Remigio
www.sacraspina.it
www.amicitosondoro.it
www.cralnuovainiziativa.it
www.associazionehistonium.it
>ciao,
>deisidererei capire se negli ambulatori medici, oltre all'impianto di
>terra, anche l'impianto elettrico (dal contatore Enel agli
>utilizzatori) deve essere verificato periodicamente. Vi sarei grato se
>mi indicaste una norma a riguardo.
>Grazie infinite.
innanzitutto se c'� lavoro subordinato, si rientra nel campo di
applicazione del DPR 462/01 (sicurezza impianti elettrici nei luoghi
di lavoro) e tra gli obblighi ci sono la regolare manutenzione e
VERIFICHE PERIODICHE (da affidare a ASL o organismi autorizzati)
In particolar modo per i locali ad uso medico � stabilita una
periodicit� di DUE ANNI.
La norma CEI 64-8 "locali ad uso medico� tutti quei luoghi destinati a
scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o
riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi
gli ambulatori veterinari.
Vi sono poi diversi tipi di locali medici, a seconda che vi siano o
meno parti elettriche aplicate, anestesia, ecc e la stessa norma Norma
CEI 64-8, sez.710. art.62 specifica tutte le prove che vanno eseguite
periodicamente sugli impianti elettrici con la relativa periodicit�.
Questo va fatto con o senza personale dipendente per mantenere il
livello di sicurezza l'impianto.
La norma tecnica non � legge (come il DPR 462) ma il suo rispetto �
prova che � stato fatto tutto per ridurre il rischio (es. nei
confronti dei clienti se non dei dipendenti).
ma esiste un sito su cui consultare le norme cei o bisogna per forza
comprare le pubblicazioni?
Grazie infinite per la risposta.
> ma esiste un sito su cui consultare le norme cei o bisogna per forza
> comprare le pubblicazioni?
> Grazie infinite per la risposta.
per un assurdo tutto italiano, le norme cei, che hanno valore di legge, sono
protette dalla legge sul diritto d'autore.
in tuo aiuto, comunque, potresti chiamare un mulo. :D
paradossalmente la soluzione è quella.
grazie comunque, ora che il mulo finisce di lavorare mi leggo la
norma. Io pensavo che vossero oblligatori solo i controlli e le prove
biennali sull'impianot di messa a terra, invece mi sbagliavo. Leggendo
qua e là ho visto che si tratta di fare prove sui differenziali, sulle
lampade di emergenza, sui dispositivi tarati, di visionare le
apparecchiature, ecc.
Mh, meno male che mi sono posto il problema, altrimenti sarei rimasto
ignaro.
Un saluto cordiale e un grazie.