Estimados colegas, cual es la norma y el valor de resistencia de aislamiento minimo aceptable para un cable de 300 mm2 que trabaja a 220V?
Les comento que encontre unos cables de acometida con los siguientes valores de con un megometro a 500V. Medidas en Megahoms:
C1=52 C4=4.9
C2=21.8 C5= 9.13
C3= 13.4 C6= 8.5
El C1 se encontro a tierra y se reparo.
Quedo atento a sus comentarios.
Jorge Cuentas
Lima, Peru