Normatividad sobre sistemas de Climatización en subestaciones eléctricas

595 views
Skip to first unread message

Diego Valencia

unread,
Feb 18, 2014, 10:56:07 PM2/18/14
to listaele...@googlegroups.com
Apreciados Colegas de la Lista

Cordial saludo,

Mi consulta en esta ocasión es sobre la existencia de alguna normatividad nacional o internacional sobre los sistemas de climatización para subestaciones eléctricas tipo interior, aclaro que cuando hablo de subestaciones hago referencia es a cuartos eléctricos que en su interior alojan:

Celdas de Medida en Media Tensión
Celdas de seccionamiento o protección en media tensión
Celdas con transformadores de potencia tipo secos específicamente
Tableros de baja tensión 
Tableros de Compensación de potencia reactiva
Inversores para sistemas de iluminación de emergencia

Al igual aclaro que dichas subestaciones están ubicadas en regiones urbanas o ciudades que presentan un clima seco  y altas temperaturas, como lo es en nuestro caso particular en Colombia en zonas costeras.

Adjunto imagen con un sistema de aire acondicionado convencional existente en una de ellas, este tipo de climatización esta aprobado y si es el adecuado?

Agradezco como siempre de los valiosos aportes de nuestros colegas de la lista. 

______________________________

Diego Valencia Serrato

Ingeniero Electricista UTP

Contratista Externo
Celular 315 480 39 58  
Fax 076 327 54 81 
Pereira, Risaralda Colombia

ENERGÍA ANTE TODO

2013-06-27 13.26.05.jpg

Braco, Jose

unread,
Feb 20, 2014, 10:38:52 AM2/20/14
to Diego Valencia, listaele...@googlegroups.com

Estimados colegas

 

He escuchado hablar sobre ASHRAE – Handbook – fundamentals System HVAC, si alguno de ustedes lo tiene y lo puede compartir les agradeceré, tengo alguna información que puedo enviar pero ninguna de normas o estándares.

 

Saludos

 

José Luis Braco

Lima-Perú.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

Alex Jamil Pareja Arancibia

unread,
Feb 20, 2014, 11:55:43 AM2/20/14
to Braco, Jose, listaelectricasm
Estimado José, tengo el Ashrae, te envío por correo interno
Un abrazo
Alex Pareja

--
No se Inclinen al lado Oscuro de La Fuerza

Yuri Cisneros Ponce

unread,
Feb 20, 2014, 8:30:17 PM2/20/14
to listaele...@googlegroups.com

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Feb 20, 2014, 10:25:57 PM2/20/14
to Diego Valencia, listaele...@googlegroups.com

Diego:

Hasta donde sé no hay una normatividad…si la encuentras por favor compártela…te mando a tus correos personales algunos documentos que he ido localizando según la necesidad, de ventilación de subestaciones y cuartos de tableros, ojalá te sirvan…saludos desde México¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIRECTOR DE PROYECTO

KODEK-TI

AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES

55-3400-4806

 

jlfa...@kodek.com.mx

www.kodek.com.mx

 

LOGO KODEK-CHICO CON TEXTO-HOJA CALC CIRC

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Diego Valencia
Enviado el: martes, 18 de febrero de 2014 09:56 p.m.
Para: listaele...@googlegroups.com
Asunto: [LESM] Normatividad sobre sistemas de Climatización en subestaciones eléctricas

 

Apreciados Colegas de la Lista

--

image001.jpg

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Feb 20, 2014, 10:35:07 PM2/20/14
to Diego Valencia, listaele...@googlegroups.com

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Diego Valencia
Enviado el: martes, 18 de febrero de 2014 09:56 p.m.
Para: listaele...@googlegroups.com
Asunto: [LESM] Normatividad sobre sistemas de Climatización en subestaciones eléctricas

 

Apreciados Colegas de la Lista

--

Jesus Perez

unread,
Feb 21, 2014, 8:07:21 AM2/21/14
to listaele...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com
Hola creo que no existe una normativa como tal, pero los fabricantes de equipos con constante térmica apreciable si tienen papers y materila bibliografico para el diseño de los cuatos, puedo compartir un paper contigo de  schneider  . en principio es un catalogo de celdas y transformadores secos,   luego da recomendaciones de la ventilación y diseño del cuarto eléctrico (Ve la pagina 70 y 71)

Saludos
Jesus Perez
Caracas Venezuela
CATALOGO PARA MEDIA TENSION _CTs celdas scheneider.pdf

Bernardo N Filio Lopez

unread,
Feb 21, 2014, 10:40:12 AM2/21/14
to Jose Luis Falcon Chavez, Diego Valencia, MARTINEZ LISTA ELECTRICA SALVADOR
Aprovecho el foro para preguntar lo siguiente:
Tengo una subestación a 23 kv instalada en una área del Estado de México.  Es muy frecuente que todas las mañanas y gran parte de la misma el área esté totalmente invadida por neblina.  Esto humedece el interior y todas las partes de contacto, están muy expuestas.
Ya provocó un disparo en el interruptor y para evitar esto, pretendo las siguientes alternativas:
- Encerrar mediante caseta toda la subestación.
- Instalar en el interior de la subestación, resistencias calefactoras.
- Ambas a la vez

Agrdezco, como siempre su muy siempres atinados comentarios.
Reciban un abrazo desde México.

____________________________________________________

Bernardo N. Filio López
México - Distrito Federal
Móvil: 55 2719 9061

Bernardo N Filio Lopez

unread,
Feb 21, 2014, 3:31:56 PM2/21/14
to Jesus Perez, Jose Luis Falcon Chavez, Diego Valencia, MARTINEZ LISTA ELECTRICA SALVADOR
Muchísimas gracias por su valiosa aportación.  Inge Falcón, recibe un saludo del Ing. Roberto García.

____________________________________________________

Bernardo N. Filio López
México - Distrito Federal
Móvil: 55 2719 9061


El 21 de febrero de 2014, 9:48, Jesus Perez<jesusr...@gmail.com> escribió:
Considero que la segunda opción, Resistencias de calefacción es la mas adecuada.

Saludos


Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/listaelectricaSM/BxRvnObzEmo/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

Diego Valencia

unread,
Feb 21, 2014, 9:08:39 PM2/21/14
to Bernardo N Filio Lopez, Jesus Perez, Jose Luis Falcon Chavez, MARTINEZ LISTA ELECTRICA SALVADOR
Apreciados Colegas

Buena noche,

Agradezco los aportes que cada uno muy gentilmente nos dan sobre la consulta de climatización en subestaciones.



______________________________

Diego Valencia Serrato

Ingeniero Electricista UTP

Contratista Externo
Celular 315 480 39 58  
Fax 076 327 54 81 
Pereira, Risaralda Colombia

ENERGÍA ANTE TODO



Jesus Perez

unread,
Feb 21, 2014, 10:48:38 AM2/21/14
to Bernardo N Filio Lopez, Jose Luis Falcon Chavez, Diego Valencia, MARTINEZ LISTA ELECTRICA SALVADOR
Considero que la segunda opción, Resistencias de calefacción es la mas adecuada.

Saludos
El 21 de febrero de 2014, 11:10, Bernardo N Filio Lopez <bfi...@gmail.com> escribió:
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/listaelectricaSM/BxRvnObzEmo/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

migue...@gmail.com

unread,
Mar 4, 2014, 2:04:12 PM3/4/14
to Jesus Perez, listaele...@googlegroups.com
Buenas tardes compañeros de tan noble lista, aunados a esta discusión quiero consultarle sobre los criterios para climatizar una sala donde están ubicados variadores de frecuencia acs 800 ABB. Estos equipos disipan calor y por tanto necesito saber que criterio según norma se debe aplicar para climatizar dicha Area? He consultado la norma ASHME pero es poca referencia encontrada ya que debo fundamentar las observaciones que apliquen al contratista que realiza la obra ... Ing. Miguel Rodríguez D. Planta de Cemento Cerro Azul
Monagas - Venezuela
Enviado desde mi BlackBerry de Movistar

From: Jesus Perez <jesusr...@gmail.com>
Date: Fri, 21 Feb 2014 05:07:21 -0800 (PST)
Subject: [LESM] Re: Normatividad sobre sistemas de Climatización en subestaciones eléctricas
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular tu suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un mensaje a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages