Estimados colegas, saludos cordiales. Me dirijo a Ustedes para una orientación respecto al estado de un fusible de media tensión. Se han realizado pruebas en una celda de media tensión nivel 13,8 kV. y para los fusibles de estas celdas se realizaron pruebas de resistencia, de aislamiento. Todos los fusibles pasaron las pruebas a las que se sometieron. Sin embargo, al revisar el estado de uno de ellos se noto que tenía una pequeña perforación, un pequeño agujero en la cápsula (ver foto). Como les mencione, este fusible paso sus respectivas pruebas sin embargo desconozco los efectos que pueda tener esta pequeña perforación en el fusible y por consecuente su respuesta en la celda de Media Tensión.
Agradeciendo de antemano por sus ayudas y recomendaciones,
Saludos,
César Cando Velasco
Ingeniero Eléctrico
Guayaquil - Ecuador.