PISO CONDUCTIVO

56 views
Skip to first unread message

Wilmer Susano

unread,
Aug 11, 2025, 8:08:23 PM8/11/25
to Lista Electrica
Buenas tardes. Consulta, alguien había realizado algún proyecto de piso conductivo para una planta de explosivos, que me pueda compartir. de antemano les agradezco.

Slds.
Wilmer Susano
Lima - Peru

Gilberth Bolaños

unread,
Aug 12, 2025, 6:56:52 PM8/12/25
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola, Saludos

Comparto una información general que puede ser importante para la consulta que se hace. 
Se dan en algunos casos referencias 

PISOS CONDUCTIVOS EN PRODUCCIÓN / ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EXPLOSIVOS

 

1) Normativa aplicable (ruta NFPA)

  • NFPA 77 (Recommended Practice on Static Electricity): guía principal para controlar ignición por estática (personas–piso–tierra, puesta a tierra, verificación). nfpa.org
  • NFPA 495 (Explosive Materials Code): marco de seguridad para fabricación/almacenamiento/uso; a menudo exigido por la autoridad local junto al IFC. codes.iccsafe.org

2) Objetivos de desempeño (criterios eléctricos del sistema)

  • Sistema persona–piso–tierra (footwear + floor):
    Diseñar para ≤ 1×10⁸ Ω (100 MΩ) como límite superior de resistencia a tierra de la persona; mantener ≥ 5×10⁴ Ω (50 kΩ) como límite inferior por seguridad eléctrica del personal. Prime Process Safety Center
  • Casos de MIE muy baja (mezclas extremadamente sensibles):
    Considerar objetivo más estricto (p.ej. < 1×10⁶ Ω) según el análisis de riesgos del proceso (criterio reflejado en ediciones previas de NFPA 77).
  • Alineación con práctica internacional: NFPA 77 y IEC/TS 60079-32-1 convergen en el umbral ≤ 1×10⁸ Ω para el sistema calzado–piso. Newson Gale Ltd

Nota: NFPA 495 exige prevenir fuentes de ignición; NFPA 77 da la práctica concreta para estática. Usa estos límites como requisitos de diseño y aceptación.

3) Ensayos y aceptación (antes de abrir el área)

Métodos (ESDA):

  • ANSI/ESD STM7.1 – Medir RTG (resistencia del piso a tierra) y RTT (punto-a-punto). Mínimo 5 mediciones por área (o por cada ~465 m²/5 000 ft²), según guía de fabricantes serios. Criterio: RTG ≤ 1×10⁸ Ω (o más estricto si MIE baja). usa.sika.com
  • ANSI/ESD STM97.1Resistencia del sistema persona–piso. Criterio: ≤ 1×10⁸ Ω. EOS/ESD Association, Inc.
  • ANSI/ESD STM97.2Voltaje al caminar (walking body voltage). Criterio interno recomendado: tan bajo como sea razonable; muchos programas controlan ≤ 100 V (ajústalo a tu MIE). EOS/ESD Association, Inc.

4) Diseño e instalación del piso

  • Sistema: recubrimiento/resina conductiva o baldosas ESD industriales con adhesivo conductivo y cinta de cobre.
  • Malla de cobre: instalar rejilla de cintas (p. ej., tramas ~3 m²) para asegurar trayectos de baja impedancia hacia puntos de puesta a tierra; adaptar al layout si hay columnas/drenajes. Flowcrete Asia
  • Conexión a tierra: llevar múltiples puntos “groundable” del piso a la barra equipotencial/malla de tierra de planta. Buen benchmark para circuitos metal-metal: < 10 Ω (ayuda a detectar conexiones flojas/corrosión). Newson Gale Ltd
  • Bonding/Grounding: seguir la filosofía de NFPA 77 (unión equipotencial de partes conductoras + conexión a tierra; inspección y pruebas periódicas). شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان آتا
  • Entrada a zona: instalar probadores de calzado/persona (footwear testers) para impedir acceso si el operario no cumple el rango de resistencias. Newson Gale Ltd

5) Operación y mantenimiento

  • Programa de calzado: botas/zapatos disipativos compatibles con el piso; verificación en accesos (tester con registro). Newson Gale Ltd
  • Limpieza: evitar ceras/recubrimientos aislantes; usar detergentes compatibles ESD y plan de limpieza que no eleve la resistencia. (Las fichas técnicas de fabricantes y guías de instalación insisten en esto). usa.sika.com
  • Verificación periódica: repetir STM7.1 / STM97.1 / (97.2 opcional) con frecuencia definida por criticidad del proceso; documentar resultados y acciones. EOS/ESD Association, Inc.

6) Entregables del proyecto

  • Memoria técnica (alcance, clasificación de áreas, MIE de sustancias, criterios de resistencia, puntos de tierra, diagrama de malla y de equipotencialidad).
  • Planos con trazado de cintas de cobre, puntos de conexión y rutas a barra de tierra.
  • Submittals: fichas del sistema de piso, adhesivo conductivo, accesorios, método de instalación y procedimientos de prueba (STM7.1/97.1/97.2).
  • Protocolos de aceptación con resultados de mediciones (RTG/RTT, sistema persona–tierra, voltaje al caminar si aplica).
  • POE: Procedimientos de operación/limpieza y control de acceso con tester de calzado.

 

Ing Gilberth Bolaños

Costa Rica

Wilmer Susano

unread,
Aug 13, 2025, 2:57:18 PM8/13/25
to Gilberth Bolaños, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Muchas gracias Gilberth.
 
Slds.
Wilmer Susano


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/0acfa531-6844-4801-91cd-4c511ba2cff3n%40googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages