Grupo |
Longitud de cable |
Calibre del cable |
Nominal |
Medido |
Simulado con DOC |
||||||
|
Pn (kW) |
Qn (kVAR) |
fpn |
P (kW) |
Q (kVAR) |
fp |
P (kW) |
Q (kVAR) |
fp |
|||
|
G1 |
20 m |
7x240mm2 (3x2F+1N) |
600 |
450 |
0,8 |
300 |
108 |
0,936 |
385 |
366 |
0,725 |
|
G2 |
18 m |
7x240mm2 (3x2F+1N) |
600 |
450 |
0,8 |
291 |
281 |
0,716 |
385 |
445 |
0,654 |
|
G3 |
21 m |
7x240mm2 (3x2F+1N) |
600 |
450 |
0,8 |
319 |
32 |
0,990 |
385 |
332 |
0,757 |
|
G4 |
23 m |
7x240mm2 (3x2F+1N) |
600 |
450 |
0,8 |
334 |
85 |
0,959 |
385 |
272 |
0,817 |
|
G5 |
39 m |
14x240mm2 (3x4F+2N) |
880 |
660 |
0,8 |
464 |
133 |
0,954 |
565 |
220 |
0,932 |
|
G6 |
41 m |
14x240mm2 (3x4F+2N) |
880 |
660 |
0,8 |
434 |
166 |
0,930 |
565 |
185 |
0,950 |
|
G7 |
44 m |
14x240mm2 (3x4F+2N) |
636 |
477 |
0,8 |
381 |
193 |
0,889 |
408 |
283 |
0,822 |
|
G8 |
46 m |
14x240mm2 (3x4F+2N) |
636 |
477 |
0,8 |
351 |
181 |
0,886 |
408 |
254 |
0,849 |
|
G9 |
49 m |
14x240mm2 (3x4F+2N) |
636 |
477 |
0,8 |
344 |
178 |
0,886 |
408 |
216 |
0,884 |
|
G10 |
59 m |
14x240mm2 (3x4F+2N) |
975 |
731 |
0,8 |
588 |
151 |
0,965 |
625 |
-82 |
0,992 |
|
G11 |
64 m |
14x240mm2 (3x4F+2N) |
975 |
731 |
0,8 |
591 |
261 |
0,911 |
625 |
-117 |
0,983 |
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.