Re: [LESM] Relevadores de proteccion en transformadores ZIG-ZAG

148 views
Skip to first unread message

joan amaya

unread,
Oct 1, 2010, 8:07:28 PM10/1/10
to Andres Felipe Jaramillo, FRANCISCO JAVIER PAVA HENAO, ginesdel...@gmail.com, Lista salvador M., Francisco Pava Nuevo
Saludos colegas.

Rectificando Muchas gracias por la observacion Ing Humberto en la placa dice que son para proteccion, entonces TC7 es para monitorear la corriente de desbalance y en caso de exceder cierto limite actuan las protecciones necesarias.

Ing Andres ya rectifique el asunto, las disculpas del caso.

Quisiera que me ayudaran a entender o dar alguna idea para la aplicacion de los demas TC´s incorporados en el transformador zig-zag, o mejor aun segun su experiencia para que tipo de relevadores de proteccion (entiendase sobrecorriente, sobrevoltaje, cuba etc etc) es mas conveniente utilizar estos TC´s

Saludos y Muchas gracias por sus comentarios me son de muchisima utilidad.

P.D La mision que me han encomendado es la de presentar una propuesta en cuanto a las protecciones que no deben de faltar en una "Subestacion de referencia" como se conoce en mi país

Joan Amaya
El Salvador
joan0...@gmail.com

El 1 de octubre de 2010 14:46, Andres Felipe Jaramillo <igt.ingen...@gmail.com> escribió:
Joan:

Te sugiero que reenvíes el correo con un nuevo asunto, ya que tu pregunta es diferente a la de los relevadores.

Alguna persona puede estar interesada en los Zig Zag y no en los relevadores y se pierde la secuencia.

Andres Felipe
Cali-Col

El 1 de octubre de 2010 13:23, joan amaya <joan0...@gmail.com> escribió:

Saludos colegas.

Primeramente queria pedir disculpas al Ing del castillo por la confusion de su nombre.

Quisiera saber su opinion respecto a la siguiente placa de un transformador zig-zag, mi pregunta viene en funcion de los TC´s incorporados en él, en la fotografia aparece que internamente vienen incorporados 7 TC´s todos para medicion.

¿Usualmente para que tipo de relevador de proteccion estan estos TC´s?
¿Como obtener la potencia continua de desbalance de estos tranformadores zig-zag?


Saludos.
Joan Amaya
El Salvador
joan0...@gmail.com

El 29 de septiembre de 2010 16:40, FRANCISCO JAVIER PAVA HENAO <javi...@hotmail.com> escribió:

Buenas tardes
 
a tu interrogante

Entonces mi pregunta es que a parte del relevador de sobrecorriente para proteger dicho transformador zz y la proteccion 51N, siempre es necesario habilitar las protecciones que indica la Inga Ginés?

la respuesta es costo-beneficio, piensa en esto el transformador tiene estas protecciones, si estas protecciones estan es por algo es para garantizar el funcionamiento correcto de la maquina siempre que tengas esto debes como te dije cablearlas a un rele concentrador el cual es el mismo 50/51 para que a presencia de estas en terreno te dispare y de aisle el sistema, piensa que si el trafo se daña y no tienes uno de repuesto no podras energizar la barra por que si existe una falla en la barra el sistema sera instable y tendras falla irreparables en tus equipos por eso este transformador es tan importante en el sistema de potencia.


Mi otra pregunta viene en funcion de la coordinacion de estos relevadores (del trafo zz) con lso relevadores del transformador de potencia, que tan selectivos deben ser para proporcionar una buena proteccion a los usuarios?
 
Esa selectividad es criterios, debes simular fallas en el sistema con un software para obtener la respuesta a tu pregunta, decir ahora apegate a 1,2 de In es acelerar una respuesta.
debes hacer el estudio con es sistema de potencia, ver las corrientes de cortocircuito monofasicas,  trifasicas y con esto empezar a hacer la coordinacion de tu sistema.
 
Recueda las capacidades de los equipos primarios tanto TC como TP ojo son importantes para este Tr zz si estan mal diseñadas de nada servira porque en una falla podrian sufrir daños irreparables.

