Marco, saludos.
Marco desde el punto de vista de construcción, mantenimiento y costos, existen algunas diferencias, que hacen impulsar el uso de los transformadores sellados, dependiendo de la potencia y del sitio o contaminación ambiental donde se vaya a instalar. Puedes ver en el Link http://www.electricalindia.in/blog/post/id/10011/maintenance-free-hermetically-sealed-transformer
En todo caso, a continuación un resumen de las mismas:
|
# |
Parámetro o caracteristica |
Enfriado por aceite con tanque conservador |
Enfriado por aceite con tanque herméticamente sellado |
Beneficio del transformador con tanque herméticamente sellado |
|
1 |
Construcción |
· Con radiadores desmontables (Atornillados con bridas de conexión) · Equipado con “Tanque conservador” |
· Tanque soldado, con aletas de enfriamiento · No usa “Tanque conservador” |
Fabricación más compacta, que ahorra espacio de instalación |
|
2 |
Enfriamiento |
El aceite circula por los radiadores para lograr su enfriamiento |
Aletas corrugadas, que aumentan su área de superficie en contacto con el aire de enfriamiento, aumentando así su capacidad de enfriamiento
|
Mejor disipación de calor, por lo cual aumenta su eficiencia. |
|
3 |
Contaminación del aceite por contacto con el aire |
SI – Aceite en el tanque conservador en contacto con el aire, lo cual promueve la oxidación y disminuye el valor de ruptura del dieléctrico (BDV) |
NO – El transformador se llena con aceite en la fábrica aplicando vacío y herméticamente sellado en el momento |
No requiere mantenimiento del aceite, ya que por estar sellado no se contamina con la humedad del aire |
|
4 |
Filtración de aceite para mantenimiento |
REQUERIDO según programa de mantenimiento |
NO REQUIERE |
Debido a que no requiere filtración, no se requiere ninguna parada por esta causa |
|
5 |
Fugas de aceite |
SI – Debido a las conexiones y diseño del tanque. |
No es posible debido a que es herméticamente sellado |
No requiere completar el aceite ya que no es sujeto a fugas |
|
6 |
Tamaño |
Tiende a ser mayor, debido a los radiadores, conexiones y el tanque conservador |
Relativamente compacto, requiere un 30% menos de espacio |
Menor espacio requerido para su instalación |
|
7 |
Perdidas |
Aumentan con el tiempo de operación |
Se mantienen constantes durante su vida operativa |
Contribuye a una mejor eficiencia de por vida |
|
8 |
Expectativa de vida |
15-20 años |
25-30 años |
Mejor expectativa de vida |
|
9 |
Aislamiento |
Debido al contacto del aceite con el aire, y luego de este con el aislamiento, este último se deteriora con el paso del tiempo por esta causa |
NO hay deterioro del aislamiento por esta causa. |
Esto también disminuye las potenciales fallas por deterioro del aislamiento |
|
10 |
Costo total en su ciclo de vida |
Costo de capital relativamente bajo, pero costos de mantenimiento altos – Costo total de por vida alto. |
Costo inicial algo alto, pero bajos costos de mantenimiento de por vida. |
Costo inicial de capital, se recupera rápido debido a los bajos costos de mantenimiento |
|
11 |
Riesgo de fallas |
Mayor debido a las potenciales fallas inducidas por razones de mantenimiento, filtración y completacion del aceite |
Menor, mayor confiabilidad |
Menor debido a que se puede considerar como libre de mantenimiento con mayor confiabilidad. |
En todo caso, según prácticas de algunas empresas, basados en la potencia del transformador, el uso de uno u otro tipo de transformador está definido de la siguiente forma:
· Transformadores en aceite, herméticamente sellados para potencias de hasta 1600 kVA.
· Transformadores en aceite, entre 1600 kVA y 3150 kVA, pueden ser de cualquiera de los dos tipos de transformadores (Con tanque conservador o herméticamente sellados)
· Transformadores en aceite, tipo conservador, se recomiendan para potencias mayores a 3150 kVA.
(De hecho los transformadores herméticamente sellados se fabrican solo hasta 10.000 kVA).
En tu caso, debido a que el transformador requerido es de 2500 kVA, puede ser de cualquiera de los dos tipos, por lo cual tu decisión debe estar basada en los beneficios de los transformadores totalmente sellados, si el ambiente es agresivo, y también por el menor costo de por vida de los transformadores totalmente sellados.
Saludos, Omar Graterol