Caida de Tensión en Circuitos de Tomacorrientes de uso general y iluminación interior

35 views
Skip to first unread message

luisra...@gmail.com

unread,
May 8, 2009, 10:50:22 AM5/8/09
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenos Dias estimados listeros, le escribo para que me aclaren la
siguiente duda, por que se selecciona el conductor de circuitos de
iluminación interior y tomacorrientes (120 V) de uso general por
capacidad de corriente solamente, y omiten cálculo de la caída de
tensión. He visto que generalmente cada circuito de los mencionado
está formado por (2C#12) AWG ó (3C#12) AWG si posee conductor de
tierra, y un interruptor de 15 A o 20 A.


Sin mas nada a que hacer referencia me despido.

Atte. Ing. Luis Bello

Ing. David Chigne

unread,
May 8, 2009, 11:53:56 AM5/8/09
to luisra...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com
Saludos Luis,

Eso que tu mencionas no es del todo cierto. En algun momento de mi vida,
cuando tuve la oportunidad de hacer memorias de cálculo, recuerdo que
tomaba tres principios para el dimensionamiento del conductor:

- Capacidad de Corriente (Ampacidad).
- Caida de Tension (que segun la NEC no debe ser mas de 3%).
- Nivel de Cortocircuito (que el conductor soporte el valor de CC por
unos 3 ciclos aprox).

Ahora, en mi caso, como buenos científicos que somos (ver para creer,
jejeje) en algún momento lo verifiqué para la iluminación y tomas.
Entonces me di cuenta que estaba holgado con mis requerimientos al
utilizar un conductor THW #12 AWG, es decir, me di cuenta que no era
necesario calcularlo todo el tiempo porque este conductor (para mis
escenarios) siempre cumplía con mis requerimientos.

Entonces a partir de ese momento siempre colocaba el calibre del
conductor #12 ya que ese me funcionaba perfectamente (repito, en mis
escenarios... pudieras verificarlo en el tuyo).

Saludos y buen día,

Ing. David Chigne
Caracas - Venezuela

luisra...@gmail.com escribió:

Julián Pérez

unread,
May 8, 2009, 12:26:05 PM5/8/09
to luisra...@gmail.com, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Para tramos cortos es mas que suficiente, simpre y cuando no sean cargas especiales que superen la capacidad de corriente del conductor.Si vas a utilizar tramos largos debes calcular la regulacion asi la carga sea pequeña.
Normalmente en una buena memoria de calculo de un diseño se coloca el calculo de la regulacion en el cuadro  de carga, uno ve que casi siempre cumple para los tramos pequeños y por experiencia, algunos dicen que lo han aprendido a hacer a ojo.
 
 
Jupes
Colombia

luisra...@gmail.com

unread,
May 8, 2009, 3:23:48 PM5/8/09
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Ok, muchas gracias por su respuestas, cuando hablamos de tramos cortos
de cuantos metros por lo general estamos hablando?.
En caso de realizar el cálculo de calcular la caída de tensión para
estos circuitos pienso que el método correcto para realizarlo es el
citado en la norma PDVSA 90619.1.089, el cual dice que se debe
calcular el centro de carga en amperios-pie, multiplicar por una
constante y dividirlo entre el área del conductor cmil. Que opinan
ustedes

On 8 mayo, 12:26, Julián Pérez <jupe...@gmail.com> wrote:
> Para tramos cortos es mas que suficiente, simpre y cuando no sean cargas
> especiales que superen la capacidad de corriente del conductor.Si vas a
> utilizar tramos largos debes calcular la regulacion asi la carga sea
> pequeña.
> Normalmente en una buena memoria de calculo de un diseño se coloca el
> calculo de la regulacion en el cuadro  de carga, uno ve que casi siempre
> cumple para los tramos pequeños y por experiencia, algunos dicen que lo han
> aprendido a hacer a ojo.
>
> Jupes
> Colombia
>
> El 8 de mayo de 2009 9:50, luisrabel...@gmail.com
> <luisrabel...@gmail.com>escribió:

Ing. Henry Vargas

unread,
May 8, 2009, 6:02:25 PM5/8/09
to luisra...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com
Luis,

Lo que te puedo indicar es que en este tipo de trabajos se basan mas en los criterios que en normas, y esto se debe a que su complejidad no es tan abstracta.

