Fwd: "Conmutadores trifásicos y monofásicos para operar con carga en Transformadores Eléctricos"

10 views
Skip to first unread message

Fabian Mantilla

unread,
Nov 17, 2019, 9:08:56 AM11/17/19
to listaele...@googlegroups.com
Estimados Listeros,
El voltaje en el primario es 13.800 voltios y es donde estarán instalados los Conmutadores
Gracias 

---------- Forwarded message ---------
De: Fabian Mantilla <fmantil...@gmail.com>
Date: dom., 10 de noviembre de 2019 2:52 p. m.
Subject: Re: "Conmutadores trifásicos y monofásicos para operar con carga en Transformadores Eléctricos"
To: Fabian Mantilla <fman...@transforman.com.ec>


Los voltajes del primario son 13.800 voltios.

El dom., 10 de noviembre de 2019 2:50 p. m., Fabian Mantilla <fmantil...@gmail.com> escribió:

---------- Forwarded message ---------
De: Fabian Mantilla <fmantil...@gmail.com>
Date: dom., 10 de noviembre de 2019 2:49 p. m.
Subject: "Conmutadores trifásicos y monofásicos para operar con carga en Transformadores Eléctricos"
To: <listaele...@googlegroups.com>


Buenas tardes Colegas,
¿Alguien puede ayudarme indicándome donde puedo conseguir estos Conmutadores para variar el TAP con carga en transformadores desde 500 KVA hasta 1500 KVA?
Gracias,
Ing. Fabián Mantilla Rubio 
Guayaquil - Ecuador

Fabian Mantilla

unread,
Nov 17, 2019, 9:08:56 AM11/17/19
to listaele...@googlegroups.com

Ignacio José Domínguez Mata

unread,
Nov 18, 2019, 10:27:54 AM11/18/19
to Fabian Mantilla, listaele...@googlegroups.com
      Hola. Hasta donde yo sé, esos conmutadores vienen con el transformador y se instalan durante el proceso de fabricación. En todo caso, puedes consultar con el fabricante para que éste te diga si ws posible su instalación en un transformador que no lo posea. 

Saludos, 
Ignacio Domínguez
Venezuela. 

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CADXO9KhNMG3eABj34%2B0d2m97ySbq3VD-YO%3DYOTdwXp0n_uc9sQ%40mail.gmail.com.

Ignacio José Domínguez Mata

unread,
Nov 18, 2019, 12:39:53 PM11/18/19
to Fabian Mantilla, lista electrica SALVADOR MARTINEZ, fmantil...@gmail.com
      Hola de nuevo. Lo que dices es cierto, los transformadores pequeños vienen con conmutadores (cambiadores de toma o tap changers) manuales, que deben ser operados sin carga (con el transformador desenergizado). Lis transformadores de mayor capacidad pueden venir con un cambiador de tomas automático (load tap changer), que opera con el transformador bajo carga. Estos dispositivos se instalan durante el proceso de construcción del mismo y son parte de las especificaciones de diseño. 

      Lo que te comentaba es que podrías verificar con el fabricante del transformador que tienes pare verificar si es posible instalar un ltc a un transformador que está en servicio. 

     Si es un transformador nuevo, debes especificar que venga con ltc

Saludos, 

Ignacio Domínguez
Venezuela. 

El lun., 18 de nov. de 2019 1:02 PM, Fabian Mantilla <fman...@transforman.com.ec> escribió:

Buenos días Ignacio,

 

Gracias por responder, los conmutadores para transformadores de Distribución de poca capacidad digamos 300 KVA hasta 2.000 KVA, vienen con un Conmutador que se los opera desconectando la Carga y la Energía eléctrica, uno puede variar la posición del Tap entre 1, 2,…5, los que yo requiero son para maniobrarlos con Voltaje en el lado de media tensión de manera remota, en nuestro caso es 13.8 KV y con Carga a la vez. Existen varios sectores en donde el Voltaje varía constantemente en el día por ejemplo 380V hasta 440 voltios en el secundario, en la noche y madrugada se estabiliza aproximadamente a 460 voltios.

