Si tratta di un grosso poliambulatorio medico.
Grazie.
La legislazione di riferimento è la L. 46/90 e DPR 447/91. L'impresa
installatrice al termine dei lavori deve fornire obbligatoriamente la
dichiarazione di conformità ai sensi L. 46/90 secondo il modello previsto
nel DMI 20.02.1992 e relativi allegati obbligatori che sono:
- progetto esecutivo; se il progetto è stato variato in opera si deve
allegare il progetto aggiornato con le varianti il tutto ovviamente timbrato
e firmato dal progettista originale o da altro progettista incaricato delle
varianti;
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già
esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico
professionali.
La documentazione di progetto deve essere elaborata secondo i requisiti
richiesti dalla guida normativa CEI 0-2 (unica guida ad avere fondamento
giuridico in quanto richiamata dall'art. 4 comma 2 DPR 447/91); la
dichiarazione di conformità può essere elaborata secondo la guida CEI 0-3.
Questa la documentazione minima obbligatoria. Può essere che nel capitolato
siano richieste altre prestazioni all'impresa, normalmente quelle che
richiedo nei miei progetti sono:
- documentazione "as a built" (come costruito);
- rapporti prova e misure effettuate;
- manuale d'uso e manutenzione degli impianti;
- formazione del personale adetto alla manutenzione.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
[...]
Grazie davvero.
Sei stato molto esaustivo.