Estimados,

Aprovecho la oportunidad de saludarlos y realizarles la siguiente consulta:

Me encuentro realizando la instalación de un UPS de 40KVA  marca Schneider modelo Galaxy 5500 Marine, para lo cual el cliente solicita la instalación de un malla de aterramiento. ¿La malla de aterramiento debe ser aislada o desnuda? y ¿Cual es la distancia minima entre jabalinas?  considerando que la malla se equipotenciaria a una malla existente desnuda de 4 jabalinas con una resistencia de 6 ohm, la carga de los UPS's serán servidores, si tuvieran alguna normativa para enviarme se los agradeceria.

Agradezco su tiempo y espero sus comentarios.

Saludos,

Atte.

Cristian Guardia Vargas
Ingeniero Electromecánico

Jose Luis Falcon

unread,
Aug 14, 2016, 11:42:18 AM8/14/16
to Cristian Guardia Vargas, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Cristian, este es un tema recurrentemente tratado en la LESM, te sugiero revises temas en el historial de la lista…como una muy buena referencia tienes:

·         IEEE Std 1100-2005-EMERALD BOOK-Powering and Grounding Electronic Equipment

·         Libro “Tierras” del Ing. Favio Casas Ospina

 

ahí viene la información que requieres.

 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

JOSE LUIS FALCON

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Enrique.Ja...@emerson.com

unread,
Aug 16, 2016, 8:50:55 AM8/16/16
to guar...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com

Hola Cristian, la UPS no tiene ninguna necesidad especial de puesta a tierra, puede ir a la tierra de la misma instalación. Si tu cliente quiere otra puesta a tierra (siempre equipotencial con el resto de la instalación), debería definirte que es lo que quiere. Otra cosa es que quiera cambiar de esquema de neutros. En tal caso, debes instalar un transformador separador, y la puesta a tierra de su neutro dependerá de que esquema de neutros busca.

 

Un saludo.

Kike.

Barcelona.

--

Michel Sandoval

unread,
Aug 17, 2016, 12:09:49 AM8/17/16
to Enrique.Ja...@emerson.com, guar...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com
Christian

Coincido con la respuesta de Kike. 

Es muy importante que el cliente te aclare que es lo que quiere que se haga para aclararlo técnicamente. 

Ahora bien, para dimensionar una malla de tierra, en caso fuere absolutamente necesario, no obedece a una plantilla, sino al diseño de lo que tú tienes en campo (resistividad, corriente de Corto circuito, etc)

Saludos

Michel Sandoval
Ing electricista
Arequipa Perú 

Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.


Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.

Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.


--
Michel Sandoval
Arequipa Peru

Sergio Iniguez

unread,
Aug 17, 2016, 11:13:19 AM8/17/16
to Michel Sandoval, Enrique.Ja...@emerson.com, guar...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com
Estimado Christian:
Igualmente coincido con Kike que sabe bastante sobre este tema, la separacion de neutro se realiza en caso de emplear transformador de aislacion a la entrada de la UPS de forma de aislar ruidos, transitorios ademas de mantener el neutro lo mas cerca de 0 volt con respecto a tierra. Se debe definir tambien el esquema de puesta a tierra si sera TN o TT por ejemplo, de todas formas la puesta a tierra siempre debe estar equipotencializada con el resto de la instalacion. De todas formas si no se emplea transf. de aislacion igualmente no se requiere una tierra especial para la UPS. Te envio adjunto un documento del fabricante que estimo te sera de utilidad.
Saludos,

Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email/Talk: sergio....@gmail.com

El 17 de agosto de 2016, 1:09, Michel Sandoval <mfs...@gmail.com> escribió:
Christian

Coincido con la respuesta de Kike. 

Es muy importante que el cliente te aclare que es lo que quiere que se haga para aclararlo técnicamente. 

Ahora bien, para dimensionar una malla de tierra, en caso fuere absolutamente necesario, no obedece a una plantilla, sino al diseño de lo que tú tienes en campo (resistividad, corriente de Corto circuito, etc)

Saludos

Michel Sandoval