Estoy calculando un sistema de pararrayos, el cual co-existirá con uno existente. Se trata de varias torres del sistema DAS (Dissipation Array System) de 30m con unos complementos llamados SBI en una planta de gas. El asunto que no sé cual método de cálculo emplear para asegurarme que el sistema existente funciona para la ampliación o tengo que agregar complementos SBI o alguna torre.
¡Obtén la mejor experiencia en la web!< Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8. http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=e1
Muchas gracias por su opinión sobre le tema. He estado en contacto con un representante de la empresa LEC en Venezuela y él me facilito una hoja de cálculo del sistema DAS para una planta de gas en PDVSA Monagas. Le adjunto esa hoja de cálculo para conocer su opinión.
De nuevo Gracias
Eliath González
Maturin-Monagas (Venezuela)
+58 426-5920576
----- Mensaje original ----
De: Paulo M. De Oliveira-De Jesus <pdeol...@usb.ve>
Para: Eliath Gonzalez <elia...@yahoo.com>; listaele...@googlegroups.com
Enviado: lunes, 13 de abril, 2009 22:38:25
Asunto: Re: [LESM] MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA PARARRAYOS DAS
Estimado Eliath
Los sistemas de protección contra descargas atmosféricas denominados
DAS (Dissipate Array Aystem)
han creado mucha controversia desde que fueron originalmente
patentados por Tesla en 1918 y
"re-patentados" por Carpenter en los años setenta (3) y ochenta (2).
Los principios se cálculo están esbozados en dichas patentes. Algunos
fabricantes tienen hojas de cálculo para realizar dichos cálculos.
En mi conocimiento, hasta hoy ningún ente normalizador (NFPA, IEC,
etc.) ha aceptado las prácticas basadas en el principio de
transferencia de cargas, excepto alguna norma local Francesa.
Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para la diseminación de este
tipo de equipos debido a que la practica tradicional basada en la
captación del rayo no garantiza un 100% de protección, tal como
reconocen NFPA o IEC. Como el miedo es libre, muchas empresas han
optado por instalar este sistema, a riesgo que sus empresas de seguro
se basen en los aspectos de deficiencia normativa para soslayar
cualquier indemnización. El resultado ha sido variopinto, defensores y
detractores radicales de esta tecnología han surgido en base a las
experiencias que se han observado a lo largo de estos 30 años.
Con la implementación de sistemas de detección de descargas cada vez
mas sensibles y precisos, será muy interesante en el futuro verificar
estadísticamente si efectivamente la densidad de descargas/km2 se
reduce a cero en aquellos lugares donde se implementen los DAS. De
todas formas, las patentes se encuentran en el termino de su validez
por lo que mas pronto que tarde se conocerán mas detalles acerca del
secreto del negocio.
Mientras tanto, es suficiente que la geometría y dimensionamiento de
tales sistemas cumplan con la normativa vigente en el sentido de
captar y derivar a tierra la descarga de forma segura (SPR Externo),
tomando las previsiones para disminuir el impacto de las descargas
sobre los sistemas y equipos (SPR Interno)
(1) http://www.google.com/patents?id=w05AAAAAEBAJ&dq=1266175
(2) http://www.google.com/patents?id=JiAiAAAAEBAJ&dq=5043527
(3) http://www.google.com/patents?id=JiAiAAAAEBAJ&dq=4180698
Saludos cordiales
Paulo M. De Oliveira-De Jesus M.Sc. Ph.D.
Profesor Agregado
Universidad Simón Bolívar
INSTITUTO DE ENERGIA
http://www.indene.usb.ve
http://prof.usb.ve/pdeoliveira
Edf. Mecánica y Materiales (MEM),
Piso 1, Oficinas 120/121.
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Sartenejas, Baruta.
Aptdo.89000. Caracas, Venezuela.
TEL. +58-212-906 3959 / +58-212-906 3913
DIRECTO: +58 212-9063730
CELULAR: +58 426 5153327
FAX: +58-212-906 3959
El día 13 de abril de 2009 16:55, Eliath Gonzalez <elia...@yahoo.com> escribió:
>
>
> Saludos Compañeros,
>
> Estoy calculando un sistema de pararrayos, el cual co-existirá con uno existente. Se trata de varias torres del sistema DAS (Dissipation Array System) de 30m con unos complementos llamados SBI en una planta de gas. El asunto que no sé cual método de cálculo emplear para asegurarme que el sistema existente funciona para la ampliación o tengo que agregar complementos SBI o alguna torre.
>
>
> ¡Obtén la mejor experiencia en la web!< Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8. http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=e1
>
--
Eliath, comparto plenamente la opinión de Gustavo. La tecnología CTS (Charge Transfer Systems) no tiene respaldo normativo por organizaciones con reconocimiento mundial. Existen estudios muy bien documentados en muchas partes del mundo, los cuales han demostrado que los CTS son equivalentes a la tecnología Franklin, solo que mas costosos.
