Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

PROVA INFILTRAZIONI DA FOGNATURA COMUNALE INTERESSANTI LE FONDAMENTA DI UN FABBRICATO

148 views
Skip to first unread message

Stefano

unread,
Jan 25, 2000, 3:00:00 AM1/25/00
to
devo verificare se esiste connessione tra i dissesti statici di un
fabbricato in muratura che presenta un angolo con cedimenti verticali, e la
eventuale perdita della fognatura comunale che transita a circa 3 ml dal
fabbricato e a circa 3 ml di profondita'.
Un ispezione con telecamera ha dimostrato la fatiscenza della fognatura
costruita ai primi del 900 in mattoni; il fondo è seriamente compromesso.
Resta da verificare se ove ci sia dispersione della fogna, i reflui
infiltratesi nel terreno vadano a toccare il suolo ove sorge il fabbricato e
le sue fondazioni, provocando cedimenti e dissesti.
il quadro è ancor più complicato dalla presenza di catacombe proprio sotto
il fabbricato e da alcune cavità probabilmente dovute alla presenza di
piroclastiti semicoerenti....
Il comune ha fatto sondaggi a ridosso del fabbricato mettendo in sito anche
piezometri, senza trovare acqua... Questo pero' non puo' provare la
mancanza di acqua fuoriuscita dalla fogna, proprio per la presenza di cavità
nel sottosuolo.
Ho pensato che l'unico modo per provare la presenza di acqua o meno a
ridosso delle fondazioni, peraltro superficiali (non esiste piano
sottostrada e quindi cantine dalle quali siano visibili eventuali
infiltrazioni dalla strada comunale asfaltata...)..sia quello di scavare un
pozzo del diametro di circa 1 ml, a ridosso del fabbricato, con le cautele
del caso, a profondità di circa 1,5 ml sotto il piano di scorrimento della
fognatura, in modo da verificare magari durante una pioggia intensa se
all'interno del pozzo forato in vari punti si generano infiltrazioni di
acqua.
Chiedo se qualcuno del ng ha un idea ed un consiglio migliore, anche in
considerazione del fatto che il pozzo nella zona del cedimento sarebbe da
evitare per eliminare ulteriori cause di manomissione del terreno di
fondazione.

marco bassani

unread,
Jan 25, 2000, 3:00:00 AM1/25/00
to
non per far pubblicità
ma se il terreno lo consente (dipende dal tipo e dalla profondità)
potresti provare con una analisi georadar che probabilmente ti costa
meno e ti da risultati migliori (ripeto vanno viste meglio le condizioni a
contorno), senza toccare nulla che comprometta ulteriormente la
stabilità.


mark...@newnet.it


Stefano ha scritto:

Gilberto

unread,
Jan 25, 2000, 3:00:00 AM1/25/00
to
On Tue, 25 Jan 2000 12:44:11 GMT, "Stefano"
<sir.s...@tiscalinet.it> wrote:

>devo verificare se esiste connessione tra i dissesti statici di un
>fabbricato in muratura che presenta un angolo con cedimenti verticali, e la
>eventuale perdita della fognatura comunale che transita a circa 3 ml dal
>fabbricato e a circa 3 ml di profondita'.

Fai una trincea di ridotte dimensioni, eventualmente armando il
terreno per evitare di fare ulteriori danni al fabbricato e vai ad
annusare il terreno che tiri fuori. Se ci sono infiltrazioni da fogna
te ne accordi di sicuro.

Poca spesa e molta resa.


0 new messages