> --- El jue, 23/9/10, Andres Felipe Jaramillo <igt.ingenieriato...@gmail.com> escribió:
> De: Andres Felipe Jaramillo <igt.ingenieriato...@gmail.com>
> Asunto: Re: [LESM] Calculo de Corrientes Capacitivas por tierra en cables de media tensión
> Para: "omar graterol" <ograte...@yahoo.es>
> CC: listaele...@googlegroups.com
> Fecha: jueves, 23 de septiembre, 2010 04:30
>
> Omar:
> Estuve analizando el caso de mi estudio y todos los cables son tripolares apantallados. En este caso, las corrientes capacitivas a tierra circularían por la chaqueta y en caso > de retornar hacia la alimentación, sería por la misma pantalla. Eso significa que la corriente de ida (por las fases) sería igual a la de retorno (por la pantalla) y por lo tanto la > corriente medida en el toroidal es de cero.
> Diferente si es una línea aérea, donde el retorno capacitivo sería por el planeta.
> Tengo la duda. Lo que escribo es una especulación mía.
> Si mepuedes apoyar con este concepto, te agradezco.
> Andres Felipe Jaramillo S
> Cali-Col
> El 22 de septiembre de 2010 20:58, omar graterol <ograte...@yahoo.es> escribió:
> Andres Felipe, para tambien es asi, y espero que nuestros colegas se animen a compartir mas sus dudas y generen preguntas, que aunque muchas de ellas puedan parecer > sencillas, no dejan de ser interesantes, asi es que animo y compartamos nuestras dudas y nuestras experiencias.
>
> Por cierto, yo vivi una epoca ( 1975-1978) de consecuencias o fallas por malos ajustes de las protecciones de tierra en un sistema de distribucion de media tension, en la > > REFINERIA DE AMUAY, en el cual existia un sistema de tierra con un Tx Zig-Zag, limitado a 1200 amp., y ademas de unos 12 circuitos sub-terraneos con cables de 15KV, > teniamos un circuito aereo en 13,8 Kv, el cual durante temporadas de lluvias fallaba mucho, con sus carateristicas fallas monofasicas, el hecho es que durante muchas de > estas fallas, al fallar el circuito aereo, se nos disparaban uno o mas circuitos sub-terraneos (Fallas o aperturas multiples ante fallas monofasicas del ciruito aereo).
>
> La protecciones de estos circuitos eran del tipo 50GS ( Tipo secuencia cero, con transformadores toroidales abrazando las tres lineas), ajustadas al minimo segun el rele que > era 1,5 Amp..
>
> Durante muchas de las fallas, nos cansamos de buscar una falla en los circuitos sub-terraneos, como obliga la actuacion de los rele, el caso que finalemente resulto > comprobado lo siguiente:
> 1- Al presentarse una falla monofasica en el circuito aereo, las otras dos fases aumentaban el voltaje, a unos 1,4 p.u..
> 2- Este voltaje de 1,4 aplicado a la reactancia capacitiva de los dos circuitos mas largos (Aprox. 2 @ 3 Km), resultaba con una corriente de carga capacitiva superior a > > 1,5 Amp., y segun recuerdo era de 1,75 Amp., lo cual hacia actuar los rele 50GS.
> 3- El ajuste adoptado en aquella epoca, fue de 5 Amp. (Max. permitido por el rele con CT de 50/5), lo cual estaba muy por debajo de la minima corriente de falla....con esto se > soluciono el problema y se acabaron las fallas o aperturas multiples ante fallas monofasicas del circuito aereo. >
>
> Saludos,.............Omar Graterol
> I ngeniero Electricista
> Maracaibo - Zulia - Venezuela
> Telf. 58-261-7436648
> Cel. 58-414-6338693
>
> --- El jue, 23/9/10, Andres Felipe Jaramillo <igt.ingenieriato...@gmail.com> escribió:
> De: Andres Felipe Jaramillo igt.ingenieriato...@gmail.com
> Asunto: Re: [LESM] Calculo de Corrientes Capacitivas por tierra en cables de media tensión
> Para: "omar graterol" <ograte...@yahoo.es>
> CC: listaele...@googlegroups.com
> Fecha: jueves, 23 de septiembre, 2010 01:41
> Omar:
> La historia se divide en dos:
> Antes y después de la lista.
> Gracias
> Andrés Felipe Jaramillo S
3176360320
> El 22 de septiembre de 2010 17:49, omar graterol <ograte...@yahoo.es> escribió:
> Andres Felipe, lo que debes hacer es calcular la corriente de carga del sistema, cada cable tiene una capacitancia tipica en micro faradios/km de cable, considerando una > > sola fase y teniendo la distancia de cada cable obtienes la capacitancia total por fase (lo mas dificil de esto es obtener este dato), lo demas es basico.
> Xc = 1/(2TT f Ccable)
> Ic = Vl-t /Xc
>
> Para el caso de una falla de fase a tierra, considerar el voltaje linea a tierra en las fases no falladas (Recuerda que hemos hablado de este punto, el cual depende del sistema > a tierra), esa sera tu maxima corriente de carga capacitiva, que debe estar entre el 10 y 15% del ajuste de tu proteccion de falla a tierra.
>
> Te copio un link, donde puedes ubicar datos de la capacitancia para cables de media tension.
>
http://www.hitechcontrols.com/cables/technical-information/33-electri...
Sergio, la proteccion a la cual nos referimos es una proteccion altamente sensible e instantanea, y el hecho de pasar la pantalla de ida y vuelta ( lo que hace es asegurar una verdadera medicion de las corrientes de secuencia cero, no afecta la medicion de las corrientes de falla), y en el caso que tu planteas es seguro la presencia de estas corrientes, recuerda que lo que hace el toroide es la suma vectorial de las corriente de fase, y en cualquier tipo de falla existira el desbalance originado por las fases falladas, que hace que la suma vectorial de las corrientes de fase sea vista por el rele. La relacion de estos CT es muy baja con respecto a la corriente de carga (Generalmente 50 o 100/5), y para el ajuste como ya se dijo, solo se tienen que permitir la existencia de las corrientes de carga capacitivas que son muy pequeñas (En el orden de 1
Amp.), y un desbalance normal, lo cual significa que el ajuste puede estar cercano a los 3 o 5 Amp. como el caso que les narre al inicio de estas consultas, lo cual significan unos 30 @ 50 amp. de desbalance.
Tambien es bueno recordar que si estamos hablando de una falla a tierra de alta impedancia (Arco), lo cual permite estimar una corriente de falla del 20% de la maxima corriente de falla a tierra, y teniendo una corriente limitada a unos 1200 amp., la corriente de falla en este caso seria de unos 240 amp., muy por encima del Pick-up del rele, lo cual significa que el rele actuaria; mas bien se ha planteado la duda de la saturacion de los CTs, pero se han hecho numerosas pruebas y estudios, y este problema ha sdio descartado.
Saludos,....................Omar Graterol |
|