Buenas tardes Estimados Compañeros de la Lista

Quería saber si alguno de ustedes conoce de alguna limitación que no permita el uso de variadores de velocidad o arrancadores suaves para bombas de agua de sistemas contra incendio o si existe alguna normativa que me recomiende el uso exclusivo de arranque directo, arranque estrella-triangulo o algún otro especifico?

Muy agradecido por su valiosa colaboración.

Ing. Gerzon Ferrer
El Tigre-Venezuela


Romer Martinez

unread,
Oct 6, 2015, 3:47:43 PM10/6/15
to Gerzon Ferrer, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Saludos,

Amigo te invito a revisar la seccion 695 del CEN Venezolano y la norma NFPA-20 

Romer Martinez
Houston, TX

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--
Romer Martínez

Jesus Perez

unread,
Oct 15, 2015, 10:02:40 PM10/15/15
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola Gerzon, buenas noches. 

Creo que no hay nininguna limitacion en que utilices un arrancador suave, pero este debe tener un contactor o seccionador bypass, con accion manual por si el equipo falla, de tal manera que el motor arranque. El codigo electrico nacional de venezuela indica que la caída de tension máxima para el arranque del motor de bombas SCI debe ser menor al 15% al menos que el arranque sea de "Emergencia" para el cual solo lo que importa es que el motor arranque. 

Normalmente estos equipos (Creo que hay una normativa que lo exige) arrancadores, están en el mismo patio o área donde se encuentra la bomba. Algunos equipos vienen como tipo paquete, bomba acoplada con motor y el panel de control para ser instalado fuera.

Comentanos cualquier inquietud, verifica el CEN en la seccion de Bombas SCI.

Saludos

Jesús Pérez 

Caracas- Venezuela

Juan M. Salas

unread,
Oct 15, 2015, 10:37:37 PM10/15/15
to Jesus Perez, gerson...@gmail.com, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados Colegas Gerson, Romer y Jesús:

Buenas Noches.
En general la aplicación de arrancadores suaves se relaciona con la regulación de tensión en la red que hace impráctico o inseguro  el arrnque directo a plena tensión del motor eléctrico. La norma FONDONORMA 200, Artículo 695, no menciona ese punto. Para dejarr el "yo creo" es preciso indagar con la norma NFPA 20 o norma COVENIN equivalente. Lo que sí es seguro es que la bomba contra incendio debe arrancar en cualquier condición del sistema eléctrico y por ello no posee protección contra sobrecarga el motor. Estoy de acuerdo con el 15 % como máxima caída de tensión en el arranque del motor.

Saludos,

Juan M. Salas
Ing. Electricista
Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela