Hola.
410 V es apenas un 2,5 % mayor a los 400 V (que entiendo que es
la tensión nominal). No debería tener problemas con eso.
Para bajar el voltaje de salida, se debe mover el tap hacia
arriba de la posición donde está actualmente. Cada posición resulta en
una salida un 2,5 % menor que la posición anterior. Supongamos que
actualmente está en la posición del centro (22900 V), y la salida son
400 V. Si se mueve una posición hacia arriba (23472 V) la salida
debería bajar un 2,5 %, alrededor de 390 V.
Pero, insisto, 410 es apenas un 2,5 % mayor que 400 V.
Generalmente los equipos toleran variaciones de ±10 %.
Saludos,
Ignacio Domínguez
Guanta, Venezuela