  
Saludos


Francisco Javier Pava Henao
Colombia
 
 



 

Date: Wed, 29 Sep 2010 13:15:31 -0500

Subject: Re: [LESM] Relevadores de proteccion
From: joan0...@gmail.com
To: ginesdel...@gmail.com
CC: listaele...@googlegroups.com


Estimados.

Muchas gracias por sus valiosos aportes, La Inga. del Castillo manifiesta que estos creadores de neutro tienen las protecciones Bucholz, Nivel y temperatura y también se le provee protección de cuba a tierra. Entonces mi pregunta es que a parte del relevador de sobrecorriente para proteger dicho transformador zz y la proteccion 51N, siempre es necesario habilitar las protecciones que indica la Inga Ginés?

Mi otra pregunta viene en funcion de la coordinacion de estos relevadores (del trafo zz) con lso relevadores del transformador de potencia, que tan selectivos deben ser para proporcionar una buena proteccion a los usuarios?

Saludos
Joan Amaya
El Salvador
joan0...@gmail.com

El 28 de septiembre de 2010 19:38, Ginés del Castillo <ginesdel...@gmail.com> escribió:

Los transformadores formadores de neutro son máquinas que suelen venir provistas de protecciones Bucholz, Nivel y temperatura y también se le provee protección de cuba a tierra.

 

Ginés del Castillo

Consultor Técnico-Obras de Ingeniería

Monte Vera

Santa Fe-Argentina

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de joan amaya
Enviado el: martes, 28 de septiembre de 2010 19:53
Para: Andres Felipe Jaramillo


CC: lista electrica SALVADOR MARTINEZ; omar graterol
Asunto: Re: [LESM] Relevadores de proteccion

 

Saludos colegas.



1- El transformador de potencia estrella delta se encuentra a 25 metros de la subestacion del diagrama mostrado, entonces en el diagrama mostrado puedo incluir proteccion de barra, de sobrecarga, de sobrecorriente, de baja frecuencia, de baja tension, diferencial etc etc o no tengo que añadirlos si ya estan incluidos en las protecciones del transformador estrella delta?

2- Para el transformador zig-zag no es necesario utilizar otro tipo de relevador para su proteccion por ejemplo el relevador 87T o el relevador bucholz, o solo es necesario el relevador de sobrecorriente residual?


Saludos
Joan Amaya
El Salvador
joan0...@gmail.com

El 28 de septiembre de 2010 11:55, Andres Felipe Jaramillo <igt.ingen...@gmail.com> escribió:

Joan:

 

En lo posible, el Zig Zag debe ser el último en salir durante una falla a tierra y ojalá no salga nunca.

 

La razón es que si sale el Zg Zag, se pierde la referencia de tierra y entonces ya no hay como detectar las fallas.  Inmediatamente se reconecte el Zig Zag, entra en falla.

 

El Zig Zag se protege con un relé de sobrecorriente común y corriente.

 

Si la coordinación de protecciones está bien ajustada, es muy poco probable que tenga que operar la protección del Zig Zag.

 

OJO con los descargadores de sobretensiones.  Estos deben estar seleccionados a una tensión mayor a la nominal de linea-línea.  Si el sistema es de 23 kV, los descargadores deben ser mas o menos de 30 kV. EN el momento de una falla monofásica quedan sometidos a tensión linea-línea y si no están bien seleccionados, explotan.

 

El Zig Zag se ubica en el barraje principal de la Subestación.

 

Cada alimentador debe tener un toroide de tierra para detección de fallas a tierra.  Generalmente son de 50/5.  En este esquema no es práctico emplear la sumatoria de corrientes de fase.

 

Saludos

 

Andres Felipe

Cali-Col

 

El 28 de septiembre de 2010 11:26, joan amaya <joan0...@gmail.com> escribió:

 

Saludos estimados colegas listeros.

En esta oprtunidad quisiera saber sus opiniones respecto a cuales son los relevadores necesarios para proteger un transformador zig-zag o creador de neutro zig-zag ya que en mi país se construye una "subestacion" en donde se ubica el transformador o creador zig-zag.
Les anexo un diagrama unifilar para que tengan una idea de como se maneja este concepto en mi país.
Mi interrogante viene en funcion de este diagrama ya que quisiera saber que tipo de relevadores son los necesarios para proteccion de esta "subestacion".

Saludos
Joan Amaya
El Salvador
joan0...@gmail.com

 

 