Consulta Transformador en Vacio

46 views
Skip to first unread message

Gaquino

unread,
Oct 24, 2023, 3:34:58 PM10/24/23
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenas tardes colegas

Les escribo para consultarles sobre un transformador de potencia 48/60MVA de 138/30 kV, el cual esta de reserva para ingresar en caso de emergencia o por mantenimiento del transformador principal el cual tiene las mismas caracteristicas y tiene una carga que consume cerca del 80% de la potencia nominal del transformador, la consulta es ¿es necesario mantener este transformador de reserva energizado por el lado de alta tension?, ¿es una practica recomendada que se puede realizar? o por el contrario no ayudaria en mantener este transformador operativo para su ingreso de carga.

El ciclo de cambio de un transformador a otro por temas de manteimiento lo hacemos cada 3 años aproximadamente.

Agradecido por sus comentarios.

Atte.

Gustavo Aquino C.
Arequipa - Perú
Cel. 952070705

Federico Messina

unread,
Oct 24, 2023, 4:50:17 PM10/24/23
to Gaquino, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola Gustavo.. 

En mi experiencia no he visto muchos casos de reserva caliente (asi le dicen cuando la unidad esta energizada).. Puedes dejar el transformador en reserva fria, generalmente se coloca un cable conectando todos los bushings y aterrizando.. ademas de energizar el panel de control para evitar la condensacion interna.. 

Saludos

Federico

From: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com> on behalf of Gaquino <Morphe...@hotmail.com>
Sent: Tuesday, October 24, 2023 12:35
To: LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ" <listaele...@googlegroups.com>
Subject: [LESM] Consulta Transformador en Vacio
 
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/50856132-7eb9-4829-abed-f8680b5ab91dn%40googlegroups.com.

Washington Colon Castillo Jurado

unread,
Oct 24, 2023, 7:50:24 PM10/24/23
to Federico Messina, Gaquino, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Gustavo, buenas noches.
Respecto a lo que escribes :

"es necesario mantener este transformador de reserva energizado por el lado de alta tension?, ¿es una practica recomendada que se puede realizar? "

Considero que si lo debes hacer, ya que si permanece varios años sin energia, puede adquirir humedad. En lo personal hago esto con los transformadores de reserva 

Saludos
Washington 
Portoviejo-Ecuador

Ignacio Domínguez

unread,
Oct 24, 2023, 8:42:18 PM10/24/23
to Washington Colon Castillo Jurado, Federico Messina, Gaquino, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
     Otra cosa que puedes hacer, si el arreglo de barras de la subestación lo permite, es dividir la carga entre ambos transformadores, de manera de que cada uno alimente la mitad de la carga. De esa forma mantienes los dos transformadores calientes.

Saludos,

Ignacio Domínguez - Venezuela..




Gerardo Portela

unread,
Oct 25, 2023, 1:54:13 AM10/25/23
to Federico Messina, Gaquino, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
En el sentido de lo indicado por Federico, ya que el transformador de reserva permanece mucho tiempo desenergizado, convendría mantenerlo con presión positiva de nitrógeno y controlar frecuentemente que se mantenga así, para evitar ingreso de humedad a la máquina.
Por otra parte se le debería inspeccionar con frecuencia el nivel de aceite, y análisis físico químicos del aceite para ver su condición. 
Antes de la puesta en servicio es necesario hacerle una batería de ensayos para verificar su condición. 
Por otra parte, quizás siendo que los trafos son idénticos, se podría evaluar si no es preferible que trabajen en forma alternada 3 años cada uno (algo así como lo hacen algunos sistemas de aire acondicionado cuando se usan 2 equipos).
Saludos. 
Gerardo Portela. 
España. 

César Alejandro Cando Velasco

unread,
Oct 25, 2023, 1:48:03 PM10/25/23
to Federico Messina, Gerardo Portela, Gaquino, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ
Estimados:

He leido con atención las consultas de este  tema pero unas  observaciones:   Porqué  la doble capacidad en el transformador?
Es aplicable una celda de media tensión en el lado de 30 kV. y con eso estaría energizado en el lado de 138 kV consiguiendo o evitando todo lo que se hace mención?

Saludos

Ing. César Cando Velasco
Gye - Ecuador.