 

Cordialmente,

Fabián Mantilla Rubio

Ecuador

Gerardo López

unread,
Nov 18, 2019, 12:47:17 PM11/18/19
to Ignacio José Domínguez Mata, Fabian Mantilla, lista electrica SALVADOR MARTINEZ, fmantil...@gmail.com
Hola, en mi opinión, los conmutadores o taps bajo carga o desconectados, no se colocan para estar haciendo ajustes constantes de corrección del voltaje, ponerlo en valores aceptables que no perjudiquen equipos. Te recomiendo que pienses en usar banco de capacitores por red, para el área o sector como lo llamas. Regulación de voltaje

Gerardo López
Caracas-Venezuela

Ignacio José Domínguez Mata

unread,
Nov 18, 2019, 1:01:50 PM11/18/19
to Fabian Mantilla, lista electrica SALVADOR MARTINEZ, fmantil...@gmail.com
      No me había percatado de la parte donde dices de 500 kVA. 1500 kVA. Es ese caso podrías considerar lo que comenta Gerardo: usar bancos de condensadores (capacitores) automáticos en baja tensión. 

Saludos, 

Ignacio Domínguez
Venezuela. 

Claudio Huanco

unread,
Nov 18, 2019, 7:44:15 PM11/18/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola Fabián:
Para redes de media tensión se utiliza los Reguladores de Voltaje, equipos que son básicamente autotransformadores monofásicos, con un rango de regulación hasta 10-15% del voltaje nominal de la red. Para redes trifásicas puedes usar 2 o 3 reguladores. Vienen aislados en aceite. Son de regulación automática. Creo que la marca más antigua era Mc Graw Edison, que actualmente los fabrica/distribuye Eaton, con la marca Cooper. 
El concepto es el siguiente: si tienes una tensión variable a la entrada del regulador, puedes tener una tensión constante a la salida del regulador. la Tensión del equipo varía en 32 pasos, de modo que la variación de la tensión es casi imperceptible. No indicas si tu red es dedicada o es pública (donde hay varios usuarios).
Esta manera de operar redes fue introducida en EEUU el siglo pasado y se utiliza con frecuencia en electrificación rural. Los controladores iniciales eran electromecánicos, actualmente son de estado solido. Viendo un catálogo Eaton, la potencia máxima para la tensión de 13800V estaría en 800 KVA (para 60 Hz), por lo tanto, utilizando 3 transformadores se tendría un total de 2400 KVA. Notar que este equipo es independiente al transformador de distribución.
Remito información técnica para ilustración.
Saludos,
Claudio Huanco
Lima - Peru
32-step-single-phase-voltage-regulator-catalog-CA225001EN (EATON).pdf
20150123082927Oil___Gas.pdf

Fabian Mantilla

unread,
Nov 21, 2019, 11:54:15 PM11/21/19
to Gerardo López, Ignacio José Domínguez Mata, Fabian Mantilla, lista electrica SALVADOR MARTINEZ
Buenas tardes Ignacio,
El fabricante en el Ecuador no conoce este tipo de Conmutadores, por eso requiero la ayuda de algún Listero que conozca algún proveedor de estos.
Gracias,
Fabian Mantilla Rubio 

Fabian Mantilla

unread,
Nov 21, 2019, 11:54:15 PM11/21/19
to Ignacio José Domínguez Mata, Fabian Mantilla, listaele...@googlegroups.com
Buenas tardes estimados,
La Empresa Eléctrica tiene instalados Banco de Capacitores a nivel 13.8 KV y todas las industrias tienen Banco de Capacitores en Baja tensión,  con factor de potencia superior a 0.95. El problema es la Línea de Media Tensión que está saturada, más sin embargo la Empresa Eléctrica demorará en cambiar los conductores.

Cordialmente, 
Fabián Mantilla Rubio 
Ecuador

Fabian Mantilla

unread,
Nov 21, 2019, 11:54:15 PM11/21/19
to Claudio Huanco, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenos días colegas,

Gracias por su retroalimentación sobre esta referencia. La información que envío Claudio sobre los Reguladores de Voltaje en Líneas de media tensión es clave, en la página 6 describe Cooper varios tipos de Conmutadores, segun esta descripción ellos tienen los "QUIK-DRIVE TAP - CHANGERS", que es lo que estoy necesitando para transformadores monofásicos, me podré en contacto con ellos y les enviaré información sobre este tema.

Gracias
Fabián Mantilla Rubio 
Ecuador

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 