140 接地电阻测试方法(图解) 更多防雷技术文章请访问http://www.winkeyspd.com 免费防雷技术咨询电话 021-22817852 提供防雷工程设计,施工,避雷针,避雷器,雷电分析、雷电预警系统 上海云祺电子科技有限公司云祺防雷中心 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果

3 views
Skip to first unread message

上海防雷中心

unread,
Jul 16, 2012, 12:16:38 AM7/16/12
to lightning...@googlegroups.com

140 接地电阻测试方法(图解)

 

 

更多防雷技术文章请访问http://www.winkeyspd.com

免费防雷技术咨询电话 021-22817852

提供防雷工程设计,施工,避雷针,避雷器,雷电分析、雷电预警系统

上海云祺电子科技有限公司云祺防雷中心

 

 

一、接地电阻测试要求:

a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;

e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

二、接地电阻测试仪

ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1ZC-8型接地电阻测试仪一台             

2、辅助接地棒二根

3、导线5m20m40m各一根

五、使用与操作

1、测量接地电阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1

将仪表上2E端钮连结在一起。

此主题相关图片如下:

 

测量小于1Ω接地电阻时接线图

1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2

将仪表上2E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

2、操作步骤

2.1 仪表端所有接线应正确无误。

2.2 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。

2.3 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

2.4 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

2.5 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。

2.6 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

六、注意事项

1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。

2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

 

 

此主题相关图片如下:

 

 

 

 

 

 

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages