[LESM] Inquietud distancias de separación entre conduits de media y baja tensión en bancos de ductos.

285 views
Skip to first unread message

Daniel Leonardo Rincón Mayorga

unread,
Jun 23, 2019, 2:31:06 PM6/23/19
to listaele...@googlegroups.com
Estimados miembros de la lista, reciban un fraternal saludo.

Actualmente me encuentro diseñando los recorridos de unos bancos de ductos, los cuales contienen en el mismo banco conduits en PVC con cables de media tensión (6,9 kV) para alimentar motores de bombas de inyección de agua y conduits en PVC con cables en baja tensión (0,48 V y 0,208 kV) para alimentar motores y servicios varios (iluminación, heaters, etc.). Algunos otros están con la misma mezcla de tensiones, pero con conduits en IMC. 

Acudo a sus valiosas colaboraciones, con el fin de saber si conocen alguna norma que especifique las distancias que deben de haber entre los conduits de media y baja tensión, teniendo en cuenta que van fundidos en el mismo banco de ductos. 

Muchas gracias por sus aportes.

Cordialmente:

Daniel Leonardo Rincón Mayorga
Bogotá, Colombia

Norman Augusto

unread,
Jun 27, 2019, 12:14:37 AM6/27/19
to Daniel Leonardo Rincón Mayorga, listaele...@googlegroups.com
Estimado Daniel:

Algunas consideraciones adicionales:
- para las cámaras eléctricas considerar radio máximo de curvatura del cable
- considerar la opción de usar diámetro de ductos de 8" para usar una formación triangular como triadas por ducto, esta es la mejor formación en alimentadores en MT.
- considerar a la salida de los cables mediante escaleras eléctricas separar de igual forma la bandeja de MT de la de BT

Saludos

Atte,

Norman Álvarez Ortega
Project Electrical Engineer
SOBOCE SA
La Paz - Bolivia




On Wed, Jun 26, 2019, 12:25 PM Daniel Leonardo Rincón Mayorga <daniell...@gmail.com> wrote:
Hola Norman.

Muchas gracias por la información. Lo que se hace entonces es dejar la separación entre conduits de baja y media tensión con la distancia propuesta en la figura 310.60 (C)(3) de la NEC para cables de media tensión de 190 mm, de esta manera:
 
image.png

En donde los conduits de Ø4" son para cables a 34,5 kV y los de Ø3" son para cables a 0,48 kV y las unidades están en milímetros. Dejé de separación entre los tubos de 200 mm. 
 
Cordialmente:

Daniel Leonardo Rincón Mayorga
Bogotá, Colombia


El lun., 24 de jun. de 2019 a la(s) 15:33, Norman Augusto (nalvare...@gmail.com) escribió:
Estimado Daniel:

La NEC, permite tener en un banco de ductos diferentes tipos de niveles de tensión si se garantiza que estos circuitos estarán separados en un ducto exclusivo para cada circuito.

image.png

Adicionalmente en el inciso 310.60 sugieren una separación mínima recomendada entre ductos, al momento de diseñarlos para construcción de 19cm entre centros.

En conclusión puedes llevar por un ducto exclusivamente media tensión y por otro ducto baja tensión.

Saludos

Atte,

Norman Alvarez


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CADAWhz2u2CD2e6Km3WsRH7FEnXA13WHdwkYO0ouu-L18t9qVzA%40mail.gmail.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Norman Augusto

unread,
Jun 27, 2019, 12:14:41 AM6/27/19
to Daniel Leonardo Rincón Mayorga, listaele...@googlegroups.com
Estimado Daniel:

La NEC, permite tener en un banco de ductos diferentes tipos de niveles de tensión si se garantiza que estos circuitos estarán separados en un ducto exclusivo para cada circuito.

image.png

Adicionalmente en el inciso 310.60 sugieren una separación mínima recomendada entre ductos, al momento de diseñarlos para construcción de 19cm entre centros.

En conclusión puedes llevar por un ducto exclusivamente media tensión y por otro ducto baja tensión.

Saludos

Atte,

Norman Alvarez


El dom., 23 jun. 2019 a las 14:31, Daniel Leonardo Rincón Mayorga (<daniell...@gmail.com>) escribió:
--

Daniel Leonardo Rincón Mayorga

unread,
Jun 27, 2019, 12:15:30 AM6/27/19
to Norman Augusto, listaele...@googlegroups.com
Hola Norman.

Muchas gracias por la información. Lo que se hace entonces es dejar la separación entre conduits de baja y media tensión con la distancia propuesta en la figura 310.60 (C)(3) de la NEC para cables de media tensión de 190 mm, de esta manera:
 
image.png

En donde los conduits de Ø4" son para cables a 34,5 kV y los de Ø3" son para cables a 0,48 kV y las unidades están en milímetros. Dejé de separación entre los tubos de 200 mm. 
 
Cordialmente:

Daniel Leonardo Rincón Mayorga
Bogotá, Colombia