Estimados Colegas
Primero por saludarles y hacerles la siguiente consulta, tengo un cliente que tiene dos transformadores de 500kva que tienen las mismas características, solo difiere un poco en su impedancia de cortocircuito el uno tiene 4,4% y el otro 4,37%.

Estos alimentan a un tablero que tiene tres breakers

La operación durante 10 años ha sido con el breaker b2 del tablero # 13 abierto, es decir cada transformador asume su carga.

El problema actual es que uno de los transformadores tiene una sobrecarga del 15% mientras que el otro está en el 60% de carga.
Segun lo indicado por el cliente, el breaker 2 nunca fue cerrado en estos 10 años, no hay información de que alguna vez se hizo esa prueba cuando se construyó ese sistema.
Preguntas:
1.- Qué mediciones deberemos hacer para asegurarnos de que no pase nada si se cierra ese breaker b2.
2.- Si las mediciones son satisfactorias, el procedimiento sería cerrar el breaker b2 sin que en alta están abiertos las alimentaciones de los trafos.
Agradecería mucho alguna recomendación para hacer segura esta operación de cierre.
Atte
Marco Polo Quevedo
593997143997
Quito- Ecuador
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAB%3DN1x9AfXdj-A8p4DmeNrXb26UKR1YzcLvNFpZWkRSNPm%3D%2Bbg%40mail.gmail.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAEdXNv3NmN0MGudJqcvO%3Dee2jkgRxU4YF_COmN%3DxTLdD-JKosA%40mail.gmail.com.

Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAMhjTKKhDROL688nUPUqgib%3DbLYfdYKKKQaz-m3CsEEmCbFjdA%40mail.gmail.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAMhjTKLOO9f%2BW22YAMPBgqQ3xs5sov9jJ7DDmLe5PbAhcSsuUA%40mail.gmail.com.
Estimado Marco una forma rapida, te recomiendo que hagas las siguientes verificaciones y mediciones1) Revisa las placas de caracteristicas de los trafos, que tengan la misma distribución de voltajes de la alta y baja tensión, (hasta en cada Tap) y que ambos tengan el mismo grupo vectorial.2) Revisa que los dos trafos esten en el mismo tap3) Verifica con un secuencimetro que las fases de ambos grupos tengan la misma secuencia en el secundario. ( el paso 4 puede eliminar este paso)4) Finalmente mide los voltajes entre fases homólogas de los dos trafos, X1T1-X1T2, X2T1-X2T2, X3T2-X3T2Deberían darte unos pocos voltios o cero.SaludosLuis VásquezQuito-Ecuador
| Libre de virus. www.avast.com |
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/Mailbird-a4ccea80-22d3-4f06-934b-abe0ffca3848%40yahoo.es.

Hola:
Perdonen que me ponga el gorro de regañar al personal. ¿Se han fijado que este tema ha generado un total de 24 aportaciones y que como parece ser que se ignora lo que es el quoteo, todas han sido dejando entero el mensaje principal más las sucesivas aportaciones?
Esto hace que 24 mensajes a 5 megas cada uno, arroje la bonita cifra de 1200 megas. La mayoría mensajes de 5 megas para decir “Estoy de acuerdo” o algo similar.
Por favor. Somos muchos los que tenemos limitados los datos. En la respuesta, procuren añadir solamente la parte del texto del mensaje que sea necesario para saber “de que va la cosa”
Gracias
Tino Olivares