Medición de tierra por metodo de caida de potencial

14 views
Skip to first unread message

Irvine Aguirre

unread,
Dec 16, 2011, 2:50:37 PM12/16/11
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Estimados Colegas,

Tengo una duda referente a una medición del Sistema de Tierra con un telurómetro de picas, resulta que medimos la resistividad en la superficie y nos dio valores del orden de 1000 ohms por metro, pero al medir la resistencia de un electrodo (varilla o jabalina de 1.5 m) que se encontraba en un pozo o registro obtuvimos un valor de 20 ohms con el método de caída de potencial al 62 % en dos direcciones diferentes.

Lo anterior me causa extrañeza ya que se me hace muy poco una varilla para tener un valor de resistencia bajo con una resistividad no muy baja. Tiene algo que ver el hecho de que la varilla esté en el pozo a 1.8 m debajo de la superficie y que además las picas auxiliares para la medición se pusieron al nivel de la superficie??

Mucho agradeceré sus cometarios.

Saludos

Irvine Aguirre

México DF

Braulio Alzate Duque

unread,
Dec 16, 2011, 3:06:02 PM12/16/11
to Irvine Aguirre, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buen día Irvine,

Lo importante que debes tener en cuenta es que la medición de resistividad hecha de acuerdo al método de wenner, te permite identificar el comportamiento de la resistividad en relación a la profundidad, de tal manera que puedes estratificar tu terreno e identificar las zonas de menor resistividad donde te conviene mas construir tu puesta a tierra, ten en cuenta que según el método de medición, la profundidad de exploración es del 80 % de la separación entre las picas o electrodos, de forma que si la separación entre las picas es de 1 m te está dando una idea de la resistividad a 80 cm a 2 m tienes una idea de la resistividad a 1,6 m y así sucesivamente.
por otro lado es cuando mides resistencia de puesta a tierra, debes tener en cuenta las limitaciones del equipo de medición respecto a la resistencia de los electrodos remotos, es posible que con esto tengas dificultad o bien puede ser el método de medición, sin embargo es muy probable que lo que te ocurre es que la medición de resistividad no la hayas realizado hasta la profundidad en la que construiste la puesta a tierra, de tal suerte que si el electrodo de 1,5 m lo entierras apartir de 1,8 m debiste medir resistividad por lo menos a 1,2*(1,8+1,5) aprox a 4 m y con eso tendras una idea de la resistividad a 3,6 m que sería donde realmente quedó enterrado tu electrodo.

Espero que te sea útil.

Braulio Alzate Duque
KODEK-TI 
México-Bogotá.
(0521) 55 3898 2766


--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"



--
Braulio Alzate Duque
Cel 313 8303119

Irvine Aguirre

unread,
Dec 16, 2011, 3:14:52 PM12/16/11
to Braulio Alzate Duque, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Braulio, agradezco tu pronta respuesta,
 
de hecho la medición de la resistividad la fuimos haciendo a dstintas separaciones de las picas, primero a 2 m, luego a 4 y finalmente a 8, en todos los casos obtuvimos valores similares.
¿Crees que por medir el electrodo en el pozo y las picas en la superficie (1.8 m arriba) el valor se esté alterando?
 
Si alguien más tiene algún comentario o información general que indique las limitaciones del método de medición o las condiciones que podrían alterar los valores se lo agradeceré mucho.
 
Gracias
Irvine Aguirre
México DF

Marcelo Palacios

unread,
Dec 16, 2011, 3:52:47 PM12/16/11
to Irvine Aguirre, Salvador Martinez lista

Saludos Irvine.
De acuerdo a tus mediciones, has medido dos cosas distintas, que son primero, la resistividad del suelo, en ohm-m, y segundo, la resistencia de una malla medida en el pozo.  Este último que podría ser solo la toma de una gran malla de tierra ya existente,  en ohm solamente.
me corriges si estoy mal entendiendo la pregunta.
saludos
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador

De: Irvine Aguirre <carragui....@gmail.com>
Para: Braulio Alzate Duque <brauli...@gmail.com>
CC: "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: viernes 16 de diciembre de 2011 15:14
Asunto: Re: [LESM] Medición de tierra por metodo de caida de potencial

Flavio Tito

unread,
Dec 16, 2011, 4:13:20 PM12/16/11
to Marcelo Palacios, Irvine Aguirre, Salvador Martinez lista
Irvine:
Como bien dice Marcelo tu estas midiendo en apariencia un pozo, no sabes lo que existe bajo tierra; el resultado de 20 Ohm es demasiado optimista para una resistividad de 1000 Ohm-m, lo que indicaria una gran malla o una canalizacion metalica de grandes dimensiones.
Flavio Tito Fuentes
Lima Peru

Irvine Aguirre

unread,
Dec 16, 2011, 5:01:25 PM12/16/11
to Flavio Tito, Marcelo Palacios, Salvador Martinez lista
Correcto, estoy de acuerdo con los dos, y es precisamente lo que me hace tanto ruido, mi pregunta concreta y replanteada sería:
 
¿Es posible medir con el metodo de caida de potencial la resistencia de un electrodo que se encuentra en un pozo 1.8 m abajo del nivel donde se colocan las picas de medición?
 
¿El valor es confiable?
 
Saludos y muchas gracias
 
Irvine Aguirre
México DF

eduardocv79

unread,
Dec 19, 2011, 9:13:45 AM12/19/11
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Una consulta, Irvine, cuando realizamos la medida de resistividad
generalmente se toma como referencia las curvas de Orellana Money, a
fin de tener al terreno como 02 estratos o capas de terreno, y de
forma que podamos realizar los calculos de resistencia de puesta a
tierra a partir de ellos, cuando realizaste las medidas, que valor de
resistividad tienes para el primer estrato y cual para el segundo,
cual es el espesor del primer estrato.

Adjunto link donde estan estas curvas y que colgo nuestro compañero
Manuel Cepeda hace algun tiempo
http://rapidshare.com/files/151717530/CURVAS_SEV.rar

saludos

Eduardo Canqui Valdez