Puesta a Tierra Subestación en subsuelo

3 views
Skip to first unread message

Jesús Estévez

unread,
May 22, 2009, 4:36:15 PM5/22/09
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Saludos a todos los colegas.

Recurro a los especialistas en este tema para que me orienten sobre la mejor forma de encarar el cálculo y realización de un sistema de puesta a tierra de características especiales.
Se trata de una subestación a montarse en un 3º subsuelo, o sótano, ya construido, de hormigón armado en piso y paredes donde en virtud de la presión de las napas acuíferas puede practicarse una perforación para clavar jabalinas o electrodos y luego deben ser sellados en forma hermética. Desde luego el edificio está construido no fue prevista la malla de tierra y hoy no puede construirse. Como podrán intuir no habrá problema por la resistencia de puesta a tierra por las características del suelo circundante, pero como podremos encarar en este caso la disipación de la eventual corriente de CC a tierra y las tensiones de paso y contacto.

Como dato adicional se trata de una SE 13,2 / 0,4-0,23 kV. - 1250 kVA - transformador seco, grupo DY11 (primario delta, sec. estrella rígida a tierra)

Desde ya gracias por la atención y espero vuestros consejos.
Saludos, Jesús.

Andres Felipe Jaramillo

unread,
May 24, 2009, 9:01:07 AM5/24/09
to Jesús Estévez, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Jesús:
 
En este caso se ocurre lo siguiente:
 
Tensiones de paso y contacto: Construir una malla sobre el concreto con el propósito de brindar una superficie equipotencial a los operarios de la Subestación.
 
Camino para fallas de CC.  Construir la malla exterior en terreno normal, ojalá el edificio tenga anillo equipotencial.  Si hay un anillo y una malla exterior, interconectarla sólidamente con la malla debajo de la subestación.
 
Yo he propuesto varias veces esta malla de seguridad.  Como no circulan por ahí corrientes de falla, puede ser construida en bajo calibre.  Es una malla para reducir tensiones de paso y contacto, no es la malla de circulación de corrientes de falla.
 
Este problema es mas común de lo que parece.
 
En un edificio hicieron los rotos y luego el problema fue de las filtraciones.  Eso es muy complejo de manejar.
 
Andres FElipe
Cali-Colombia

Javier Reyes

unread,
May 24, 2009, 9:47:58 AM5/24/09
to Andres Felipe Jaramillo, listaele...@googlegroups.com

Andrés Felipe,

 

Serias tan amable en explicar más detenidamente tu respuesta a Jesús Estévez ya que no entendí absolutamente nada…como se construyen mallas sobre el concreto, las mallas quedan expuestas, superficiales, como?..Según Jesús el transformador estará sólidamente aterrizado entonces las corrientes de falla a tierra tienen que tener una canal de drenaje de otra manera seria un construir un sistema de aterrizamiento a medias es decir es bueno para esto pero no para lo otro…Según Jesús me da la impresión de que no tiene espacio extra disponible para instalación de un anilo o malla externa…me da la impresión de que este edificio se encuentra rodeado de otras estructuras que no permiten ninguna instalación adicional…que significa lo siguiente: “En un edificio hicieron los rotos y luego el problema fue de las filtraciones.  Eso es muy complejo de manejar”…los rotos significan las perforaciones hechas en el concreto?

 

Considero que lo expuesto por Jesús es una representación de la vida real, casos como estos no son aislados se encuentran a cada momento y sería conveniente utilizar el conocimiento de la mayoría de los expertos de esta lista con el objeto de obtener recomendaciones practicas y efectivas que nos ayuden a mejorar nuestro conocimiento…favor de no mal interpretarme no espero una receta de cocina…si el factor dinero es determinante bueno habrá que abordarlo y mencionar algo al respecto…digo esto porque en algunos casos instalaciones que ya fueron construidas y necesitan ser remodeladas cuestan más que el hacerlas de nuevo.

 

Un abrazo.

Javier Reyes B

Nicaragua

diego solar

unread,
May 24, 2009, 10:34:28 PM5/24/09
to Jesús Estévez, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estiamdo Jesus
 
Agradecere puedas enviar un bosquejo de la ubicaion de tus equipos y ambiente.
 
Escuche de un colega que tenia el mismo problema y que hizo es  considerar un malla de puesta a tierra a los fierrso de concreto, esto lo tomoron como un salida para lo que necesitaban ya que en el ambiente no habia espacio y todo era enmallado ( construccion ).
 
 
Saludos
 
Atte. Diego S.
Lima -* peru

Jesús Estévez

unread,
May 24, 2009, 11:21:06 PM5/24/09
to diego solar, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Gracias por tu atenta respuesta Diego,
La que mencionas es una alternativa posible, que he considerado, pero se generan grandes dificultades a la hora de introducir este tipo de malla, embebida dentro de hormigón sin contacto directo a la tierra, en un esquema representativo a fin de presentar un cálculo teórico que verifique con los valores de la norma.

Gracias y saludos.
--
Jesús Estévez N.
Buenos Aires, Argentina.

Andres Felipe Jaramillo

unread,
May 25, 2009, 10:12:56 PM5/25/09
to Javier Reyes, listaele...@googlegroups.com
Javier:
 
Me tomé la molestia de hacer un muñeco de la idea.  Faltó el anillo equipotencial.  Repito, es una emergencia para sistema ya construidos y que no han tenido en cuenta la malla.  OJO con el sitio donde ponen la malla.  Si es zona verde debe ir aislada, con grava.  No colocar en zona de juegos o similar.
 
No es lo mejor, pero si no hay opciones..........
 
Andrés Felipe

Propuesta SPT Sotanos.bmp

Andres Felipe Jaramillo

unread,
May 25, 2009, 10:22:20 PM5/25/09
to Javier Reyes, listaele...@googlegroups.com
Javier:
 
Leyendo mnuevamente mi primer mensaje, me di cuenta de lo mal escrito.  Permiteme una aclaración.
 
La malla de seguridad es mas bien una reticula.  Es decir, no lleva varillas.  Yo la propongo como elemento de seguridad que brinda equipotencialidad al operario en caso de una falla en la subestación.  Lógicamente lleva una capa de piso encima.  No es la malla que drena la falla a tierra, pero debe tener la capacidad de conducir la corriente hasta la malla de drenaje.
 
La malla de drenaje si es con varillas y todo.  Queda arriba, en el suelo.  OJO, es muy peligrosa por que transfiere todos los potenciales de falla.  Por eso debe ser una zona no transitada y con grava o cemento encima.
 
Es por eso que el anillo equipotencial ayuda cantidades, por que equipotencializa toda la periferia del edificio y crea un camino gigantesco de drenaje a tierra, reducuiendo las tensiones de paso y contato en la malla.
 
Esto no está en ninguna norma y debe tener varios errores, pero si no hay posibilidades por que todos está pavimentado es una opción.
 
Acepto tomatazos.
 
Andrés Felipe

Javier Reyes

unread,
May 26, 2009, 7:27:34 AM5/26/09
to Andres Felipe Jaramillo, listaele...@googlegroups.com

Que tal Andres Felipe,

 

Gracias por tu aclaración…Si, ahora veo con más claridad tu propuesta…bueno a como dicen por aquí, a falta de pan, las tortillas son buenas

Saludos