Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Rubacorrente, sono a norma?

2,662 views
Skip to first unread message

crude

unread,
Jun 8, 2012, 5:32:22 AM6/8/12
to
Salve,
devo collegare un rifasatore in un impianto elettrico con linea da
95mm2. Ho pensato di usare i rubacorrente ma ho il dubbio sulla
validità di tale scelta.

Sono a norma?
Rischio di danneggiare la continuità del cavo?
Sono duraturi nel tempo?

Se non erro l'ENEL li usa normalmente per cui presumo che possano
sopportare anche correnti elevate.

Grazie

RobertoA

unread,
Jun 8, 2012, 11:07:15 AM6/8/12
to

"crude" <cr...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:edc3cc89-99c9-494d...@x21g2000vbc.googlegroups.com...
Magari prova a sentire un grossista di materiale elettrico
Per venderteli, sono sicuro che tireranno fuori anche la normativa relativa


El_Ciula

unread,
Jun 8, 2012, 10:58:26 AM6/8/12
to
RobertoA ha scritto:

> Per venderteli, sono sicuro che tireranno fuori anche la normativa
> relativa

Ma figurati, per qualche centesimo stanno a perdere tempo dietro a queste
cazzate, prova e vedrai che ti mandano a Cagare.


RobertoA

unread,
Jun 8, 2012, 12:48:17 PM6/8/12
to

"El_Ciula" <notesis...@notexist.it> ha scritto nel messaggio
news:4fd21317$0$6833$5fc...@news.tiscali.it...
Beh, anche quello aiuta, se serve


El_Ciula

unread,
Jun 8, 2012, 12:42:52 PM6/8/12
to
RobertoA ha scritto:
Comunque parlando seriamente, dubito siano a norma, lo dico solo usando il
buonsenso, i rubacorrente se per essi intendiamo questi: http://is.gd/9Xl6Wl

Sono roba a mio avviso da elettrauto e pure sfigato.

Spero di aver reso l'idea.


luca

unread,
Jun 9, 2012, 3:30:00 AM6/9/12
to
ciao
non li chiamerei "rubacorrente" ma questi secondo me sono a norma:
http://www.elemax.eu/products/deviocanal-morsetti-di-derivazione-per-canali-e-passerelle/

"crude" <cr...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:edc3cc89-99c9-494d...@x21g2000vbc.googlegroups.com...

P. Sonnet

unread,
Jun 11, 2012, 3:19:44 AM6/11/12
to
Si chiamano morsetti di derivazione a perforazione d'isolante. Sono adatti
anche per esterno e destinati ai cavi aerei precordati autoportanti.

Piero


"crude" <cr...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:edc3cc89-99c9-494d...@x21g2000vbc.googlegroups.com...
Salve,
devo collegare un rifasatore in un impianto elettrico con linea da
95mm2. Ho pensato di usare i rubacorrente ma ho il dubbio sulla
validit� di tale scelta.

Sono a norma?
Rischio di danneggiare la continuit� del cavo?

crude

unread,
Jun 12, 2012, 5:27:45 AM6/12/12
to
On 9 Giu, 09:30, "luca" <FI...@finto.it> wrote:
> ciao
> non li chiamerei "rubacorrente" ma questi secondo me sono a norma:http://www.elemax.eu/products/deviocanal-morsetti-di-derivazione-per-...
>

Come ho scritto pocanzi intendo uan cosa più simile a questo:

http://elettrocasariesi.com/shop/images/T/header.jpg

crude

unread,
Jun 12, 2012, 5:33:12 AM6/12/12
to
On 11 Giu, 09:19, "P. Sonnet" <pson...@tin.it> wrote:
> Si chiamano morsetti di derivazione a perforazione d'isolante. Sono adatti
> anche per esterno e destinati ai cavi aerei precordati autoportanti.
>
> Piero

Quindi nel caso di un cavo FG7 non vanno bene...???
Vanno bene solo per quel tipo di cavi(precordato) che appunto usa
l'ENEL dunque.

crude

unread,
Jun 12, 2012, 5:27:03 AM6/12/12
to
On 8 Giu, 18:42, "El_Ciula" <notesistien...@notexist.it> wrote:
>
> Comunque parlando seriamente, dubito siano a norma, lo dico solo usando il
> buonsenso, i rubacorrente se per essi intendiamo questi:http://is.gd/9Xl6Wl
>
> Sono roba a mio avviso da elettrauto e pure sfigato.
>
> Spero di aver reso l'idea.

No, non intendo questi ma una cosa più simile a questo:

http://elettrocasariesi.com/shop/images/T/header.jpg

El_Ciula

unread,
Jun 12, 2012, 6:09:21 AM6/12/12
to
crude ha scritto:

> On 8 Giu, 18:42, "El_Ciula" <notesistien...@notexist.it> wrote:
>>
>> Comunque parlando seriamente, dubito siano a norma, lo dico solo
>> usando il buonsenso, i rubacorrente se per essi intendiamo
>> questi:http://is.gd/9Xl6Wl
>>
>> Sono roba a mio avviso da elettrauto e pure sfigato.
>>
>> Spero di aver reso l'idea.
>
> No, non intendo questi ma una cosa pi� simile a questo:
>
> http://elettrocasariesi.com/shop/images/T/header.jpg

Ah, ok,� un altro mondo.


luca

unread,
Jun 12, 2012, 12:49:29 PM6/12/12
to
se vuoi usare proprio quell' articolo perch� non chiedi a chi li produce?

sandrin

unread,
Aug 3, 2012, 6:23:58 AM8/3/12
to
Il 08/06/2012 11:32, crude ha scritto:
> Salve,
> devo collegare un rifasatore in un impianto elettrico con linea da
> 95mm2. Ho pensato di usare i rubacorrente ma ho il dubbio sulla
> validit� di tale scelta.
>
> Sono a norma?
> Rischio di danneggiare la continuit� del cavo?
> Sono duraturi nel tempo?
>
> Se non erro l'ENEL li usa normalmente per cui presumo che possano
> sopportare anche correnti elevate.
>
> Grazie
>

questi sonoa norma per FG7

http://www.raytech.it/flash-clik.php

sandrin

unread,
Aug 3, 2012, 6:53:13 AM8/3/12
to
Il 09/06/2012 09:30, luca ha scritto:
> ciao
> non li chiamerei "rubacorrente" ma questi secondo me sono a norma:
> http://www.elemax.eu/products/deviocanal-morsetti-di-derivazione-per-canali-e-passerelle/
>
>
>


questi se usi un cavo doppio isolamento non ne manetengono il grado.

0 new messages