Grazie per l'attenzione.
Mauro
--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
DPR 547/55
ART. 17 SCALE FISSE A PIOLI
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani,
di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso
l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere
adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare
la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
Per quanto riguarda l'altezza massima, non credo sia stabilita anche se
sarebbe opportuno posizionare pianerottoli ogni 10 m circa di altezza
Forse c'è qualche riferimento o linea guida che ora non ricordo
Direi che non vanno assolutamente usate come vie di fuga ma per accesso a
silos, soppalchi o altri luoghi in cui la presenza è occasionale
(manutenzione meno di una volta al mese ad esempio)
MM
Non so, ma che ne dite del DLgs. 235 del 2003 ???
c'è una bella linea guida sul sito dell'ISPESL
saluti
Massimo
> DPR 547/55
>
> ART. 17 SCALE FISSE A PIOLI
>
> Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti
> o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75
> gradi,
> devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai
> ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o
> aperture di
> ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona
> verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli
> non deve
> distare da questi più di cm. 60.
>
> I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale
> sono applicati o alla quale la scala è fissata.
>
> Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca
> intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive,
> devono essere
> adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad
> evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
>
>
> Per quanto riguarda l'altezza massima, non credo sia stabilita anche se
> sarebbe opportuno posizionare pianerottoli ogni 10 m circa di altezza
Sono d'accordo, indicativamente prevederei un pianerottolo ogni 7-10 m
> Forse c'è qualche riferimento o linea guida che ora non ricordo
Mi sembra che gli anglosassoni abbiano detto qualcosa... in particolare mi
sembra che gli statunitensi abbiano trattato l'intevallo in cui porre un
piano di riposo (7-10 m), mentre i britannici hanno prodotto un bellissimo
studio con i "crash test dummies" per comparare l'utlizzo delle scale alla
marinara contro le scale dotate di sistema anticaduta (scala con guida di
salita con rotaia Soell-Faba). Se lo ritrovo ve lo posto.
> Direi che non vanno assolutamente usate come vie di fuga ma per accesso a
> silos, soppalchi o altri luoghi in cui la presenza è occasionale
Mi trovo completamente d'accordo, infatti aggiungo, che in caso di
postazione remota si debba valutare le condizioni per un eventuale
evacuazione di emergenza che a seconda dei casi implicherebbe l'utilizzo di
appositi dispositivi denominati DISCENSORI o DISPOSITIVI DI EVACUAZIONE
(EN341)
Saluti
FPM