Estimados Colegas,
Tengo una duda referente a una medición del Sistema de Tierra con un telurómetro de picas, resulta que medimos la resistividad en la superficie y nos dio valores del orden de 1000 ohms por metro, pero al medir la resistencia de un electrodo (varilla o jabalina de 1.5 m) que se encontraba en un pozo o registro obtuvimos un valor de 20 ohms con el método de caída de potencial al 62 % en dos direcciones diferentes.
Lo anterior me causa extrañeza ya que se me hace muy poco una varilla para tener un valor de resistencia bajo con una resistividad no muy baja. Tiene algo que ver el hecho de que la varilla esté en el pozo a 1.8 m debajo de la superficie y que además las picas auxiliares para la medición se pusieron al nivel de la superficie??
Mucho agradeceré sus cometarios.