Re: Ynt: kapasitif problemi önemli...

閲覧: 29 回
最初の未読メッセージにスキップ

bulent ozmen

未読、
2008/01/20 18:04:192008/01/20
To: kompan...@googlegroups.com


----- Original Message ----
From: e_tamer <e_t...@mynet.com>
To: kompan...@googlegroups.com
Sent: Sunday, January 13, 2008 8:44:31 AM
Subject: Ynt: kapasitif problemi önemli...

yuksek guçlü ısıtıcı dıyorsun.ısıtıcı için kompanzasyona gerek yok.


----- Özgün İleti -----
Kimden : kompan...@googlegroups.com
Kime : "KOMPANZASYON"
Gönderme tarihi : 13/01/2008 0:45
Konu : kapasitif problemi önemli...
ark.merhaba .bi problemimi var.ve çok önemli.bi fabrikada 4 adet gücü
yüksek ısıtıcı var.ISITICILAR TUTKAL ERİTİYOR.(başka yüklerde var
tabiki).TOPLAM OLARAK YAKLAŞIK 50KVA GÜCÜNDE Bİ TESİS AMA TRAFOSU
YOK.,DİREKTEN BESLEME,YAKLAŞIK 75 KW VE 150 AMPER ÇEKEN Bİ TESİSİ.ve
bu tesisise
kompanzasyon yaptık(7 kademe TEK AKIM TRAFOLU). ancak kondansatör
kademelerini devereye
almıyor.kompanzasyon şalterini açtık, aşırı kompanzasyon diyor.ve
kapasitiften cezaya
giriyor.ben ısıtıcılardan kaynaklndığını düşünüyorum ve bi yerde;
ısıtıcıların bi nevi kapasitif yük görevi gördüğünü duydum, bu yüzden
sistem kompanzasyonu kabul etmez diye duydum.bu durumu düzeltmek ÇOK
ACİL
bana yardımcı olabilirmisiniz?ne yapmalıyım teşekkür edriM.