En el caso de México la ley no exige periodicidad específica para las calibraciones y esto efectivamente crea una ambigüedad interesante, ya que muchos clientes piden el certificado de calibración vigente y no es claro si un año (como efectivamente también se estila en México) es lo correcto, yo he visto caso en los que el certificado de calibración tiene antigüedades superiores a un año y no hay problema. En algunos casos son los laboratorios los que imprimen en el certificado una vigencia (no todos lo hacen) y podría entonces decirse que la vigencia corresponde a la que esté explícita en el certificado como, sin embargo no todos los laboratorios lo hacen y muchos únicamente imprimen la fecha en la que se calibró. Algunos colegas hemos tenido la oportunidad de discutir el tema y una buena práctica es establecer en nuestros manuales o en nuestros sistemas de gestión de calidad, esas condiciones en las que la calibración pierde vigencia, por ejemplo por horas de uso o servicios (no es lo mismo un telurómetro que hace 200 mediciones en un año a uno que solo hace 3 o 4) y por supuesto también se pude involucrar el tiempo, que no necesariamente debe ser año.
En fin, es interesante discutir estos temas y conocer las experiencias de otros países.
Espero que te ayude y un abrazo a los amigos de Perú.
Braulio Alzate Duque
México-Colombia
+ 52 1 55 3898 2766
Enviado desde Correo para Windows 10
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAO8FZVkUVADGDcL5W6qh0b2N0oJst_bEuzNDyfs4UyY%2B8e33oA%40mail.gmail.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/55A2D979-3BC9-40EB-9FEE-F4542519D812%40hxcore.ol.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CADfmYYFOAcUEyTL6qLqhQ6RpsboFFzr2U_om9vv-exQwa%3DtQCA%40mail.gmail.com.
En general, la frecuencia de re-calibración de instrumentos eléctricos, no son establecidas por normas nacionales. A continuación, reproduzco lo que indica CEM de España, que desarrolla algunos conceptos sobre el tema de re-calibraciones.
CEM: CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA
PREGUNTAS FRECUENTES
07/02/2011
¿Con qué frecuencia debo recalibrar mis patrones/instrumentos?
Esta es una cuestión difícil de contestar, ya que no existe un periodo fijo establecido. El periodo de recalibración depende de varios factores como son la frecuencia y ¿severidad? de uso, esta última dependiente tanto de las condiciones ambientales, como del cuidado puesto en la manipulación (patrones) y manejo (instrumentos). También hay que considerar la deriva inherente a determinados instrumentos y patrones.
Los patrones e instrumentos nuevos deben recalibrarse con mayor frecuencia, con objeto de determinar su estabilidad metrológica a lo largo del tiempo. Asimismo, debe evaluarse la incertidumbre de medida. Si tras varias recalibraciones se observa que la estabilidad es mejor que la incertidumbre requerida, entonces puede ampliarse el periodo de recalibración, pudiendo alcanzar hasta un máximo de cinco años; por el contrario, si es peor, deberá acortarse el periodo de recalibración, pudiendo llegarse incluso a la calibración diaria.
Por todo lo anterior, un Certificado de Calibración no incluye nunca la fecha de la próxima calibración. Es el cliente quien, en su laboratorio o empresa, debe definir el plazo de recalibración de los distintos elementos, dentro de su Sistema de Gestión de la Calidad.
==============================
Remito unos enlaces y un paper sobre recalibraciones de instrumentos.
http://metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-08-08-especificaciones-electrica.pdf
http://www.akrimet.com/nuevo/cada-cuanto-tiempo-tengo-que-calibrar/
Para el caso específico de telurómetros, los fabricantes (por ejemplo, Fluke) recomiendan frecuencias de recalibración de 12 meses, se entiende en condiciones normales de almacenamiento y de manejo de instrumentos.