Qualcuno sarebbe in grado di suggerirmi qualche metodologia da poter
utilizzare per accertare il REI della struttura suddetta.
Distinti saluti
Francesco Gorini
Fred
Il mio caso è però relativo ad una volta di mattoni e non mi sembra di
poter fare affidamento in questo caso su situazioni "simili"
Saluti
Francesco
Fred Ing Alf <alfm...@tin.it> scritto nell'articolo
<7q0fad$fev$1...@nslave1.tin.it>...
Saluti
Fred
Penso che l'unica soluzione sia fare un esame termico agli elementi finiti
correlandolo al grafico della portanza funzione della temperatura (che mi
sembra di aver visto una volta su un libro di fisica tecnica).
Putroppo non ne ho mai fatti per cui non posso esserti di aiuto, ma penso
che in assenza di ulteriori procedimenti dovrai fare cosi'.
Ciao
--
Doc Hollywood
---------------------------------------------------------------------------
Non penso mai al futuro, viene cosi' presto. (A.Einstein)
---------------------------------------------------------------------------
sembra anche a me che questa sia la via migliore;
per quanto riguarda la analisi agli elementi finiti ci sono programmi che
funzionano bene, almeno a livello teorico (STRAND7 della HSH);
tuttavia occorre poter conoscere le caratteristiche dei materiali, mattoni e
malte, sia per la conducibilita' e il calore specifico, sia per l'andamento
della resistenza in funzione delle temperature;
inoltre occorre avere anche informazioni sulla composizione dei laterizi per
esaminare il punto in cui cominciano a vetrificarsi;
purtroppo non sono a conoscenza di pagine o fonti di queste informazioni che
di solito sono conservate nei laboratori universitari (tecnologia dei
materiali), anche se credo che informazioni utili potrebbero essere
richiesti al maggiore operatore italiano del settore e cioe'
http://www.rdb.it
in caso, la protezione mediante trattamenti intumescenti o pannelli
omologati avrebbero senso solamente se questi fossero certificati per il
tipo e la modalita' di applicazione specifica (ovvero per volte in
laterizio)
da ultimo, non si capisce dal quesito se la volta abbia anche supporti che
devono presentare la stessa resistenza (travi, banchine, murature,
incatenamenti) oppure se la resistenza al fuoco sia da ambedue i lati: dal
mio punto di vista, per una verifica corretta andrebbero esaminati anche
questi aspetti
saluti
mario
bravo...
intonaca pure la cappella sistina!
Beh... se devo proteggere proteggo.
Devo intendere che non ho bene interpretato ?
Ciao
----------
Nell'articolo <7qh1rh$d2p$1...@nslave1.tin.it>, "Roberto" <bo...@tin.it> e`
stato scritto:
> Non é semplice comunque potresti procedere in questo modo:
> 1 - Le caratteristiche di resistenza al fuoco di una muratura in mattoni
> pieni é reperibile nella Circ. 91
> 2 - Nel tuo caso non devi dichiarare le caratteristiche REI ma bensì RE ...
> ATTENZIONE! sono cose diverse
> 3 - Dato che sei Ingegnere potresti fare una verifica del deterioramento che
> i mattoni pieni hanno... o meglio le possibili variazioni di massa sotto il
> fuoco per X minuti (in pratica di quanto si rimpiccioliscono sino al
> collasso della struttura per mancanza di coesione).
>
> Un Ingegnere mancato
>
> --
> Cordiali saluti
>
> Roberto
> ------------------------------------------------------
> E-Mail: bo...@tin.it
> ------------------------------------------------------
>
>
Se invece che ingegnere mancato tu fossi un ingegnere vero sapresti che
nella pratica professionale non c'e' spazio per le elucubrazioni e per le
seghe mentali degli elementi finiti; bisogna produrre presto e bene per poi
farsi pagare quel poco che si puo' pretendere in questo regime di
concorrenza spietata.
Concordo pienamente con la soluzione dell'intonacone REI, e' proprio quello
che gli ispettori dei VV.F. vogliono vedere prima scritto e poi in opera.
Come recentissimamente mi sono sentito dire da un funzionario relativamente
ad una valutazione di rischio in merito alla necessita' o meno di
compartimentare un locale: "Ingegne', non c'e' spazio per le valutazioni...
noi dobbiamo fare i notai ed applicare le Circolari esistenti"
Saluti a tutti,
Ing. Roberto FURLAN
Purtroppo nel caso in questione l'intonacatura della volta non è possibile
per motivi estetici. Tra l'altro in base al carico d'incendio sarebbe
sufficiente un REI 30. Ad occhio ritengo che una volta standard sia REI 30
il problema è come giustificarlo ai VVF.
Saluti
Francesco
>Concordo pienamente con la soluzione dell'intonacone REI, e' proprio quello
>che gli ispettori dei VV.F. vogliono vedere prima scritto e poi in opera.
Caro Roberto tu hai salvato una vita
Dopo la risposta ricevuta di intonacarmi la Cappella Sistina ho vissuto una
grossa crisi professionale e umana dalla quale forse adesso usciro'... :-)
A parte tutto ritengo che sia anche giusto porsi, alle volte, problemi come
quelli in questione per poter essere pronti ad affrontare quel caso su un
milione...
... per il resto.... vai con la cazzuola