Joan... el COG, Coefficient of Grounding es la relacion entre el Voltaje Linea a Tierra (ELG), y el voltaje Linea a Linea (ELL); siendo ELG, el valor RMS del voltaje de linea a tierra, a la frecuencia del sistema, en el punto de una falla, de una o mas lineas a tierra y ELL el voltatje linea a linea del sistema normal. Este coeficiente es exprezado en % y la practica basica indica que un COG menor al 80%, indica que el sistema esta efectivamente puesto a tierra, y un COG mayor del 80%, indica que el sistema no esta efectivamente puesto a tierra.
Un COG menor al 80%, se obtiene approximadamente, para todas las condiciones del sistema, cuando la relacion entre la reactancia de cero secuencia (X0), y la reactancia de secuencia positiva (X1), o sea X0/X1, es positiva y su valor es menor de 3 y la relacion entre la resistencia de cero secuencia (R0), y la reactancia de secuencia positiva (X1), o sea R0/X1, es positiva y su valor es menor de 1.
En terminos practicos, un sistema de distribucion DELTA, en el cual al ocurrir una falla de linea a tierra, el Voltaje Linea a Tierra (ELG), adquiere un valor igual y el voltaje Linea a Linea (ELL); o sea que el COG sera igual al 100%, siginifica un sistema no conectado efectivamente a tierra como en efecto lo es. Por el contrario en un sistema de distriucion estrella, con neutro a tierra, el COG depende de la impedancia de secuencia cero, donde debe entrar la resistencia de limitacion de corriente si es que la hay, y el COG permite calificar si efectivamente el sistema esta puesto a tierra, dependiendo del valor de la Z0, osea dependiendo si la conexion a tierra es de alta o baja impedancia. Este valor es muy importante al efectuar la coordinacion de aislameinto y calcular los parayos
requeridos.
El valor EFF, no logre desifrarlo, ya que existen mucos significados, si puedes aclarar a que se refiere el mismo es posible que te pueda ayudar.
Saludos,................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo -Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693 --- El dom, 1/8/10, joan amaya <joan0...@gmail.com> escribió: |
|
Relación expresada en por ciento entre el valor eficaz de la tensión más elevada entre tierra y un conductor de fase sana, a la frecuencia del sistema durante una falla a tierra afectando a uno o varios conductores, y el valor eficaz de la tensión, a la misma frecuencia entre los dos conductores de fase y en el mismo lugar cuando la falla ha desaparecido.
En otras palabras, el COG es proporcional a la elevación de tensión en las fases no falladas durante una falla monofásica a tierra.
El valor de COG se calcula con las impedancias y resistencias de puesta a tierra. Entre menor sea el valor de la impedancia de puesta atierra, menor será el valor de COG. (Mínimo de 58%)
Que tal Andres Felipe…muy interesante el tema…lo que no entiendo en tu correo es que siendo el voltaje de fase a tierra 7.6KV en un sistema trifásico, 4 hilos, 13.2KV, este, se eleve tanto que justifique la utilización de pararrayos de hasta 20kv...en que momento se debe de indicar la utilización de pararrayos dimensionados para 20kv?...debería de ser en la fase de diseño?...como determino que la línea ante la presencia de una falla a tierra experimentara el 2,50x7.6…o es únicamente un factor de seguridad que se aplica indiscriminadamente…asimismo en tu correo mencionas “Eso en sistemas muy capacitivos”…talvez si tenés un poco de tiempo me lo podes explicar.
Gracias
Javier Reyes B
Nicaragua
|
Low Resistance |
Effective | ||||
|
Transient Overvoltages |
Up to 6 p.u. |
2.5 p.u. |
2.5 p.u. |
2.5 p.u. | ||
|
Positive Fault Location |
No |
Yes |
Yes |
Yes | ||
|
System Interruption on First Fault |
Sometimes |
Optional |
Yes |
Yes | ||
|
Personnel Safety |
Poor |
Best |
Good |
Fair | ||
|
Multiple Faults |
Often |
Seldom |
Seldom |
Seldom | ||
|
Fault Damage |
Low |
Low |
Low |
High | ||
|
Coordination of Protective Relay |
Impossible |
Best |
Best |
Good |
|
EstimadosAqui alguna informacion relacionada al tema.