En el sentido de lo indicado por Federico, ya que el transformador de reserva permanece mucho tiempo desenergizado, convendría mantenerlo con presión positiva de nitrógeno y controlar frecuentemente que se mantenga así, para evitar ingreso de humedad a la máquina.
Por otra parte se le debería inspeccionar con frecuencia el nivel de aceite, y análisis físico químicos del aceite para ver su condición.
Antes de la puesta en servicio es necesario hacerle una batería de ensayos para verificar su condición.
Por otra parte, quizás siendo que los trafos son idénticos, se podría evaluar si no es preferible que trabajen en forma alternada 3 años cada uno (algo así como lo hacen algunos sistemas de aire acondicionado cuando se usan 2 equipos).
Saludos.
Gerardo Portela.
España.