Lo recomendado por el compañero David es mas que suficiente y debes recordar que las normas jamas se adaptan a un proyecto en especifico, uno debe administrar las normas como guias.

Te recomendaria que hablaras mas del proyecto para conocer las cargas y las distancias entre ellas asi como tambien la ubicacion de la fuente en este caso tu centro de transformacion.

Creo que lo que debes hacer es buscarte el diagrama unifilar del proyecto y establecer las distancias para luego ir poco a poco verificando cada uno de los puntos expuestos por cada uno de los miembros.

Saludos,

Ing. Henry Vargas
Caracas, Venezuela
Enviado desde NOKIA E71


-----Mensaje original-----
De: luisra...@gmail.com
Enviado: 08/05/2009 14:53:48
Asunto: [LESM] Re: Caida de Tensión en Circuitos de Tomacorrientes de uso general y iluminación interior

Oscar Vasquez

unread,
May 9, 2009, 12:47:35 AM5/9/09
to henryv...@yahoo.com, luisra...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com
Estimado Luis:

Complementando a lo que acertadamente han manifestado, es importante asegurarse de que en los diferentes tramos de la instalación se obtengan caidas de voltaje que permitan que en el punto final al que se conectará la carga, se obtengan voltajes dentro de los rangos permitidos por la norma ANSI C.84. Como ejemplo, para voltaje nominal 120 voltios, se permite que el voltaje de utilización esté dentro del rango de 110 a 125 voltios cuando hay carga de iluminación, y de 108 a 126 voltios cuando no hay carga de iluminación.

El estandar IEEE 141 Recommended Practices for Electric Power Distribution for Industrial Plants (Red Book), posee un capitulo que explica con detalle las consideraciones de voltaje de dicha norma, indicando los diferentes tramos: Mínimo voltaje permitido a la salida de la subestación distribuidora, caida máxima aceptada en la red de distribución (lo que indica el voltaje mínimo que puede haber a la entrada del transformador de distribución), disminución de voltaje secundario del transformador debido a la carga conectada (porcentaje de regulación), y la máxima caida que puede haber en la instalación interna, de tal forma de obtener el voltaje adecuado en la carga, es decir, dentro de los límites que indica dicha norma ANSI C.84.

Saludos,

Oscar Alberto Vásquez
San Salvador, El Salvador

Paul Carrion T. de Zaruma

unread,
May 10, 2009, 11:59:51 AM5/10/09
to lista electrica SALVADOR MARTINEZ
Favor  cOLEGAS su aclaracion Y OPINION
he realizado las pruebas IP - IR con un megger MIT 520 a un motor trifasico 15 hp insulation B que a opera con unos 15 años
1.- los valores de voltaje y amperaje en las 3 fases estan bien
2.- los valores de la resistencia a un minuto DE LAS RTG   SON   R= 86,4 g ohm,ios  S= 104 GH    T = 97 ,5 G OHMIOS
 
el calculo me da un desbalance de 10% de desequilibrio .
 
HE revizado la norma IEE 43- 2000  NO ME HABLA DE CUANTO ES EL DESBALANCE PERMITIDO POR LOS VALORES DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE FASE Y TIERRA.
los valores medidos de resistencia muestran una   alta resistencia .
 
3.- la prueba de IP  nos dio un valor de 1,37  ( CLASE DE AISLAMIENTO MOTOR B = 130 C)
este valor segun las normas esta en condicion cuestionable por lo que realizaremos el mantenimiento de limpieza ,lavado y barnizado.
 
