Salve a tutti,
mi è stato chiesto di valutare dal punto di vista delle esplosioni un
"distributore" di gasolio.
L'ho messo tra virgolette perchè sono 2 cisterne interrate, soggette a
cpi, e c'è un operaio che preleva il gasolio e lo mette in un camion
cisterna, poi va a distribuirlo.
In pratica ho trovato che la temperatura del gasolio per provocare
atmosfere esplosive è di 65°C, cosa che secondo me non si verifica.
Il motore non scalda, l'impianto elettrico ha regolare messa a terra
verificata ogni 2 anni.
L'unico dubbio è relativo al fatto che il gasolio, in miscela con
l'aria può generare atmosfere esplosive.
Che ne dite?
Come potrei procedere?
Grazie 1000 a tutti quelli che mi possono dare una dritta.
PS: sono un RSPP di un'azienda con pochi soldi!!

Lele�

unread,
May 3, 2010, 4:07:53 PM5/3/10
to

"dario" <dari...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:b70c2553-8397-434a...@k19g2000yqm.googlegroups.com...

>L'unico dubbio � relativo al fatto che il gasolio, in miscela con
>l'aria pu� generare atmosfere esplosive.

In che condizioni � il distributore? E' esposto al sole? C'� una tettoia?
Gli sfiati dove sono posizionati? A che altezza?
Esistono potenziali fonti d'innesco? Come sono classificate le pompe del
distributore e le apparecchiature elettriche nei dintorni?

--
Voster semper voster
Lele�


C.

unread,
May 4, 2010, 6:52:12 AM5/4/10
to

"dario" <dari...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:b70c2553-8397-434a...@k19g2000yqm.googlegroups.com...


Il Gasolio non si miscela con l'aria.....:)))
I vapori emessi dal Gasolio si.....
Il Gasolio emette vapori sopra i 63/64 �C

nella situazione da te descritta sei ragionevolmente certo che il gasolio
non si trover� mai stoccato a temperature superiori ai 60� C quindi fine
della valutazione del rischio ATEX

poi se proprio vuoi essere pignolo se le cisterne sono esposte al sole fai
installare una copertura leggera


dario

unread,
May 4, 2010, 7:47:32 AM5/4/10
to
le cisterne sono completamente sotto terra, fino ad avere una
copertura superiore di 1 metro.
La terra è esposta al sole.
Gli sfiati escono dal terreno ad un'altezza di circa 80cm/1 metro.
La pompa è stata installata prima della direttiva atex ed è a
trascinamento magnetico, e a tenuta stagna.
Gli interruttori sono a tenuta stagna, anche lo installati prima della
direttiva atex.
La zona è circondata da una rete metallica per circa 2 metri.
Vicino c'è un parcheggio.
Ho appeso i cartelli con scritto di evitare di usare fiamme libere o
di fumare.

La falda mantiene sia d'estate che di inverno una temperatura di 14
grdi misurati nelle varie stagioni.
Che dite posso dire che non è atex??
Lo è forse quando riempio il camion...che comunque viene fatto
all'esterno?
Grazie davvero per l'aiuto
Dario

Lele�

unread,
May 5, 2010, 6:03:48 AM5/5/10
to

"dario" <dari...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:5aaaa128-6814-4e17...@d39g2000yqa.googlegroups.com...

>le cisterne sono completamente sotto terra, fino ad avere una
>copertura superiore di 1 metro.

Ok esclusa atex.

> La terra � esposta al sole.

No problem esclusa atex

> La zona � circondata da una rete metallica per circa 2 metri.
> Vicino c'� un parcheggio.


> Ho appeso i cartelli con scritto di evitare di usare fiamme libere o
> di fumare.

Ok bene.

> Che dite posso dire che non � atex??

Si.

> Lo � forse quando riempio il camion...che comunque viene fatto
> all'esterno?

No. L'esposizione quando arriva il camion � scarsa ed � comunque sufficiente
a scanso di equivoci che il camion durante il rifornimento lavori in
condizioni di equipotenzialit� per evitare fonti innesco magari in
rifornimenti durante solleoni battenti. (pinza messa aterra).
Stai sereno.

P.S.
Ricordati, a scanso equivoci, che queste considerazioni valgono per GASOLIO
e non per benzine.

cagliostro

unread,
May 5, 2010, 4:06:25 PM5/5/10
to
On 5 Mag, 12:03, "Lele®" <new240...@yahoo.it> wrote:
> "dario" <dario...@gmail.com> ha scritto nel messaggionews:5aaaa128-6814-4e17...@d39g2000yqa.googlegroups.com...

>
> >le cisterne sono completamente sotto terra, fino ad avere una
> >copertura superiore di 1 metro.
>
> Ok esclusa atex.
>
> > La terra è esposta al sole.
>
> No problem esclusa atex
>
> > La zona è circondata da una rete metallica per circa 2 metri.
> > Vicino c'è un parcheggio.

> > Ho appeso i cartelli con scritto di evitare di usare fiamme libere o
> > di fumare.
>
> Ok bene.
>
> > Che dite posso dire che non è atex??
>
> Si.
>
> > Lo è forse quando riempio il camion...che comunque viene fatto
> > all'esterno?
>
> No. L'esposizione quando arriva il camion è scarsa ed è comunque sufficiente

> a scanso di equivoci che il camion durante il rifornimento lavori in
> condizioni di equipotenzialità per evitare fonti innesco magari in

> rifornimenti durante solleoni battenti. (pinza messa aterra).
> Stai sereno.
>
> P.S.
> Ricordati, a scanso equivoci,  che queste considerazioni valgono per GASOLIO
> e non per benzine.
>
> --
> Voster semper voster
> Lele®

LELE > SEI UN MITO :)

Lele�

unread,
May 6, 2010, 12:01:48 PM5/6/10
to

"cagliostro" <ugo.p...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:e30e735a-d191-4023...@h9g2000yqm.googlegroups.com...

>LELE > SEI UN MITO :)

Ah si?
E perch� di grazia?


--
Voster semper voster
Lele