Se debe presentar un estudio de calidad de la potencia en donde se muestre un indicador de PST, actualmente los equipos miden este indicador en cada una de las fases, alguien sabe la formula del calculo de un solo indicador teniendo en cuenta el PST de cada fase, o en qué norma lo puedo encontrar.

Gracias

Johana Arias
Arauca- Colombia 

Nelson Enrique Caballero Ochoa

unread,
Apr 16, 2017, 1:51:53 PM4/16/17
to Dorainys Johana Arias Garcia, listaele...@googlegroups.com
Hola Johana,

Creo que te puede servir esta recomendación practica que por suerte esta en Internet: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2587639/mod_resource/content/2/IEEE_1453_2015.pdf

Saludos,
Nelson Caballero.
Ecuador. 


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

omar graterol

unread,
Apr 17, 2017, 12:15:11 AM4/17/17
to Dorainys Johana Arias Garcia, listaele...@googlegroups.com
Johana, saludos.
En relación con tu pregunta (alguien sabe la fórmula del cálculo de un solo indicador teniendo en cuenta el PST de cada fase), aunque unos colegas te han enviado algunos Link interesantes sobre el tema, veo difícil que encuentres la respuesta en forma directa. La razón de lo anterior, es que el Pst (Percentil Short Time), que viene siendo una medida indirecta de lo que se conoce como “Fliker” (Parpadeo), que es simplemente una variación de la intensidad de luz de un bombillo, que es percibida por el ojo humano, y que en su proceso de medición además de medir los valores de caída de tensión, existe un análisis estadístico en el tiempo de la duración de las caídas de tensión, que al final dan como resultado un valores del Pst (El equipo de medición tienen algoritmos internos, que basados en las mediciones dan un resultado directo), normalmente medido por fase y durante ciclos de 10 min., dado lo anterior, y basados en que estos eventos no son iguales en todas las fases, no existen formas de relacionarlos en modo trifásico o con un solo indicador como tu lo planteas en tu pregunta  (o sea los resultados se obtienen solo por fase, y las normas que fijan valores máximos, lo hacen también por fase, por lo cual no hay razón para exigir o pretender sacar un valor único que agrupe las mediciones por fase o que represente el sistema trifásico).
Además en un estudio de calidad de energía, que por norma dura una semana, durante la cual se toman (1008 muestras), los resultados se dan según los valores promedio de esas mediciones, indicando los máximos  y mínimos, que normalmente son regulados por normas, en el caso de Venezuela, según artículo 15 de la ley de calidad de energía la regulación es: Pst < 1 con una frecuencia (F) Pst <5% del periodo de medición.
Te incluyo a continuación, imagen de un reporte de calidad de energía, destacando en recuadro rojo, lo que se reportó en relación con el Fliker o Parpadeo (PsT).
 Imagen en el mensaje
 
 
Espero que esto aclare tu duda o te oriente hacia la solución relacionada con el estudio de calidad de energía que debes presentar.
 Saludos, Omar Graterol
Ingeniero electricista – Maracaibo – Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

chu...@gmail.com

unread,
Apr 17, 2017, 11:50:53 PM4/17/17
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Estimada Johana:

El parámetro Pst se mide en redes eléctricas para evaluar el Parpadeo (Flicker) de voltaje, que se refleja en el parpadeo de las lámparas de iluminación. Otro parámetro es el Plt.

Estas mediciones están detalladas en el estándar IEEE 1453-2015 denominada: “Recommended Practice for the Analysis of Fluctuating Installations on Power Systems”, que lo puedes encontrar en el Link indicado por el colega Nelson Caballero.

La versión del estándar IEEE 1453 del año 2004 tiene por título: “Recommended Practice for Measurement and Limits of Voltage Fluctuations and Associated Light Flicker on AC Power Systems”. El IEEE indica (en ambos estándares) que las recomendaciones que establecen, deben ser aplicadas en conjunto con la norma IEC 61000-4-15 “Electromagnetic Compatibility (EMC) Part. 4: Testing  and Measurement Techniques Section 15: Flickermeter”.

Actualmente, los Analizadores de Redes (que incluyen las funciones de un Flickermeter) miden simultáneamente los voltajes de cada fase con respecto a neutro y dan los valores de Pst por fase. Ver manual adjunto de un analizador Fluke. No he encontrado un algoritmo de cálculo en la Norma IEC 61000-4-15 (del año 2003) para hallar el valor “equivalente” de un Flicker trifásico (teniendo como dato medidas monofásicas).

No obstante lo anterior, hay propuestas para un cálculo (desde el punto de vista meramente matemático) de este equivalente, pero no están homologadas normativamente (ver Paper adjunto).

Sobre este tema del Flicker hay una evolución tecnológica interesante, dado que un inicio las lámparas que se usaban eran del tipo incandescente, luego vinieron los tipo fluorescente (con balastro magnético y después electrónico) y actualmente tenemos lámparas tipo LED. En el siguiente cuadro, del Internet, se puede apreciar la evolución antes mencionada y su correlato con la problemática de Calidad de Energía.

Saludos,

Claudio Huanco

Lima – Perú

Evolucion Flicker.png
manualfluke434 (Flicker).pdf
Paper Flicker.pdf
Auto Generated Inline Image 1

omar graterol

unread,
Apr 18, 2017, 9:30:53 AM4/18/17
to chu...@gmail.com, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ
Claudio, saludos.
Excelente el paper que introduce algunos métodos para obtener un valor equivalente trifásico del Fliker. Ese paper confirma que actualmente no existe una norma, o un método homologado para convertir la medición del Fliker, que se efectúa por normas, y por diseño de los medidores de calidad de energía que incluyen las mediciones del Fliker. El método #1 del paper, es el que puede usar Johana, sin embargo ellos mismos hacen la acotación de su imprecisión, debido al hecho de que obvian que los componentes del Fliker en las tres fases pueden ser diferentes, y además por el procesamiento estadístico de los medidores según sus algoritmos, no asegura ninguna precisión (De hecho ninguna norma o fabricante de equipos de medición ha adoptado estos métodos). Por otra parte los métodos 2 al 4, del paper, son métodos que pueden ser usados en un ambiente de investigación o educativo, y no en la práctica ya que su implementación requiere de equipos y laboriosos programas de computación que no justifican su implementación en la práctica, recordando el hecho de que no hay normas que puedan exigir esa medición en forma trifásica, ya que ni siquiera existe una definición adoptada de la misma.
Saludos, Omar Graterol
Ing. Electricista - Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693


--

Johana Arias

unread,
Apr 20, 2017, 9:48:41 AM4/20/17
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola Claudio, 

Muchas gracias por su aporte y por el paper que introduce algunos métodos para obtener el equivalente trifásico del Fliker que es justo lo que estaba buscando, voy a optar por usar el método aritmético para el estudio que están solicitando. 

Saludos, 

Johana Arias
Arauca- Colombia

Johana Arias

unread,
Apr 20, 2017, 9:48:51 AM4/20/17
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Gracias Omar, es lo que he estado leyendo, en todas las normas este indicador se calcula por fase.