3. 1   MI PREGUNTA ES QUE SI SE DEBE REALIZAR LA PRUEBA DE IP  LAS TRES FASES JUNTAS A TIERRA ( UNA SOLA PRUEBA ) O REALIZAR LA PRUEBA POR SEPARADO DE CADA FASE Y TIERRA ( TRES PRUEBAS )

GRACIAS

Paúl Carriòn T. Ing.
ENCASER
Fono:04-2-234271
Celular;09-1-175670
Guayaquil-Ecuador



 
> Date: Fri, 8 May 2009 22:02:25 +0000
> From: henryv...@yahoo.com
> Subject: [LESM] Re: Caida de Tensión en Circuitos de Tomacorrientes de uso general y iluminación interior
> To: luisra...@gmail.com
> CC: listaele...@googlegroups.com

Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

Paul Carrion T. de Zaruma

unread,
May 11, 2009, 10:27:30 AM5/11/09
to lista electrica SALVADOR MARTINEZ
ENVIO CASO DE ESTUDIO DE LEONARDO ENERGY
SALUDOS

Paúl Carriòn T. Ing.


Fono:04-2-234271
Celular;09-1-175670
Guayaquil-Ecuador





From: pecat...@hotmail.com
CC: listaele...@googlegroups.com
Subject: [LESM] MOTORES ELECTRICOS - PRUEBAS INDICE POLARIZACION IP - RESISTENCIA AISLAMIENTO IR
Date: Sun, 10 May 2009 10:59:51 -0500

Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check it out!
armonicas en generadores.pdf

Humberto Tello Durán

unread,
May 12, 2009, 10:24:57 PM5/12/09
to Oscar Vasquez, henryv...@yahoo.com, luisra...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com

Estimados Oscar:

 

El concepto de caida de tensión, unicamente fija un valor mínimo para la tensión al usuario final, pero: ¿que sucede con las pérdidas?; En las compañías de electricidad, desde hace mas de veinte años se trabaja con el concepto del conductor económico, es decir que la selección del  calibre para un determinado ramal es aquel que arroje el valor presente mínimo de la inversión, mas las pérdidas a lo largo de la vida útil de la instalación. Como muchas veces la inversión la realizan los clientes ( sobretodo en las redes de MT), las compañías através de sus normas fijan valores de regulación bastante bajos, que se traducen en mayor inversión y menores pérdidas.

 

Mi concepto es que como diseñadores, debemos escoger el calibre de conductor que de el menor costo de inversión mas las pérdidas, utilizando el costo del dinero del cliente (WAC), obviamente cumpliendo las normas de obligatorio cumplimiento, pero identificando la calidad que el cliente este dispuesto a pagar.

 

Atte,

 

Humberto Tello Durán

Ibagué - Colombia

Oscar Vasquez

unread,
May 13, 2009, 12:48:14 AM5/13/09
to Humberto Tello Durán, henryv...@yahoo.com, luisra...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com
Estimado Humberto:

Estoy de acuerdo con tu planteamiento. Lo que yo planteaba son los rangos que la norma le permite a cada parte. Es decir, el mínimo voltaje que la compañía distribuidora está obligada a proporcionar, y partiendo de eso, determinar las condiciones mínimas para asegurar que el voltaje esté por encima del mínimo permitido. Pero, en varios casos, nuestros colegas no se toman totalmente en serio la necesidad de calcular por lo menos esos valores mínimos, muchas veces para competir con menores precios de instalación, y en algunas ocasiones, generando problemas de bajo voltaje en las instalaciones.

Si aparte del análisis mínimo se puede buscar la optimización de la instalación se puede obtener mucho mejores resultados. Muchas veces lo que sucede es que el cliente busca invertir lo menos posible y uno se tiene que conformar con asegurarse de proporcionar por lo menos valores superiores al mínimo permitido.

Saludos,

Oscar Vásquez
San Salvador, El Salvador