Sobrecalentamiento Nucleo y herrajes en Transformadores

94 views
Skip to first unread message

Federico Messina

unread,
Jun 27, 2019, 5:22:59 PM6/27/19
to Lista
Estimados, Buenos dias

Me gustaria saber su opinon o si tienen alguna experiencia en este tipo de calentamiento (ver fotografias) producidas en los herrajes y soportes de nucleos en transformadores.

En efecto, en este caso particular es un reactor o autotransformador limitador de corriente (va instalado en el cambiador de tomas)

Muchas Gracias de antemano



Messina Federico
Ing Electrico
Argentina


XFRM1.jpg
XFRM2.jpg

José Gutiérrez Huamaní

unread,
Jun 30, 2019, 12:01:45 PM6/30/19
to Federico Messina, Lista
Federico,

Como sabemos los nucleos de los transformadores calientan, los herrajes al estar en contacto físico con el núcleo también. Si el calentamiento te parece excesivo se requiere mayor información para valorar;  temperatura alcanzada, potencia, condiciones de operación entre otras, para tener una idea.

Ing. José  Teódulo Gutierrez.
Ica_Peru

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/DM6PR20MB3068B50689B25BE41E6FC1ADA4FD0%40DM6PR20MB3068.namprd20.prod.outlook.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Federico Messina

unread,
Jun 30, 2019, 3:44:27 PM6/30/19
to José Gutiérrez Huamaní, Lista
Hola Jose.. efectivamente es así.. lo extraño en este caso es que no debería haber sufrido este grado de calentamiento. Las razones técnicas a que hemos arribado es a la sobresaturación del núcleo, láminas se encontraban en corto, producto de falla de fabricación y como consecuencia de oxidación  resultante de la descomposición de la celulosa (como sabemos cuando esto sucede el contenido de agua aumenta). Además este autotransformador funciona como impedancia en serie/paralelo para reducir la corriente que circula por el OLTC. Aquí en US es muy común esta configuración, donde el OLTC va instalado del lado de BT. Esta es la parte compleja de conocer su estado de carga, potencia, voltaje, etc ( puesto que al estar instalado dentro del transformador y formando parte del equipo no hay datos conocidos, más allá de estimar la corriente máxima y deducir su potencia). Por otro lado, este reactor presenta varios puntos de puestas a tierra (Antes se fabricaban de esta forma, hoy día solo se conectan a un punto de tierra)

Saludos

Muchas gracias

Federico Messina
Argentina


From: José Gutiérrez Huamaní <jgutier...@gmail.com>
Sent: Sunday, June 30, 2019 9:01:28 AM
To: Federico Messina
Cc: Lista
Subject: Re: [LESM] Sobrecalentamiento Nucleo y herrajes en Transformadores
 
Reply all
Reply to author
Forward