1)sapete dirmi se esiste qualche norma che regolamente le cabine di
trasformazione dell'enel ( es.:distanza dalle abitazioni )?
29 sapete dirmi su quale Gu č pubblicato il Decreto Interministeriale
16/01/91?
M.Campanella

Giorgio Pangerc

unread,
Jan 19, 1999, 3:00:00 AM1/19/99
to
La richiesta è un po' generica. Per quanto riguarda gli aspetti
impiantistici delle cabine di trasformazione degli enti distributori (e non
solo) si applicano le norme elaborate dal Comitato Tecnico 11 del CEI, fra
le quali sono di notevole importanza:
- Norma CEI 11-1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione
dell'energia elettrica. Norme generali"
- Norma CEI 11-8 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione
dell'energia elettrica. Impianti di terra"
- Norma CEI 11-18 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione
dell'energia elettrica. Dimensionamento degli impianti in relazione alle
tensioni"
La normativa è comunque in evoluzione e si può prevedere che entro il
corrente anno verrà pubblicata un nuovo documento armonizzato CENELEC che
supererà i tre citati sopra.

E' bene ricordare che nel DPR 547/1955 "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro" il Titolo VII fornisce numerose prescrizioni (molte
obsolete) applicabili alle cabine di trasformazione.

Dal punto di vista delle norme di allacciamento alla rete elettrica e delle
necessità di costruzione delle cabine di trasformazione per assicurare la
fornitura alle utenze, si può vedere il Provvedimento CIP 42/1986 "Norme in
materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione
dell'energia elettrica" (la parte economica è superata ma le disposizioni
tecniche sono ancora valide - NB: le funzioni del CIP ora vengono svolte
dal Ministero dell'Industria)

Il DM 16 gennaio 1991 "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina
della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" è
stato pubblicato sulla GU n. 40 del 16 febbraio 1991

Non mi risulta che esistano norme tecniche che stabiliscono distanze di
rispetto dai fabbricati delle cabine di trasformazione allestite in locali
dedicati (in muratura o prefabbricati). Un certo dibattito in proposito è
seguito alla pubblicazione del DPCM 23 aprile 1992 "Limiti massimi di
esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno". Come punto di partenza su tale argomento, si può consultare il
sito internet dell'Ordine degli Ingegneri di Modena
(www.nettuno.it/fiera/ordingmo/ordine.htm).

G. Pangerc


PMIP <pmip...@sgol.it> scritto nell'articolo