Qualche notizia sull'impianto...
La caldaia alimenta direttamente il mangano con vapore a 170°C:
All'uscita del mangano il vapore (a circa 110°C) viene convogliato prima
in dei serbatoi, in cui inizia a raffreddarsi, e successivamente viene
inviato una parte ad altre macchine (lavatrici ecc...) e la restante
ritorna in caldaia (a temperature immagino intorno ai 70°C) a formare un
recupero di calore.
Non sono molto esperto in materia quindi vi pregherei di controllare se
i miei calcoli sono esatti ed ad aiutarmi a proseguire:
-per l'entalpia dell'acqua in uscita (dalla caldaia), ho considerato la
temperatura dell'acqua pari a 170°C ed una pressione di 10bar (letti sul
manometro installato all'uscita della caldaia) e mi trovo con i
diagrammi di mollier che l'entalpia è pari a 2780kJ/kg.
-per l'entalpia dell'acqua in ingresso invece considero la temperatura
dell'acqua di rete pari a 15°C e (con un piccolo software, ignorando la
pressione, mi trovo che l'entalpia è pari a circa 70kJ/kg
conoscendo la portata di vapore all'ingresso del mangano, pari a 350 kg
di vapore/ora, mi trovo che la potenza termica da fornire al fluido è:
q=m*deltah=948500kJ/h ovvero 263kW
il calcolo è corretto fin qui??
a questo punto dovrei sottrarre dai 984500kJ/ora il calore che riesco a
recuperare ma non so come quantificarlo analiticamente.
intuitivamente mi verrebbe da sottrarri la quantità
deltaentalpia*portata ove il deltaentalpia si riferisce a quella tra
l'acqua a temperatura di rete e l'acqua a 70°C e la portata è quella
dell'acqua di ritorno in caldaia.
potrebbe andare??
oppure basterebbe calcolare il calore recuperato semplicemente come
Q=m*c*deltaT ove m è la portata di fluido di ritorno in caldaia e con
deltaT=70°C-15°C=55°C
infine, e con questo concludo, se la potenza da fornire al fluido fosse
realmente 263kW di quanto dovrebbe essere sovradimensionata
(orientativamente) la caldaia??
vi ringrazio per l'attenzione
calcolo potenza termica. esatto??