Consulta calculo spt con tierra artificial

97 views
Skip to first unread message

willian gutierrez

unread,
Nov 9, 2024, 7:34:35 AM11/9/24
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenos días.

Cuando se utiliza tierra artificial en el cálculo teórico de un sistema de puesta a tierra, que valor de resistividad del terreno se usa en la fórmula.
Ejemplo si la medida de la resistividad del terreno me da 50 Ohm-m, pero voy a utilizar tierra artificial, que valor debo colocar en el cálculo.

Según información técnica: 
La resistividad de un suelo artificial, como Hidrosolta, puede ser de 0,20 a 0,40 Ωm.


Gracias


Willi Gutierrez
Colombia

Braulio Alzate Duque

unread,
Nov 9, 2024, 9:07:14 PM11/9/24
to willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buen día William, 

Puedes afectar el valor medido por la eficiencia que te indica el fabricante, siempre que sea un fabricante serio, esta eficiencia suele estar entre 30% y el 90%, por experiencia te digo que a mayor resistividad medida, mejor desempeño tiene el suelo artificial (lo cual es relativamente obvio por que mayor es el contraste entre la resistividad del terreno y la del suelo artificial).

La otra alternativa es usar el valor de la resistividad del mismo suelo artificial, pero por la experiencia, este es un valor poco conservador.

espero que te ayude.

Braulio Alzate
Colombia-México
3003746674

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CACFtEzAYvTExVWMjgG_kZ-JSAN80TqUGLVRXPf6ok-Roah0Q5g%40mail.gmail.com.


--
Braulio Alzate Duque
(0521) 55 3898 2766

John villegas

unread,
Nov 11, 2024, 8:48:53 PM11/11/24
to Braulio Alzate Duque, willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Estimado el valor de puesta a tierra depende del sistema que estas diseñando la NTC 2050 Y LA 4552 establece los. Máximos permitidos para prevenir las corrientes qué afectan el cuerpo humano

Estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda
20 Ω

Subestaciones de alta y extra alta tensión.
1 Ω

Subestaciones de media tensión.
10 Ω

Protección contra rayos.
10 Ω

Punto neutro de acometida en baja tensión.
25 Ω

Redes para equipos electrónicos o sensibles
10 Ω

De tal forma que si quieres cumplir con tu diseño debes estar ajustado a los máximos permitidos por la norma y tomarlos como referencia.

Saludos


CARLOS ALBERTO GOLD

unread,
Nov 12, 2024, 8:29:37 AM11/12/24
to John villegas, Braulio Alzate Duque, willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Buenos dias. Unas breves observaciones. Conviene ver, leer, la teoria de Shulumberger y de Wenner que trata los "sondeos verticales, para entender y luego poder hacer una predeterminacion de la resistividad del terreno "equivalente".  ". No es directo ni sencillo. Es todo un tema o temazo. Para nada simple.

 Pero antes que nada, se debe diferenciar si es para neutros de sistemas o para bajar la sobretension durante la descarga de los rayos. En el primer caso, se puede calcular, predeterminar, de manera aproximada la resistencia R de una PAT mediante las formulas empiricas conocidas, y allí se necesita el valor real de la resistividad especifica del terreno. Estas formulas son simples cuando se tiene una configuracion simple, pero dificiles de cuantificar en "arreglos" compuestos. Cuando es para descargas de rayos, hay que actuar simultáneamente en dos asuntos: La PAT de la torre debe tener varias bajadas. Cuatro seria de minima. Con ello se baja la impedancia inicial transitoria, cuya magnitud es casi constante y esta en el orden de los 250 ohms. Suponiendo que cada rama tiene la misma impedancia, la impedancia inicial de choque , groseramente se podría decir que se rebaja a 250/4 ohms =62 ohms. Con esto la sobretensión I.Zo  ha disminuido a su cuarta parte. Si se utilizan n bajadas la impedancia se baja a Zo / n. La otra condición es que la impedancia final, o resistencia, debe ser mas baja que la impedancia inicial, es decir Rpt < Zo/n pues sino el rebote o reflexión de onda seria una nueva onda suma, en vez de restar y la sobretensión seria mayor que la inicial.

Se que el tema es largo y complejo, esto solo quiere ser una advertencia que no es tan simple.

Pero Si se puede saber, no calcular, que si a un electrodo se lo rodea con mejorador de suelo, se puede suponer que se esta agrandando el radio del conductor. En ese sentido, lo mas efectivo de todo es el uso de tierra conductora, llamado también cemento conductor, que es una mezcla fina de grafito y cemento. Es lo mas cercano a suponer el aumento de diámetro del conductor. Como siempre, el gran limite es el costo. Muy costoso si se usa en cantidad. Lo vende o vendía Erico de Mexico y Sand Earth japonesa. Los vi solo por propaganda.

Un colega chileno estaba en el tema de shulumberger y las curvas patrones de Orellana Murray.

Invito a los jovenes a que se introduzcan en el tema

Saludos




Ing. Carlos A. Gold

Líneas de Transmisión

San Lorenzo 1547 1-A.

3400 Corrientes,Rep. Argentina

Whatsapp: 54-9- 379-4777519

Mail: cagol...@gmail.com



rmendozaing

unread,
Nov 27, 2024, 4:26:03 PM11/27/24
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hace tiempo que no entraba en esta lista. 
En relación a la consulta, el efecto de colocar algún producto que mejora la resistividad del suelo alrededor del conductor de malla, es sencillamente aumentar el diámetro equivalente de ese conductor para la modelación de la malla de tierra.
En ETAP por ejemplo, cuando se ingresan los conductores para modelar la malla, a cada segmento se le asocia un diámetro que se utilizará para el cálculo. Si la resistividad del suelo donde está ubicado ese tramo de conductor con relleno mejorado es alta, el diametro efectivo del conductor a ingresar en ETAP para ese segmento es practicamente igual al diametro promedio de la zona con relleno mejorado.
Si el suelo tiene una resistividad mas razonable (no tan alta) el diametro equivalente es un poco menor al diametro medio de la zona mejorada.
El suelo a incluir en el cálculo (una o más capas) es igual al suelo original, pues en realidad ese suelo no ha sido afectado. 
Adjunto una pequeña planilla para calcular los diametros equivalentes dependiendo de las resistividades y geometría. Por simplicidad asumi una zona rellenada con seccion aproximadamente circular. 
Saludos a todos los colegas
Rene Mendoza
Ingeniero Civil Electricista
Frutillar - Chile

resistencia barra tierra con sin mejoramiento suelo.xlsx

CARLOS ALBERTO GOLD

unread,
Nov 27, 2024, 6:20:05 PM11/27/24
to rmendozaing, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Rene, muy buen aporte.
Gracias
Carlos


Ing. Carlos A. Gold

Líneas de Transmisión

San Lorenzo 1547 1-A.

3400 Corrientes,Rep. Argentina

Whatsapp: 54-9- 379-4777519

Mail: cagol...@gmail.com