Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

idranti e riserva d'acqua

0 views
Skip to first unread message

Antonio T.

unread,
Oct 24, 1998, 3:00:00 AM10/24/98
to
Gradirei sapere se c'è una disposizione normativa specifica che
obblighi di disporre di riserva d'acqua per l'impianto fisso di
estinzione incendi o se è possibile allacciarsi direttamente alla rete
idrica comunale.
Se non chiedo troppo mi piacerebbe inoltre sapere quale disposizione
normativa vieta espressamente l'uso degli idranti per scopi diversi.
Risposte anche via e-mail

Grazie per l'attenzione

Antonio Taddeo

Operatore del S.P.P.

unread,
Oct 26, 1998, 3:00:00 AM10/26/98
to
Vorrei poterti aiutare, ma non ho trovato nulla.

Comunque, ti faccio osservare delle cose (grazie ad esperienze dirette):
1) gli impianti fissi antincendio (essendo "fissi") devono essere allacciati
alla rete idrica dell'azienda, senza alcun obbligo di tenere riserve d'acqua
o quant'altro di simile
2) per quanto riguarda gli idranti, sappi che comunque non devono essere
toccati dall'azienda, perché sono esclusivamente utilizzati dai VV.F. in
caso di intervento; non sono a conoscenza di eventuali verifiche sulla loro
efficienza.

Nella speranza di esserti stato utile e che persone piů esperte di me
correggano le mie osservazioni, ti saluto.

Operatore del S.P.P.

Giuseppe Lanzetta

unread,
Oct 29, 1998, 3:00:00 AM10/29/98
to
A me risulta che si puo' utilizzare la rete acquedottistica purche' sia in
grado di garantire le portate di progetto e le pressioni necessarie (in
tutti i periodi dell'anno e a tutte le ore del giorno).

La norma e' la UNI 9490.

Vedi anche "La prevenzione incendi nella piccola e media industria" -
Giacomo
Elifani - ediz. EPC.


Antonio T. ha scritto nel messaggio <36322bbe...@news.iol.it>...

Frankie

unread,
Oct 29, 1998, 3:00:00 AM10/29/98
to
La UNI 9490 non tratta dell'alimentazione degli idranti ma degli impianti
di spegnimento automatico.

Quando si parla di idranti si puň per analogia fare riferimento alla UNI
9490 ma se l'alimentazione degli idranti non č fatta a norma UNI 9490 il
lavoro non č a mio avviso automaticamente non a regola d'arte.

Per esempio la UNI 9490 obbliga a mettere i disconnettori a valle
dell'acquedotto ma per un impianto costituito da un solo idrante alimentato
direttamente dall'acquedotto mi sembra francamente eccessivo. Forse una
valvola di non ritorno e una valvola di intercettazione sono piů che
sufficienti ma se dovessi seguire la UNI 9490 avrei il costo del
disconnettore (almeno Ł 4.000.000 Ł) senza alcun vantaggio.


Giampiero Giovannella

unread,
Oct 29, 1998, 3:00:00 AM10/29/98
to
>

La differenza sostanziale č tra naspi ed idranti: i naspi possono essere
derivati dalla normale rete idrica igienico-sanitaria dell'edificio, gli
idranti, invece, devono avere una rete separata ( tra l'altro devi prevedere
un attacco per le autopompe VV.F. per ogni colonna montante.In tutte e due i
casi č richiesto, dalle normative specifiche di prevenzione incendi (
alberghi, scuole, edifici civili etc, ) di provvedere, qualora l'acquedotto
comunale non sia in grado di garantire le prestazioni di pressione portata
richieste, ad una riserva idrica che consenta un'autonomia di almeno un'ora di
funzionamento. La riserva deve essere equipaggiata di elettropompe o motopompe
di idonea potenza e con alimentazione di sicurezza.
In ogni caso ti conviene conttare il Comando VV.F. locale al fine di sapere se
vogliono o meno una riserva idrica.
A disposizione per altri aiuti,
Ing. Giampiero Giovannella

> [Previous] [Next] [Reply] [Index] [Home] [Find]
>
> * Newsgroups: it.lavoro.prevenzione
> * From: noto...@iol.it (Antonio T.)
> * Subject: idranti e riserva d'acqua
> * Date: Sat, 24 Oct 1998 19:38:31 GMT
> * Organization: Italia Online
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> Gradirei sapere se c'č una disposizione normativa specifica che


> obblighi di disporre di riserva d'acqua per l'impianto fisso di

> estinzione incendi o se č possibile allacciarsi direttamente alla rete


> idrica comunale.
> Se non chiedo troppo mi piacerebbe inoltre sapere quale disposizione
> normativa vieta espressamente l'uso degli idranti per scopi diversi.
> Risposte anche via e-mail
>
> Grazie per l'attenzione
>
> Antonio Taddeo
>

> ------------------------------------------------------------------------
> Mailgate Follow-Ups:
> Re: idranti e riserva d'acqua "Operatore del S.P.P." <work...@tin.it>
> Re: idranti e riserva d'acqua "Giuseppe Lanzetta" <G.LAN...@IOL.IT>
> ------------------------------------------------------------------------
> [Previous] [Next] [Reply] [Index] [Home] [Find]
> Mailgate.ORG is maintained online by Dario Centofanti


--
Posted from kenya.tivoli.com [208.230.244.134] (may be forged)