Estimados:

Junto con saludar, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna comparativa entre un transformador tipo tanque sellado y uno con conservador.

Lo consulto para un transformador de 23/4,16 KV, 2500 KVA.

Agradecido,

Marco Vergara,
Valparaíso, Chile

omar graterol

unread,
Aug 9, 2018, 12:33:10 PM8/9/18
to Lista salvador M., Marco Vergara Cancino

Marco, saludos.

 

Marco desde el punto de vista de construcción, mantenimiento y costos, existen algunas diferencias, que hacen impulsar el uso de los transformadores sellados, dependiendo de la potencia y del sitio o contaminación ambiental donde se vaya a instalar. Puedes ver en el Link http://www.electricalindia.in/blog/post/id/10011/maintenance-free-hermetically-sealed-transformer

 

En todo caso, a continuación un resumen de las mismas:

#

Parámetro o caracteristica

Enfriado por aceite con tanque conservador

Enfriado por aceite con tanque herméticamente sellado

Beneficio del transformador con tanque herméticamente sellado

1

Construcción

·         Con radiadores desmontables (Atornillados con bridas de conexión)

·         Equipado con “Tanque conservador”

·         Tanque soldado, con aletas de enfriamiento

·         No usa  “Tanque conservador”

Fabricación más compacta, que ahorra espacio de instalación

2

Enfriamiento

El aceite circula por los radiadores para lograr su enfriamiento

Aletas corrugadas, que aumentan su área de superficie en contacto con el aire de enfriamiento, aumentando así su capacidad de enfriamiento

 

Mejor disipación de calor, por lo cual aumenta su eficiencia.

3

Contaminación del aceite por contacto con el aire

SI – Aceite en el tanque conservador en contacto con el aire, lo cual promueve la oxidación y disminuye el valor de ruptura del dieléctrico (BDV)

NO – El transformador se llena con aceite en la fábrica aplicando vacío y herméticamente sellado en el momento

No requiere mantenimiento del aceite, ya que por estar sellado no se contamina con la humedad del aire

4

Filtración de aceite para mantenimiento

REQUERIDO según programa de mantenimiento

NO REQUIERE

Debido a que no requiere filtración, no se requiere ninguna parada por esta causa

5

Fugas de aceite

SI – Debido a las conexiones y diseño del tanque.

No es posible debido a que es herméticamente sellado

No requiere completar el aceite ya que no es sujeto a fugas

6

Tamaño

Tiende a ser mayor, debido a los radiadores, conexiones y el tanque conservador

Relativamente compacto, requiere un 30% menos de espacio

Menor espacio requerido para su instalación

7

Perdidas

Aumentan con el tiempo de operación

Se mantienen constantes durante su vida operativa

Contribuye a una mejor eficiencia de por vida

8

Expectativa de vida

15-20 años

25-30 años

Mejor expectativa de vida

9

Aislamiento

Debido al contacto del aceite con el aire, y luego de este con el aislamiento, este último se deteriora con el paso del tiempo por esta causa

NO hay deterioro del aislamiento por esta causa.

Esto también disminuye las potenciales fallas por deterioro del aislamiento

10

Costo total en su ciclo de vida

Costo de capital relativamente bajo, pero costos de mantenimiento altos – Costo total de por vida alto.

Costo inicial algo alto, pero bajos costos de mantenimiento de por vida.

Costo inicial de capital, se recupera rápido debido a los bajos costos de mantenimiento

11

Riesgo de fallas

Mayor debido a las potenciales fallas inducidas por razones de mantenimiento, filtración y completacion del aceite

Menor, mayor confiabilidad

Menor debido a que se puede considerar como libre de mantenimiento con mayor confiabilidad.

 

 

En todo caso, según prácticas de algunas empresas, basados en la potencia del transformador, el uso de uno u otro tipo de transformador está definido de la siguiente forma:

 

·         Transformadores en aceite, herméticamente sellados para potencias de hasta 1600 kVA.

·         Transformadores en aceite, entre 1600 kVA y 3150 kVA, pueden ser de cualquiera de los dos tipos de transformadores (Con tanque conservador o herméticamente sellados)

·         Transformadores en aceite, tipo conservador, se recomiendan para potencias mayores a 3150 kVA.

(De hecho los transformadores herméticamente sellados se fabrican solo hasta 10.000 kVA).

 

En tu caso, debido a que el transformador requerido es de 2500 kVA, puede ser de cualquiera de los dos tipos, por lo cual tu decisión debe estar basada en los beneficios de los transformadores totalmente sellados, si el ambiente es agresivo, y también por el menor costo de por vida de los transformadores totalmente sellados.

 

Saludos, Omar Graterol

Ingeniero electricista

Maracaibo – Zulia – Venezuela

Tlf. 58-261-7436648

Cel. 58-414-6338693



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Marco Vergara Cancino

unread,
Aug 17, 2018, 4:00:15 PM8/17/18
to omar graterol, Lista salvador M.
Muchas gracias Omar!