Selección de Grupo Electrogeno (Arranque de Motores)

887 views
Skip to first unread message

Moisés Mayo de la Vega

unread,
Aug 24, 2019, 11:16:13 PM8/24/19
to lista Salvador Martinez
Estimado listeros buenas noches

El siguiente correo es como consulta, en lo relacionado a la selección de grupos electrogenos para edificaciones e industria. Las consultas son las siguientes:

1. Un solo grupo electrógeno puede abastecer a cargas de emergencia (sistema contra incendio) y cargas esenciales (procesos industriales, transporte mecánico o iluminación), sin funcionar estos al mismo tiempo, ¿Esta normado esto por la IEC o IEEE o NFPA?, o es obligatorio una fuente de energía independiente para cada sistema.
Por ejemplo por la corriente de arranque de la bomba contra incendio el grupo queda sobredimensionado para las cargas esenciales y este se podría deteriorar por estar en esta condición (carbonización).
2. Están estandarizadas o normadas (en IEC o IEEE o NFPA) las corrientes de arranque de las cargas (motores eléctricos) para la selección de la potencia del grupo electrógeno a seleccionar, entiendo que los tipos de arranque de motores disminuyen sobredimensionamiento.

Si tuvieran documentación normativa les agradeceria su alcance o su ilustración por este medio, gracias.

Saludos
Moisés Mayo.
Ambar-Perú
.


Florencio caripa

unread,
Aug 26, 2019, 9:38:53 AM8/26/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenos dia, colegas te envio la norma que rige, la instalacion de grupos electrogenos, espero que le sea de utilidad saludos

Ing. Florencio Caripa
Valencia Veneuela
367-1996.pdf

Moisés Mayo de la Vega

unread,
Aug 28, 2019, 5:20:06 PM8/28/19
to Florencio caripa, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Gracias por sus aportes.


Saludos
Moisés Mayo
Lima Perú


.




--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/c8848432-a7d1-4271-b143-1823bec80bfe%40googlegroups.com.

rolando .

unread,
Aug 29, 2019, 5:56:45 PM8/29/19
to Moisés Mayo de la Vega, Florencio caripa, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
buen día:

no he recibido actualizaciones de la lista, observando lo que te adjuntaron es una norma para calculo de GPR en subestación (ground potential rise), con respecto al tema de las bombas CI y sus fuentes de alimentación:

La NFPA 20 considera dos fuentes de energía eléctrica confiables cuando se las utiliza como un suministro de energía individual e independiente: servicios de una empresa pública o una estación de energía eléctrica in-situ, que suministra todas las cargas eléctricas normales de las instalaciones, según se define en el Artículo 695 del Código NFPA 70, Código Eléctrico Nacional (NEC). Los generadores de reserva y los generadores de energía de emergencia no pueden ser utilizados como únicas fuentes de energía para bombas contra incendio, pero pueden ser utilizados en combinación con otras fuentes.

La norma NFPA 20 permite ciertas combinaciones de fuentes de energía. Por ejemplo, dos o más servicios públicos o estaciones de energía in-situ podrían combinarse para suministrar energía. Al igual que pueden hacerlo un generador de reserva y los servicios públicos o las estaciones de energía in-situ, los alimentadores de dos o más fuentes de energía, un alimentador o más en combinación con un generador de reserva, y una bomba de incendio accionada por motor diesel o turbina a vapor.

En cada uno de estos casos, el suministro de energía y los conductores desde la fuente de energía hacia la ubicación de la bomba de incendio, deberán estar protegidos del daño causado por los incendios o una falla estructural.

Los conductores deberán también conectar directamente la fuente de energía a la bomba de incendio, a fin de asegurar que no se desconecte el suministro de energía a la bomba cuando se desconecte la energía de la planta. El objeto de este cableado es mantener un flujo de agua constante hacia el sistema de rociadores. Los suministros de energía de bombas de incendio más recientes en los Estados Unidos utilizan una configuración de cuatro cables y tres fases.
Source: https://www.nfpajla.org/archivos/edicion-impresa/sistemas-hidraulicos-supresion-extincion/971-bombealo

NFPA 20  y 25 para referencia a tu correo.

Con respecto al dimensionamiento de generador, considerando el arranque de motor, adjunto un folleto de Eaton, y un folleto sobre los articulos del NEC que tratan sobre requerimientos para generadores.

saludos.

Rolando F. Zárate Martinez

 logoTG-2MexicoHeader

cid:image001.jpg@01C6B956.146A61C0

Ing. Eléctrico

Tel. Oficinas: 01(81) 8123 2608, 8289 8678

Cel. 8113827089

Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

http://ingenieriaelectromecanica-rfzm.blogspot.mx/


Visite:

www.altechmexico.com

www.poweranalytics.com

www.totalground.com




17_Article_445,700-702_Generators_and_Standby_PDF.pdf
TD00405018E.pdf

Florencio caripa

unread,
Sep 13, 2019, 7:30:51 AM9/13/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenos dias, colegas en mi publicacion anterior, cometi un error en involuntario, en esta ocasion anexo la norma correspondiente saludos

Ing. Florencio Caripa

Valencia Venezuela


El sábado, 24 de agosto de 2019, 23:16:13 (UTC-4), Moisés Mayo de la Vega escribió:
446-1995.pdf

Florencio caripa

unread,
Sep 15, 2019, 9:56:16 PM9/15/19
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenas noches, le envio esta norma y espero que le sea de utilidad de utilidad, saludos
Ing. Florencio Caripa
Valencia Venezuela
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/listaelectricaSM/6LumfUlKhnA/unsubscribe.
Para cancelar la suscripción a este grupo y a todos sus temas, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/f7623c68-b563-4932-bd49-448416d774ed%40googlegroups.com.
EN_TN008-NFPA110.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages