Buenos días colegas listeros, si alguien de Uds. tiene experiencia en instalaciones eléctricas con cajas condulet y tuberías conduit metálicas me pueda facilitar ejemplos de instalación de estas o mejor aun fotografías de instalaciones eléctricas con estas cajas.
Saludos,
Harold Valdiviezo
Ing. Electricista
Lima - Perú
De los puntos importantes que yo te puedo comentar son los siguientes:
ü Que no sobresalga “cuerda” de la tubería en la unión roscada de los condulets, esta se oxida y genera un punto de resistencia ele´ctrica, además de la corrosión en ese punto que ya se volvió más delgado que el resto de la tubería.
ü Los condulets caja de paso (serie ovalada) no son registros de conexiones, ver NEC, para esto se usan las cajas registro (serie FS de marca Crouse Hinds)
ü Es muy importante usar las tuercas y las contratuercas para asegurar la tubería contra las paredes de las cajas registro de lamina
ü Usar empaque en las tapas de los condulets nos evita la entrada de agua, polvo y bichos
ü Es de extrema importancia asegurar la continuidad del sistema de puesta a tierra, interconectando las contratuercas (con tornillo de conexión especial) a las cajas registro de lámina, ver catálogo de fabricante
ü Cuida de usar herramienta adecuada para los dobleces de la tubería y que la haga gente experimentada, pues es muy fácil que se formen “arrugas” en los codos que pueden dañar el cable cuando lo metes
ü El grosor de las cajas de lámina también viene normalizado, ver NEC, pues en ocasiones hay registros muy baratos pero que son de calibres no correctos y muy delgados.
ü Yo acostumbro ir pintando los fondos de las cajas con colores varios para ir identificando los sistemas a los que pertenecen (alumbrado, emergencia, contactos, fuerza, etc)
ü Puedes ver el catálogo de fabricante
o http://appletonelec.com/ProductsTOC.asp
o http://www.crouse-hinds.com.mx/
Esto es de lo que ahorita me acuerdo, te busco fotos y te las envío…saludos desde México