Estimados:
Las celdas de diseño IEC, a diferencia de las basadas en normas norteamericanas, incorporaron hace mucho (en la antigua IEC 298, luego IEC 60298 que fue posteriormente superada por la 62271-200) un diseño resistente al arco y con una vía de evacuación de gases definida en caso de falla o arco interno.
La celdas fabricadas según IEC 62271-200 en general incorporan dichas características, pero hay que diferenciar distintos grados de protección según diseño o alternativa elegida al comprarlas. Es decir, no todas poseen el mismo grado de protección. En algunos casos, la protección es sólo si tu estas ubicado frente a la celda, en otros puede ser por el frente y los lados, o el máximo, por el frente, los lados o detrás.
Como no soy entendido en estudios de energía incidente, espero alguien con más conocimiento en esa área pueda complementar indicando como eso afecta al estudio y sus conclusiones, pero por ahora comparto una presentación de ABB referente a los grados de segregación interna y protección.
Saludos desde Chile.
Enviado desde Correo para Windows 10
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAPQBnLbcEQ3S17fBccZY1q5bP%2BWwPRpVkw1_qUYP1srtdbhTuw%40mail.gmail.com.


Rolando F. Zárate Martínez
Ing. Eléctrico
8113827089
http://ingenieriaelectromecanica-rfzm.blogspot.mx/
Monterrey, Nuevo León, México
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/BCF480B3-406B-4AC7-A84B-D91C5BD8721A%40hxcore.ol.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAOOB-jJQqEVx5vWhr9w%3DdXMc08e9qq3%3D%2BA7%2BY14%2BUBprcZ8O4A%40mail.gmail.com.
Estimado Dante Mendoza y demás profesionales: sería interesante si pudieras compartir la corriente de cortocircuito y el tiempo de actuación de la protección, para ambos casos de 40 kV y 15 kV. Quizás tenga alguna sugerencia para hacerte, conociendo esos valores.
Con respecto a una institución que brinde capacitación sobre el tema, conozco a un profesional con amplia experiencia que ha dado cursos en varios lugares de Latinoamérica. No sé si lo hace en forma directa o a través de una empresa de capacitación. Se trata del Ing. Jorge Romano. Su mail es: jorro...@hotmail.com.
Saludos desde Rosario, Argentina.
Rubén Galante.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/BCF480B3-406B-4AC7-A84B-D91C5BD8721A%40hxcore.ol.
Estimados: les envío un programa del curso de capacitación sobre arco eléctrico.
Cordiales saludos.
Rubén Galante.