Obbligo denuncia centrale termica a metano

2 views
Skip to first unread message

Mario Scola

unread,
Jan 28, 2003, 5:23:56 AM1/28/03
to
A chi, a quali condizioni ed in che modo deve essere denunciata una centrale
termica a gas metano con potenzialità termica superiore alle 100.000kCal/h

grazie a tutti

Mario


Emanuele Morè

unread,
Jan 28, 2003, 5:58:33 AM1/28/03
to
> A chi, a quali condizioni ed in che modo deve essere denunciata una
centrale
> termica a gas metano con potenzialità termica superiore alle 100.000kCal/h

DM 12/04/96 (costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili gassosi)
e DM 16/02/82 (attività soggette a CPI)

In breve, bisogna presentare domanda di rilascio di CPI ai VVF e lo deve
fare un tecnico abilitato ai sensi della L.818/84

--
Emanuele Morè
Crotti Antincendio S.r.l.
www.crottiant.com

Togli "toglimi." per rispondere


molinari angelo

unread,
Jan 29, 2003, 12:31:23 PM1/29/03
to
Non so cosa intenti per "denuncia" in ogni caso ai VVF devi chiedere il
rilasico del certificato di prevenzione incendi previa acquisizione del
parere di conformità sul progetto come previsto dal DPR 37/98.
Angelo Molinari


S.C.A.I. S.r.l.

unread,
Jan 30, 2003, 5:31:07 AM1/30/03
to
Ma la denuncia ISPESL ce la dimentichiamo tutti...?
AG

"molinari angelo" <mol...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:LdUZ9.60789$ZE.16...@twister2.libero.it...

Francesco

unread,
Jan 30, 2003, 5:55:17 AM1/30/03
to
Mica è obbligatoria sempre. Se per esempio sono generatori di aria calda o
nastri radianti non serve (ovviamente)

Inoltre l'obbligo della pratica ISPESL ricade sull'installatore (così dice
il DM 1/12/75)

Saluti

Francesco

S.C.A.I. S.r.l. <sca...@tin.it> wrote in message
L97_9.103339$0v.30...@news1.tin.it...

0 new messages