Quando devo sostituire un rubinetto o un tubo in casa chiudo il generale, ma
quando devo sostituire il rubinetto generale, che cacchio chiudo?
Di solito alla base del palazzo ci sono sempre dei rubinetti prima o dopo il
contatore, ma in questo caso i contatori sono in appartamento e la fornitura
idrica è "condominiale".

Nox

unread,
May 22, 2016, 11:59:11 AM5/22/16
to
Mmm... ok direi che ho cannato il NG visto che con la termite non è il caso
di provare... :)

Soviet_Mario

unread,
May 22, 2016, 5:51:22 PM5/22/16
to
i professionisti dell'acquedotto tipicamente hanno anche un
manicotto di una trentina di cm da cui escono due poli : è
una cella di Peltier, se l'alimenti, meglio in una curva, ma
funge anche nel dritto se il tubo è almeno un po' irruvidito
dentro, congela l'acqua e ti consente di intervenire a
valle. Ovviamente conviene usarlo dove non ci sono giunte a
pressione, se no saltano.



--
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)


---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus

Albus Dumbledore

unread,
May 23, 2016, 3:23:21 AM5/23/16
to
Nel suo scritto precedente, Nox ha sostenuto :

> Di solito alla base del palazzo ci sono sempre dei rubinetti prima o dopo il
> contatore, ma in questo caso i contatori sono in appartamento e la fornitura
> idrica è "condominiale".

Ma deve esserci un generale condominiale.
Anche io ho il contatore in casa, ma ci sono i generali del palazzo per
ogni intervento a valle dell'ingresso dall'acquedotto.
Chiedi all'amministratore, perche' dovrai anche avvertire tutti i
condomini della chiusura, almeno 24 ore prima.

--

Albus Dumbledore

ilchimicopazzo

unread,
May 23, 2016, 6:11:24 AM5/23/16
to
Non conoscevo questo approccio... direi intelligente ed elegante... ma quanta differenza di pressione riesce a reggere questo sistema?

Ciao ciao

Gianluca

unread,
May 23, 2016, 11:15:44 AM5/23/16
to
Il 23/05/2016 12:11, ilchimicopazzo ha scritto:
> Non conoscevo questo approccio... direi intelligente ed elegante... ma quanta differenza di pressione riesce a reggere questo sistema?
>
> Ciao ciao
>

Per le normali pressioni in uso per le utenze domestiche va più che bene.
Io l'ho utilizzato anche per ghiacciare un tubo di un radiatore con
impianto centralizzato in funzione (ovviamente la valvola del radiatore
era chiusa, altrimenti era una lotta dura...).


Gianluca

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Soviet_Mario

unread,
May 23, 2016, 2:51:13 PM5/23/16
to
non ho idea, e tra l'altro dipende assai dalla scabrezza dei
tubi. Se però trovi una curva a gomito, allora penso che
manco il padreterno ti sblocca il tappo di lì.

>