MEDIDOR DE DIRECTA COMO MEDIDOR DE SEMIDIRECTA

97 views
Skip to first unread message

Joaquin Osorio

unread,
Oct 21, 2020, 7:50:29 AM10/21/20
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Buenas tardes.

Tengo un medidor de energia para conexion directa (ver imagen) y quiero conectarlo con transformadores de corriente o sea conexion semidirecta, yo sé que la medida no va a ser exacta ya que la corriente va a estar por debajo del rango de corrientes del medidor, pero mi inquietud radica en saber cual serà la tension que entregan los TC's para saber si se adecùa al rango de tensiones que acepta el medidor.  Tambien quisiera saber cual es el porcentaje de error si se conectara así.

Yo conectaria el terminal k del TC 1 al terminal 8 del medidor y el terminal L del TC 1 al terminal 15 del medidor, el terminal k del TC 2 al terminal 9 del medidor y el terminal L del TC 2 al terminal 14 del medidor y  el terminal k del TC 3 al terminal 10 del medidor y el terminal L del TC 3 al terminal 13 del medidor y obviamente, al final quitaria los puentes que tienen los TC's

WhatsApp Image 2020-10-07 at 12.11.11 PM.jpegWhatsApp Image 2020-10-07 at 12.11.12 PMn.jpegWhatsApp Image 2020-10-07 at 12.11.11 PM5.jpeg

Muchas gracias por sus respuestas.


JOAQUIN OSORIO BEDOYA
Ingeniero Electricista
Pereira - Colombia
Movil +57 313 609 6097

Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní

unread,
Oct 21, 2020, 10:29:31 AM10/21/20
to Joaquin Osorio, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Ing. Joaquin,

No se puede hacer esa adaptación y no deberíamos hacerla, no solo porque el medidor de energía debe reflejar exactamente los valores medidos o toda la ingeniería en medidores está centrada en la precisión, sino porque no se puede adaptar haciendo conexiones exteriores. Los bornes del medidor de conexión directa solo están preparados para recibir tensión, interiormente tiene sensores de tensión y corriente. El medidor de conexión indirecta tiene borneras para Tensión y borneras para Corriente, en su interior tiene sensores de tensión y corriente. Los transformadores de corriente no entregan voltaje para medir sino corriente, el voltaje es obtenido directamente de las fases, si usted intenta hacer conexiones cruzadas quemará sus transformadores de corriente. Lo ideal es cambiar de medidor si las corrientes sobrepasan el valor máximo.

Pero si desea experimentar en su laboratorio, dependiendo del modelo tendría que hacer modificaciones internas al medidor, tendría que abrir el medidor de conexión directa, separar los sensores/transformadores de corriente y tensión que están unidos, para que les asigne borneras separadas, usando las borneras de salidas ya no como salidas sino como referencia. Puede hacer sus mediciones y verá que tan grande son los errores.

Atentamente,

Ing. José Teódulo Gutierrez
Ica _ Peru






--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/6e688ed6-8b9c-4c63-b4a4-4479be534c7dn%40googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages