Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Manutenzione maschere pieno facciali per uso antincendio

258 views
Skip to first unread message

dario

unread,
Sep 3, 2009, 10:47:22 AM9/3/09
to
Salve a tutti,

un fornitore antincendio sostiene che le maschere per uso
pompieristico (in dotazione agli addetti antincendio) debbano essere
manutenute semestralmente alla pari delle altre attrezzature
antincendio (e con un costo di contratto elevato), poichè le
guarnizioni in gomma di tenuta possono deteriorarsi (anche stando nel
loro imballo). A parte le indicazioni fornite dal costruttore, che non
so fino a che punto siano veritiere, esisterà una norma di riferimento
specifica per la manutenzione obbligatoria di tali dpi?

giorgio

unread,
Sep 3, 2009, 10:54:41 AM9/3/09
to
dario ha scritto:

> Salve a tutti,
>
> un fornitore antincendio sostiene che le maschere per uso
> pompieristico (in dotazione agli addetti antincendio) debbano essere
> manutenute semestralmente alla pari delle altre attrezzature
> antincendio (e con un costo di contratto elevato), poich� le

> guarnizioni in gomma di tenuta possono deteriorarsi (anche stando nel
> loro imballo). A parte le indicazioni fornite dal costruttore, che non
> so fino a che punto siano veritiere, esister� una norma di riferimento

> specifica per la manutenzione obbligatoria di tali dpi?

tutte le attrezzature antincendio devono essere sottoposte a verifica
almeno semestrale
per le maschere posso considerare che la pulizia ed il trattamento con
borotalco o simile per evitare l'indurimento la puoi anche fare
direttamente, salvo ogni x anni far fare una revisione con sostituzione
delle guarnizioni e delle valvole
il contenuto degli armadi di pronto intervento io lo metto a verifica
mensile (inventario e verifica visiva in proprio da parte del cliente)
con verifica funzionale semestrale (una in occasione della simulazione
di emergenza), da parte nostra, riducendo al minimo l'impegno economico
corrispondente

news.tiscali.it

unread,
Sep 3, 2009, 1:00:54 PM9/3/09
to
Attenzione perch� il DM 10/3/98 dice:
Art. 4
Controllo e manutenzione degli impianti e delle ATTREZZATURE antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle
attrezzature di protezione antincendio
sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, delle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o,
in assenza di dette norme di
buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore.

bisogna anche verificare la tenuta della maschera e dimostrare di avere
l'attrezzatura e la capacit�: assolutamente non utilizzate il borotalco
perch� se si deposita tra la membrana e la sua sede non consente la perfetta
tenuta della maschera e consente l'ingresso di un eventuale inquinante !!!
La manutenzione degli APVR deve essere eseguita in rispetto del DM
02/05/2001 prospetto 13, della Normativa UNI EN 529:2006 (Dispositivi di
protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso,
la cura e la manutenzione - Documento guida). e delle disposizioni del
produttore

Marco

"giorgio" <angelo.a...@sapeonline.it> ha scritto nel messaggio
news:RMQnm.56811$1s6....@twister2.libero.it...

dario

unread,
Sep 3, 2009, 3:52:42 PM9/3/09
to
Grazie delle Vs risposte.
In sostanza, se ho ben capito, quando l'installatore (che poi si rifà
alle regole del fabbricante) sostiene che la manutenzione prevista sia
semestrale, tale dovrà essere (tutto a suo vantaggio visto che un
contratto di manutenzione per la verifica di maschere, che verranno
usate solo in occasione delle esercitazioni annuali, costa
parecchio).
Per quanto riguarda il DM 2.5.01, vale solo per gli autoprotettori?

Che voi sappiate, sono molte le aziende metalmeccaniche (a medio
rischio) che al posto delle maschere pienofacciali con filtro, vanno
dirette sugli autoprotettori per la sq. antincendio (oltre a casco
tipo gallet, nomex, guanti)?
Ciao

Marcello Mattioli

unread,
Sep 4, 2009, 3:32:15 AM9/4/09
to

>un fornitore antincendio sostiene che le maschere per uso
pompieristico (in dotazione agli addetti antincendio) debbano essere
manutenute semestralmente alla pari delle altre attrezzature
antincendio (e con un costo di contratto elevato), poich� le

guarnizioni in gomma di tenuta possono deteriorarsi (anche stando nel
loro imballo). A parte le indicazioni fornite dal costruttore, che non
so fino a che punto siano veritiere, esister� una norma di riferimento

specifica per la manutenzione obbligatoria di tali dpi?

i DPI non sono attrezzature antincendio, bisogna in primo luogo seguire le
norme del fabbricante, in materia di controllo, verifica e manutenzione di
tali dispositivi. Le norme tecniche indiviuano inoltre delle specifiche
tempistiche per autorespiratori; sugli APVR non ricordo ma si pu� fare una
facile ricerca.

MM


giorgio

unread,
Sep 4, 2009, 9:12:15 AM9/4/09
to
dario ha scritto:
> Grazie delle Vs risposte.
> In sostanza, se ho ben capito, quando l'installatore (che poi si rif�

> alle regole del fabbricante) sostiene che la manutenzione prevista sia
> semestrale, tale dovr� essere (tutto a suo vantaggio visto che un

> contratto di manutenzione per la verifica di maschere, che verranno
> usate solo in occasione delle esercitazioni annuali, costa
> parecchio).
> Per quanto riguarda il DM 2.5.01, vale solo per gli autoprotettori?
>
> Che voi sappiate, sono molte le aziende metalmeccaniche (a medio
> rischio) che al posto delle maschere pienofacciali con filtro, vanno
> dirette sugli autoprotettori per la sq. antincendio (oltre a casco
> tipo gallet, nomex, guanti)?
> Ciao
>
ci sono autoprotettori studiati apposta per le emergenze, molto
economici ed efficaci QB

news.tiscali.it

unread,
Sep 4, 2009, 11:08:23 AM9/4/09
to
il DM 2/5/01 vale per tutti gli APVR (apparecchi protezione vie
respiratorie): quindi sia autorespiratori che maschere che semimaschere a
filtri

attenzione che gli atutorespiratori di emergenza a norma EN 1146 (che tra
l'altro sono pi� costosi) possono essere utilizzato solo per la fuga ed
hanno normalmente una durata limitata (15'): se chi lo indossa deve mettere
in sicurezza gli impianti e/o intervenire sull'incendio, ... deve utilizzare
quelli a norma EN 137

Se in caso di incendio (soprattutto in spazi confinati come archivi,
cantine, soffitte, ecc.) si prevede che oltre al problema del fumo ci sia la
possibilit� che venga a mancare l'ossigeno bisogna prevedere per
l'intervento un autorespiratore con bombola di aria compressa e non la sola
maschera a filtri che serve solo a proteggere (col filtro adatto) da
parecchi inquinanti ma sicuramente non supplisce alla mancanza di ossigeno

Marco

"dario" <dari...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:4486f30e-51dc-414d...@y42g2000yqb.googlegroups.com...
Grazie delle Vs risposte.
In sostanza, se ho ben capito, quando l'installatore (che poi si rif�


alle regole del fabbricante) sostiene che la manutenzione prevista sia

semestrale, tale dovr� essere (tutto a suo vantaggio visto che un

0 new messages