Se hai gia' il CPI, ti consiglio di chiederlo direttamente al tuo
comando dei VV.FF. di competenza. Da noi sono molto collaborativi.
Saluti,
Salvatore Summonte
--
-------------------------------------
Togli ZAC per reply.
===================
> Vorrei sapere se, nell'elaborazione del CPI per una centrale termica a
>
> gasolio di potenzialità superiore alle 100.000 Kcal e posta al
> servizio
> di un'officina meccanica per riparazioni di scocche di veicoli
> industriali, è possibile effettuare un parziale ricircolo dell'aria
> sviluppata da un generatore di aria calda a scambio diretto, tenendo
> altresì presente che il generatore di aria calda si trova installato
> in
> un locale separato rispetto all'officina vera e propria.
Le norme di prevenzione incendi per un'officina per la riparazione di
autoveicoli, di qualunque tipo, sono contenute nel D.M. 1/2/86 (G.U.
n°38 del 15/2/86) che al punto 4.1 permette l'installazione dei
generatori di aria calda a scambio diretto all'interno dell'autorimessa
(ma si estende anche alle officine di riparazione) se questa è destinata
al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.
In ogni caso essendo l'attività soggetta al rilascio del CPI ti
consiglio di contattare i Vigili del fuoco competenti per territorio che
possono darti tutte le informazioni e soprattutto ti approveranno o meno
il progetto.
--
Geometra Angelo Molinari
Funzionario dei Vigili del Fuoco di Ancona