Distancia de seguridad de lavatorios y tomacorrientes

32 views
Skip to first unread message

VICTOR JAVIER BANCES ACOSTA

unread,
Oct 15, 2024, 3:31:54 PMOct 15
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenas tardes Ingenieros

Agradecere si me podrían compartir normas técnicas o sus comentarios respecto a la distancias de seguridad entre tomacorriente y lavatorio.
Además quisiera sus comentarios o si hubiera alguna normativa respecto al uso de tapas protectoras cuando un tomacorriente está a 30 cm de un lavatorio.

Agradezco de antemano su atención,

--
VÍCTOR JAVIER BANCES ACOSTA
CEL 988058675

Juan Sardón

unread,
Oct 16, 2024, 2:30:16 PMOct 16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado Víctor, necesitamos saber al menos el país en donde estás, y si es posible la norma de apliacación.

Saludos,

Juan Sardón

Horacio Ibañez

unread,
Oct 16, 2024, 9:33:09 PMOct 16
to Juan Sardón, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Estimado, adjunto la normativa argentina de referencia: Reglamentación AEA 90364-7-701, versión 2012.
No debe diferir demasiado de la norma IEC respectiva.
Saludos cordiales.

Ing. Horacio Ibañez
Rosario - Argentina


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/009a058f-56c1-4a0d-a142-819bb6d17a7bn%40googlegroups.com.
AEA-90364-7-701_v.2012.pdf

Ignacio Domínguez

unread,
Oct 18, 2024, 9:35:32 PMOct 18
to VICTOR JAVIER BANCES ACOSTA, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
     Hola, Víctor. Si mal no recuerdo, la NFPA 70 (El código eléctrico nacional de los EE.UU) habla de una separación mínima de 60 cm (en pulgadas, creo). Creo que también habla de usar tomacorrientes GFCI en la cercanías de lavatorios.

Saludos,

Ignacio Domínguez
Barcelona, Venezuela.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages