ark.merhaba .bi problemimi
var.ve çok önemli.bi fabrikada 4 adet gücü
yüksek ısıtıcı var.ISITICILAR TUTKAL ERİTİYOR.(başka yüklerde var
tabiki).TOPLAM OLARAK YAKLAŞIK 50KVA GÜCÜNDE Bİ TESİS AMA TRAFOSU
YOK.,DİREKTEN BESLEME,YAKLAŞIK 75 KW VE 150 AMPER ÇEKEN Bİ TESİSİ.ve
bu tesisise
kompanzasyon yaptık(7 kademe TEK AKIM TRAFOLU). ancak kondansatör
kademelerini devereye
almıyor.kompanzasyon şalterini açtık, aşırı kompanzasyon
diyor.ve
kapasitiften cezaya
giriyor.ben ısıtıcılardan kaynaklndığını düşünüyorum ve bi yerde;
ısıtıcıların bi nevi kapasitif yük görevi gördüğünü duydum, bu yüzden
sistem kompanzasyonu kabul etmez diye duydum.bu durumu düzeltmek ÇOK
ACİL
bana yardımcı olabilirmisiniz?ne yapmalıyım teşekkür edriM.