Hola Gerzon, buenas noches.
Creo que no hay nininguna limitacion en que utilices un arrancador suave, pero este debe tener un contactor o seccionador bypass, con accion manual por si el equipo falla, de tal manera que el motor arranque. El codigo electrico nacional de venezuela indica que la caída de tension máxima para el arranque del motor de bombas SCI debe ser menor al 15% al menos que el arranque sea de "Emergencia" para el cual solo lo que importa es que el motor arranque.
Normalmente estos equipos (Creo que hay una normativa que lo exige) arrancadores, están en el mismo patio o área donde se encuentra la bomba. Algunos equipos vienen como tipo paquete, bomba acoplada con motor y el panel de control para ser instalado fuera.
Comentanos cualquier inquietud, verifica el CEN en la seccion de Bombas SCI.
Saludos
Jesús Pérez
Caracas- Venezuela