--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
> Ovvero la regola
> tecnica
> per uffici DM 22/2/2006 prevede l'illuminazione di sicurezza lungo le vie
> di
> fuga e corridoi in generale.
Il DM si limita a stabilire che lungo le vie di uscita l'illuminazione di
sicurezza non sia inferiore a 5 lux, negli altri ambienti ᅵ necessario
valutare il rischio, come indicato nel DL81/09, e la necessitᅵ di tale
illuminazione.
> Perᅵ in genere viene anche installato un apparecchio nella singola stanza,
> posizionato sulla porta, ad illuminare il varco di uscita dal locale.
> Mi chiedevo se, da qualche parte ᅵ riportato qualcosa al riguardo, ovvero
> se
> l'installazione ᅵ chiaramente prevista dalla normativa, o ᅵ a discrezione
> del
> progettista.
Spetta al responsabile della sicurezza individuare i rischi e la relativa
necessitᅵ d'illuminazione di sicurezza, poi il progettista elettrico
definirᅵ la posizione e le caratteristiche degli apparecchi.
Certo che se il progettista elettrico non ha informazioni in merito, come di
solito avviene,...
ambro
> giggiorio wrote:
> > Ovvero la regola
> > tecnica
> > per uffici DM 22/2/2006 prevede l'illuminazione di sicurezza lungo le
vie
> > di
> > fuga e corridoi in generale.
> Il DM si limita a stabilire che lungo le vie di uscita l'illuminazione di
> sicurezza non sia inferiore a 5 lux, negli altri ambienti � necessario
> valutare il rischio, come indicato nel DL81/09, e la necessit� di tale
> illuminazione.
> > Per� in genere viene anche installato un apparecchio nella singola
stanza,
> > posizionato sulla porta, ad illuminare il varco di uscita dal locale.
> > Mi chiedevo se, da qualche parte � riportato qualcosa al riguardo,
ovvero
> > se
> > l'installazione � chiaramente prevista dalla normativa, o � a
discrezione
> > del
> > progettista.
> Spetta al responsabile della sicurezza individuare i rischi e la relativa
> necessit� d'illuminazione di sicurezza, poi il progettista elettrico
> definir� la posizione e le caratteristiche degli apparecchi.
> Certo che se il progettista elettrico non ha informazioni in merito, come
di
> solito avviene,...
> ambro
ringrazio calorosamente per la risposta. Infatti � proprio questo il
problema: gli addetti alla sicurezza di questo ufficio pubblico non si
sono
proprio posti il problema e dunque come SEMPRE accade (sei stato troppo
buono a dire "....come di solito avviene") IL PROBLEMA PASSA A ME. E visto
che passa a me e che io firmo il progetto ovvero divento io il
responsabile,
le mie considerazioni sono le seguenti.
L'ufficio � pubblico (� un ufficio del catasto) e dunque nelle singole
stanze pu� esserci benissimo il pubblico, oltre agli impiegati. E'
necessario illuminare almeno il varco di uscita del locale in quanto lungo
il suo accesso vi sono ostacoli (scrivanie, sedie, armadi ecc.) e vi
possono
essere persone che non conoscendo l'ambiente, possono andare in panico e
non riescono ad uscire nel malaugurato caso di una emergenza. Non dico di
illuminare l'intera stanza, ma almeno il varco di uscita e la zona
immediatamente circostante, fin dove "arriva la luce" della lampada
autoalimentata. Per le aule scolastiche � questo il senso (ci sono classi
anche di 10 alunni e non necessariamente di 20).
Che dici?
Dovessi farlo io seguirei esattamente le tue considerazioni.
E' la stessa considerazione che ho fatto su una casa di riposo per
autosufficenti per quanto riguarda le camere.Ho posizionato sopra la porta
una lampada da 8w per garantire un minimo d'illuminazione interna alla
stanza
Aggiungo un'altra cosa:
Verifica i posizionamenti dei mezzi di estinzione e anche li' installa una
lampada.
--
Saluti
Bruno
> Dovessi farlo io seguirei esattamente le tue considerazioni.
> E' la stessa considerazione che ho fatto su una casa di riposo per
> autosufficenti per quanto riguarda le camere.Ho posizionato sopra la porta
> una lampada da 8w per garantire un minimo d'illuminazione interna alla
> stanza
> Aggiungo un'altra cosa:
> Verifica i posizionamenti dei mezzi di estinzione e anche li' installa una
> lampada.
Grazie per il confronto ora sono pi� sereno. Accetto il tuo consiglio
riguardo
i mezzi di estinzione.
Giggiorio
> ....dunque come SEMPRE accade (sei stato troppo
> buono a dire "....come di solito avviene") IL PROBLEMA PASSA A ME. E visto
> che passa a me e che io firmo il progetto ovvero divento io il
> responsabile,
> le mie considerazioni sono le seguenti.
> L'ufficio ᅵ pubblico (ᅵ un ufficio del catasto) e dunque nelle singole
> stanze puᅵ esserci benissimo il pubblico, oltre agli impiegati. E'
> necessario illuminare almeno il varco di uscita del locale in quanto lungo
> il suo accesso vi sono ostacoli (scrivanie, sedie, armadi ecc.) e vi
> possono
> essere persone che non conoscendo l'ambiente, possono andare in panico e
> non riescono ad uscire nel malaugurato caso di una emergenza. Non dico di
> illuminare l'intera stanza, ma almeno il varco di uscita e la zona
> immediatamente circostante, fin dove "arriva la luce" della lampada
> autoalimentata. Per le aule scolastiche ᅵ questo il senso (ci sono classi
> anche di 10 alunni e non necessariamente di 20).
> Che dici?
Piᅵ che sensato.
Visto che puᅵ accedere anche il pubblico, non lesinare con le lampade.
Considera anche i depositi, i bagni, ecc.
ambro
> Giggiorio wrote:
> > ....dunque come SEMPRE accade (sei stato troppo
> > buono a dire "....come di solito avviene") IL PROBLEMA PASSA A ME. E
visto
> > che passa a me e che io firmo il progetto ovvero divento io il
> > responsabile,
> > le mie considerazioni sono le seguenti.
> > L'ufficio � pubblico (� un ufficio del catasto) e dunque nelle singole
> > stanze pu� esserci benissimo il pubblico, oltre agli impiegati. E'
> > necessario illuminare almeno il varco di uscita del locale in quanto
lungo
> > il suo accesso vi sono ostacoli (scrivanie, sedie, armadi ecc.) e vi
> > possono
> > essere persone che non conoscendo l'ambiente, possono andare in panico
e
> > non riescono ad uscire nel malaugurato caso di una emergenza. Non dico
di
> > illuminare l'intera stanza, ma almeno il varco di uscita e la zona
> > immediatamente circostante, fin dove "arriva la luce" della lampada
> > autoalimentata. Per le aule scolastiche � questo il senso (ci sono
classi
> > anche di 10 alunni e non necessariamente di 20).
> > Che dici?
> Pi� che sensato.
> Visto che pu� accedere anche il pubblico, non lesinare con le lampade.
> Considera anche i depositi, i bagni, ecc.
> ambro
Certo, avevo messo in conto anche questi tipi di locali, in quanto, a mio
avviso, il rischio di trovare degli ostacoli lungo il percorso di uscita �
pi� elevato che negli uffici.
Giggiorio