Correcion Factor de potencia UPS

68 views
Skip to first unread message

willian gutierrez

unread,
Mar 1, 2023, 3:15:19 PM3/1/23
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola.
¿Como se puede corregir el factor de potencia capacitivo, generado por una ups?
La UPS es de 10 Kva trifásica y produce energía capacitiva en horario nocturno.
No se tiene banco de condensadores.

Gracias de antemano

Willi Gutierrez
Colombia

Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní

unread,
Mar 6, 2023, 12:47:07 PM3/6/23
to willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buen dia,

Ese es un problema de algunos UPS.
La recomendación seria cambiar la capacidad del condensador interno de entrada, por otro de menor valor.

Ing. Jose Teódulo Gutierrez
Ica_Peru

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CACFtEzD68nRLuuA8uDjx_xbOrH-Tp%2BqtKV_UzhMKsw54FjT%2BuA%40mail.gmail.com.

Yarú Méndez

unread,
Mar 7, 2023, 3:46:57 AM3/7/23
to Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní, willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Estimados,

 

Otra opción podría sea aumentar ligeramente la carga inductiva nocturna aguas abajo de los UPS. Quizás conectando alguna carga de menor potencia.

 

Tuvimos un problema similar en una instalación industrial.

 

Saludo!

 

---

Yarú Méndez

Universidad Simón Bolívar

Depto: Conversión y Transporte de Energía

Email: yarum...@usb.ve

Cel: +58 412 639 7064

Web: www.usb.ve

---

edga...@gmail.com

unread,
Mar 8, 2023, 1:20:45 PM3/8/23
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buen día Willi,

Veo que estás en Combia, he visto videos en youtube de un equipo llamado 'sincrovar', lo maneja una empresa que está en Medellín (https://www.proelectrico.com/), desconozco honestamente cualquier dato técnico del equipo, según entiendo es un filtro activo que se ajusta dinámicamente e inyecta la cantidad de energía reactiva necesaria con base en el estado del circuito, puede ser una opción a evaluar y si terminas instalando sería útil conocer la experiencia como cliente con esta implementación.

Saludos,

willian gutierrez

unread,
Mar 17, 2023, 9:40:47 AM3/17/23
to Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Ok Muchas gracias por la información. 

Un cordial saludo

Willi Gutierrez