Tuberías de Descarga de Emision Gases CO2 en grupos electrogenos

618 views
Skip to first unread message

Msaravia

unread,
Oct 31, 2020, 12:02:36 PM10/31/20
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola estimado grupo, alguien me podría ayudar con longitudes y diámetros reglamentarias de descarga de gases de CO2 en un grupo de 400kw Diesel, en que norma están reglamentadas y adicionalmente que material se utiliza. 
Gracias de antemano.

Atentamente
Miguel Saravia

omar graterol

unread,
Nov 2, 2020, 2:26:03 PM11/2/20
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ, Msaravia
Miguel, saludos.
Cuando solicitas informacion sobre longitudes y diametros reglamentarios para la descarga de los gases de CO2 de un equipo, pienso que te refieres a los ductos o el sistema de escape de un generador en particular, no obstante te puedo decir que no existen diametros reglamentarios, como tu los mencionas, cada generador, segun el tipo de generador, tiene unas especificaciones entre la cuales puedes encontrar:
1-Max. Flujo de los gases de escape que en tu caso, para un generador Diesel de 450 kW, puede estar cerca de los 3500 cfm.
2-Temperatura de los gases de escape, normalmente en el orden de los 500 oC.
3- Maxima presion inversa (Back pressure), cercana a los 2,2 " hg.
Dato referencial = Densidad del CO2 = 0,51 kg/m3

Los tres puntos mencionados condicionan el diseño del sistema de escape. De estos es muy importante la Max.Presion Inversa (BacPressure), debido a que si se excede la misma, se puede afectar adversamente el funcionamiento de la maquina motora del generador, se reduce la potencia y se incrementa el consumo de combustible y aumenta el flujo de emiciones y la temperatura de los gases de escape. como una idea o referencia de calculo, a continuacion una imagen con las formulas de calculo.
Imagen en el mensaje

Como se puede ver en la formula anterior, y que puede ser una de las incognitas de Miguel, es el diametro (D), el cual se puede determinar variando el diametro seleccionado, y si es adecuado para la maxima presion inversa (Backpressure) segun ese calculo, se define el diametro de la tuberia.

En cuanto al material, el mejor y el mas usado es Acero al carbon (Mild Steel). No se recomienda el uso de acero galvanizado, por problemas de corrosion.

En todo caso como referencia de Caterpilar, te anexo la seccion de "Exhaust Systems" de la Guia de aplicacion e instalaciones.

Saludos, Omar
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/6507474e-d399-48eb-a3c6-60533a9386c5n%40googlegroups.com.
Exhaust%20Systems.pdf

miguel....@gmail.com

unread,
Nov 3, 2020, 2:58:13 PM11/3/20
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Algo para tomar en cuenta es que cada marca tiene sus limites, maximos y minimos, como se habia comentado anteriormente el obejtivo de la lista es presentar un problema, las posibles soluciones o experiencias que aportan los miembros de la lista, hacer un seguimiento e indicar cual fue la solucion y de esta manera aprender todos; al leer varias preguntas que ha realizado del Ing. Miguel Savaria aparentemente es una consultoria, en este punto lo que recomiendo al colega es respaldarse en diferentes fabricantes RECONOCIDOS con trayectoria, ellos en sus productos tienen todo el detalle de normas que cumplen, curvas de potencia, curvas de consumo, derrateos por altura, manuales, etc, por ejemplo el manual de Cummins con referencia "t030-ch-6-en" indica forma de instalacion, distancias minimas, etc y es de facil descarga en un buscador en el internet.

El tema de las normas (como indico un miembre de la lista, perdon no recuerdo el nombre) es un tema delicado de tratar ya que es verdad que se puede caer en observaciones por parte de la DMCA, pensaria que lo importante es la investigacion previa en la que existen muchos documentos en los que hacen compartativas de normas de los propios fabricantes  y recalco en presentar el problema, seguimiento y solucion.

Atentamente

Ing. Miguel Luna
SIE
Quito - Ecuador

Juan Carlos Pitman

unread,
Nov 3, 2020, 3:33:55 PM11/3/20
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ, miguel....@gmail.com
Como bien dijeron los colegas, los fabricantes suelen tener los datos específicos necesarios ya que la salida de los gases de escape debe asegurar que la combustión en el equipo se realice de manera apropiada. Esto condiciona la entrada y salida del flujo gaseoso del sistema.
Entiendo que lo que puede estar reglamentado es la altura mínima de salida a los cuatro vientos y las características mínimas de salida concordantes con las restricciones medioambientales del lugar en donde se encuentra emplazado el grupo.  Entonces, se podría resolver como planteó Omar.
Saludos cordiales.

Ing. Juan Carlos Pitman
Avellaneda - Pcia. de Buenos Aires
Argentina