Reparto de potencia reactiva en generadores

46 views
Skip to first unread message

Bruno Nemer

unread,
Oct 14, 2013, 7:08:51 PM10/14/13
to listaele...@googlegroups.com
Estoy analizando un sistema de 5,9 MW, donde se cuenta con una barra donde están conectados 11 generadores. Un grupo generador (G2), de Pn = 600 KW y Qn = 450 KVAR (fp=0,8), al realizar las mediciones, siempre se encuentra con un bajo factor de potencia (promedio 0,72), a diferencia de los otros grupos generadores, que en general tienen un factor de potencia promedio de 0,91. Este grupo generador G2 es idéntico a otros tres grupos generadores (misma marca, mismo modelo, etc), pero estos generadores no presentan este problema.
Cuando realizo la simulación del sistema a través del software DOC, para mi sorpresa simula exactamente como lo visto en las mediciones, además que a los otros tres generadores idénticos les simula un factor de potencia alto (tal como las mediciones), sin embargo en la base de datos figuran con las mismas constantes propias de los generadores. Lo único distinto que tienen los generadores es la longitud del cable, y el generador G2 tiene el cable más corto, pero según mi criterio no muy considerable.
A continuación una tabla resumen de mis mediciones:
 

Grupo

Longitud

de cable

Calibre del cable

Nominal

Medido

Simulado con DOC

Pn (kW)

Qn (kVAR)

fpn

P (kW)

Q (kVAR)

fp

P (kW)

Q (kVAR)

fp

G1

20 m

7x240mm2 (3x2F+1N)

600

450

0,8

300

108

0,936

385

366

0,725

G2

18 m

7x240mm2 (3x2F+1N)

600

450

0,8

291

281

0,716

385

445

0,654

G3

21 m

7x240mm2 (3x2F+1N)

600

450

0,8

319

32

0,990

385

332

0,757

G4

23 m

7x240mm2 (3x2F+1N)

600

450

0,8

334

85

0,959

385

272

0,817

G5

39 m

14x240mm2 (3x4F+2N)

880

660

0,8

464

133

0,954

565

220

0,932

G6

41 m

14x240mm2 (3x4F+2N)

880

660

0,8

434

166

0,930

565

185

0,950

G7

44 m

14x240mm2 (3x4F+2N)

636

477

0,8

381

193

0,889

408

283

0,822

G8

46 m

14x240mm2 (3x4F+2N)

636

477

0,8

351

181

0,886

408

254

0,849

G9

49 m

14x240mm2 (3x4F+2N)

636

477

0,8

344

178

0,886

408

216

0,884

G10

59 m

14x240mm2 (3x4F+2N)

975

731

0,8

588

151

0,965

625

-82

0,992

G11

64 m

14x240mm2 (3x4F+2N)

975

731

0,8

591

261

0,911

625

-117

0,983

 
 Como ven, la diferencia de longitudes es mínima, pero hipotéticamente tendría un fuerte impacto en el reparto de la potencia reactiva. Los grupos tienen un control de reparto de potencia activa, además de un PLC que, aparentemente, puede controlar estos parámetros.
Mi pregunta es la siguiente: cómo se puede regular de manera óptima este reparto de potencia reactiva?

Moderador

unread,
Oct 14, 2013, 7:57:46 PM10/14/13
to Bruno Nemer, listaele...@googlegroups.com
DEBES FIRMAR TODAS TUS INTERVENCIONES CON NOMBRE, APELLIDO, CIUDAD Y PAÍS COMO MÍNIMO.

Evita que tu cuenta sea bloqueada.

Saludos,

Ing. Henry Vargas
Director General
ELECTRIC FORCE SOLUTIONS, C.A.
Caracas, Venezuela 
Enviado desde iPhone 5
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

Bruno Nemer

unread,
Oct 15, 2013, 10:35:02 AM10/15/13
to listaele...@googlegroups.com
Bruno Nemer Tatton
Estudiante - UMSA
La Paz - Bolivia
Reply all