Uno de ellos es el de la NASA el cual incluso filmó impactos de rayos en áreas protegidas por sistemas CTS.
En el año 2005 la IEEE rechazo el llamado proyecto Zipse promovido por vendedores de CTS para producir un documento normativo. Igual situación se presentó en la NFPA años previos. IEC no reconoce esas tecnologías de “protección” y existe amplia y contundente bibliografía seria que rebate los postulados de los vendedores de CTS sobre la supuesta superioridad de la tecnología CTS en relación a la tecnología Franklin.
Puedes revisar algunos enlaces que te mostraran parte de la información. Existen muchos mas, incluyendo las páginas oficiales de NFPA y del IEEE.
En PDVSA la tecnología CTS ha sido usada por algunos años. Sin embargo su implantación no fue producto de estudios de ingeniería, ni de de análisis a los
sistemas de protección convencionales existentes que demostraran la superioridad de sistemas CTS vs Tecnología Franklin Convencional. Tuve oportunidad de revisar trabajos adelantados por grupos de trabajo en donde se revisaron a fondo los detalles de la implantación de la tecnología CTS y allí se demostró lo afirmado arriba. Las razones de implantación no obedecieron a fundamentos de ingeniería.
En PDVSA puedes consultar al Ing. Juan Roque quien participó en algunos de esos grupos de trabajo.
Adicionalmente es conveniente informarte que en el Oriente del país existen instalaciones “protegidas” con CTS las cuales han mantenido afectaciones por presencia de rayos. Estaciones de flujo en la zona de Santa Barbara en el Norte de Monagas y hasta el evento de incendio en un tanque de techo flotante en la Refinería El Chaure en PLC, son algunos ejemplos. Reportes de colegas que trabajaron en la refinería El Palito indican la misma situación. En el Palito caen rayos y allí existen CTS.
En su oportunidad en PDVSA prrticipe en proyectos de mejoras de SPT convencionales existentes y se logró, con una fracción del costo de la tecnología CTS, resolver situaciones de protección contra rayos, aplicando normativas tales como NFPA-780 e IEC, en sistemas de patios de tanques, estaciones de flujo, etc. Casos tìpicos son las torres y estaciones de telecomunicaciones ubicadas en Morichal, km-42 y varias más. Son trabajos que se efectuaron hace mas de 15 años.
En el año 2003 fui coautor del desarrollo de ingeniería aplicado en plantas para entonces de Petrobrás en el campo Oritupano. Allí originalmente existió la propuesta de usar CTS, suministrados por un fabricante local. Petrobrás efectuó las respectivas preguntas y cuestionamientos técnicos los cuales no fueron respondidos de manera satisfactoria por los vendedores de ESE. Se reprogramó el trabajo, se hizo implantación de tecnología convencional de puntas Franklin y solo en la planta de Inyección de agua salada PITASO se redujeron las pérdidas monetarias de 400 MUS$ a cero US$ luego de la implantación del sistema convencional ..y según reportes recibidos hasta el presente no han existido pérdidas por presencia de rayos en esa instalación..y allí siguen cayendo rayos..!!!.
Para el caso que menciono el costo de CTS Vs Franklin era de 35:1.
Puedes llegarte hasta la planta de PITASO en Oritupano, revisar en sitio lo que allí se hizo y conversar con los ingenieros a cargo.
Me permito comentar que tuve oportunidad de participar en dos seminarios con el Sr Roy Carpenter y en ellos, basado en su propia información, pude comprobar la falacia de los conceptos de la tecnología.
La mayor y mas importante radica en el hecho de que ningún arreglo existente es capaz de controlar la inmensa carga que se presenta entre nube y tierra..Se logra controlar una fracción de la misma (No se debe olvidar que el proceso de transferencia de cargas es algo natural.. no es invento de la tecnología CTS)..LA fracción restante.. va a producir un rayo y este va a impactar de manera aleatoria en el área..
Debes hacerte varios cuestionamientos:
1.- Si la tecnología CTS “elimina” el rayo.. Porque los vendedores de CTS son especialistas en sistemas antisurge..???.. Si el rayo no existe..el EMI por esa causa no debería presentarse y en consecuencia debería ser mínima la necesidad de uso de dispositivos antisurge.
2.- El mecanismo de transferencia de cargas es natural y ocurre en las grandes selvas..Por ejm la Amazonía..Allí el área de cobertura de las puntas es muy superior al de un arreglo artificial..Te invito a que revises los valores de densidad de descargas por km2 en el área norte de Brasil o en el Sur de Venezuela.. Apreciarás que caen unos cuantos rayos..!!
Saludos,
J.Molina